taoke 发表于 2012-8-9 17:21:00

485接地方法

<p>我是做光伏电站监控的,采用RS485通讯方式,一般接地线空着,数据传输大多正常。但是,一直不清楚,485的接地应该如何处理,是接到强电柜的地排上吗?还是需要单独接地?</p>
<p>另外,485总线上的每个设备的485口的地线都需要连接到总线的地线上吗?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>求解啊,先谢谢了</p>

luojun 发表于 2012-8-23 23:25:00

应该单独接地。

henterteng 发表于 2012-8-24 15:45:00

<p>正常情况下,485通信只是用两芯双绞线,所谓的接地线是有一定的有一定的屏蔽保护的功能,若是接在在强电柜的接地上势必会引入干扰,影响到485通信,这个接地线最好是连接在网络MASTER的485端口的接地端子上,或者单独接入大地。</p>

zhangyu8002 发表于 2012-9-28 23:26:00

&nbsp;哦.&nbsp;&nbsp; 学习拉....<br/>

蓝心凝露 发表于 2012-10-16 22:37:00

&nbsp;485接地 不太了解<br/>学习了<br/>

hanqinglhq 发表于 2012-10-22 15:54:00

85总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。

mfkdyqahn 发表于 2012-10-26 09:29:00

光伏电站中,485通讯确实需要接地,一般是将屏蔽线连接一起,接到汇流箱的485通讯接口上,那上面有接地指示。

z99568 发表于 2012-11-9 17:22:00

我烧了N个转换器了。。。。。。一直没找出原因

z.x 发表于 2013-2-7 10:03:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>henterteng</i>在2012/8/24 15:45:00的发言:</b><br/>
<p>正常情况下,485通信只是用两芯双绞线,所谓的接地线是有一定的有一定的屏蔽保护的功能,若是接在在强电柜的接地上势必会引入干扰,影响到485通信,这个接地线最好是连接在网络MASTER的485端口的接地端子上,或者单独接入大地。</p></div>
<p>485屏蔽层接地前端接到485的接地引脚上,尾端的可以接入强电的地上,但是要注意强电的地一定要小于1欧,不然不要接到一起,会引入干扰。485屏蔽接地后影响通讯距离。我记得当时是在博世的技术手册上看到。同样的线径不屏蔽RVS可以传1200米,屏蔽后800米。但是屏蔽后在有外界干扰的情况下效果好。</p>

lidongfang1976 发表于 2013-4-6 21:44:00

<p>学习了,</p>

wosxiongbo 发表于 2013-4-8 16:38:00

只能在一边接地(单点接地)

chenjp2008 发表于 2013-4-12 10:15:00

哦.   学习拉...

devchen 发表于 2013-4-20 20:09:00

不知道楼主现在的效果如何,解决方法目前是怎么样的?
页: [1]