关于空调机组开机顺序的问题
请教各位大侠,空调机组中:新风阀、电动调节阀和送风机,这三个设备的开关机顺序,并讲解下原因,谢谢! <p>开机先开水阀预冷或预热一下,同时开启风阀,延时几十秒后开风机,关机同时进行就行。</p> 先开启风阀,收到风阀打开反馈信号或延时几十秒后,开风机,风机开动状态联动调节水阀开度,这样现场风机被手动打开水阀也能正常工作。 新人学习啦~ 话说我根本不了解空调机组都有什么。。 <p>一般开的时候是开送风阀,开新风阀。开风机,最后开回风阀。水阀的开度是根据温度来调节的,空调是根据送风温度和回风温度比较的,新风机是根据新风温度和设定值比较的</p> 因为送风阀是要先打开的,不然风机开了,没风送是要烧坏风机的。 <p>先开风阀,风阀开到位后开风机;</p><p>检测到风机运行状态后,根据温度来调节水阀。</p> 学习了 学习! 学习了。。 不错,学习了。 二楼的预热理论也不错,虽然和标准启动顺序不一样。 如果是离心机也是先开风阀吗?