turbohui
发表于 2012-7-17 14:17:00
请问,什么情况下要求使用带漏保的空开
请问,机房配电时在什么情况下要求使用带漏保的空开,什么情况下可使用不带漏保的空开,有没有这方面的规范,谢谢!
wangweiyr
发表于 2012-7-20 09:26:00
UPS上端不要用带漏电保护空开!
stanleyou
发表于 2012-7-23 16:47:00
维修插座
lbsdsf
发表于 2012-7-25 17:44:00
2楼正解~~~
turbohui
发表于 2012-7-31 17:10:00
上端没有带漏保,下端的用不用带呢
fkljj20008
发表于 2012-9-13 23:56:00
一般是市电的配电箱里面的断路器要求带漏电保护器的,反之要从UPS上供电的所装的断路器就不可以漏电保护器。
深圳合广测控07
发表于 2012-9-14 14:09:00
我是进来看回复的,原来UPS上供电就可以不用的了