turbohui 发表于 2012-7-17 14:17:00

请问,什么情况下要求使用带漏保的空开

请问,机房配电时在什么情况下要求使用带漏保的空开,什么情况下可使用不带漏保的空开,有没有这方面的规范,谢谢!

wangweiyr 发表于 2012-7-20 09:26:00

UPS上端不要用带漏电保护空开!

stanleyou 发表于 2012-7-23 16:47:00

维修插座

lbsdsf 发表于 2012-7-25 17:44:00

2楼正解~~~

turbohui 发表于 2012-7-31 17:10:00

上端没有带漏保,下端的用不用带呢

fkljj20008 发表于 2012-9-13 23:56:00

一般是市电的配电箱里面的断路器要求带漏电保护器的,反之要从UPS上供电的所装的断路器就不可以漏电保护器。

深圳合广测控07 发表于 2012-9-14 14:09:00

我是进来看回复的,原来UPS上供电就可以不用的了