关于UPS灵活配线的问题
3相线10KW的UPS,实际每相负载不过2A,用得着BVV10个平方毫米的线吗?我觉得BV4平方毫米的就足够. 为了赚积分,努力回帖 <p>再给你顶一下</p> 不错的东东 怎么才2A这么小?但是你要考虑中一个问题。就是出现一个不知道叫做什么的。这时候,只有一相在供电哦。也是6A了。不过6A的话。4MM也确实够了 路过看看 hao <p>10KW平均分配,每路3.4KW,3.4K/220=15.5A,按线缆一个平方6A(单股)计算,需要3平方的线。考虑电缆满负荷发热的情况,选大一个型号的,选4平方的线。</p><p>我这么理解对不对?</p>
页: