关于UPS灵活配线的问题

3相线10KW的UPS,实际每相负载不过2A,用得着BVV10个平方毫米的线吗?我觉得BV4平方毫米的就足够.

m198114 发表于 2012-12-17 09:58:00

为了赚积分,努力回帖

flfltidr 发表于 2013-1-9 13:31:00

<p>再给你顶一下</p>

黑管大师 发表于 2013-2-12 13:09:00

不错的东东

binbin4306 发表于 2013-3-10 22:06:00

怎么才2A这么小?但是你要考虑中一个问题。就是出现一个不知道叫做什么的。这时候,只有一相在供电哦。也是6A了。不过6A的话。4MM也确实够了

qq3205202 发表于 2013-4-19 12:23:00

路过看看

jlwangxuefei 发表于 2013-7-16 11:26:00

hao

gongjing2107023 发表于 2013-7-18 23:22:00

<p>10KW平均分配,每路3.4KW,3.4K/220=15.5A,按线缆一个平方6A(单股)计算,需要3平方的线。考虑电缆满负荷发热的情况,选大一个型号的,选4平方的线。</p>
<p>我这么理解对不对?</p>