mxl2046 发表于 2012-7-10 11:06:00

4101SN与VISTA120连接设置

 
<p>4101SN是总线继电器模块,没有地址选择,4204模块就要选择,但4204是ECP设备,而4101SN是V-PLEC设备)本身带一个防区,和一个继电器(28V.2A),与120配合使用是接在总线上,继电器只能和自带防区捆绑,首先进入防区编程把防区自学到120主机,(注:当进入到是否为V-PLER防区是,要选YES),再进入继电器编程选择继电器动作状态,一般选2,即常闭状态,再选择继电器触发状态,一般为报警,,再选择启动防区,(即在防区编程中设置的4101SN本身自带的防区号)防区列表等不要编程(当编触发类型,如选择了3,即周边防区,则所有的周边防区的其中一个报警,则继电器自动吸合),停止防区也选择自带防区,当到设备类型时,选择0,即V-PLEC设备,下一步问你捆绑防区号时,也输入自带的防区号(如不是自带防区号,则该防区报警时并不发出4101SN的继电器动作),其余不动,一直到退出编程,这样就可以实现自带防区报警时,触发继电器动作。</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 4101SN的动作只能与自带防区捆绑,不能识别防区列表,所以防区列表对4101无效,对4204模块有效,如红外探头为常开的,要并接一10K电阻,如红外探头为常闭的,要串接一10K电阻,要使自带防区有效,需要剪断4101SN模块中的白色线。</p><br/><br/>
<p>进入防区编程,选择对应的防区类型,在防区输入类型的编号时选择06(序号式总线),当键盘显示&nbsp;&nbsp; 011V-PLEX&nbsp; RELAY</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1=YES&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0=NO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 是输入1,再自学防区序列号,完成防区编程。</p><br/>
<p>在编程状态下按*直到显示&nbsp;&nbsp; OUTPUT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PGM</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1=YES&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0=NO&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp; 输入1进入继电器编程键盘显示:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ENTER&nbsp;&nbsp;&nbsp; OUTPUT&nbsp;&nbsp; #</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 00=QUIT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 输入一个继电器编号,这里我们输入01</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ENTER&nbsp;&nbsp;&nbsp; OUTPUT&nbsp;&nbsp; #</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ZN&nbsp;&nbsp; 601&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 按3次*继续这里显示01继电器的开启情况和关闭状态</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01&nbsp;&nbsp; OUTPUT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ACTION</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; STAY&nbsp;&nbsp; CLOSED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这里我们一般选择2(2表示常闭状态)按*继续&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01&nbsp;&nbsp; START&nbsp;&nbsp; EVENT&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ALARM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这里一般选择1&nbsp;&nbsp; (1表示报警触发)</p>
<p>按*继续&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防区列表不要编输入00跳过&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01&nbsp;&nbsp;&nbsp; START:ZONE&nbsp;&nbsp; #</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;011&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 011表示4101SN在防区编程的防区号</p>
<p>按3次*结束继电器开启编程,进入关闭编程显示:</p>
<p>01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; STOP :ZN&nbsp; LIST</p>
<p>00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防区列表不用编按*继续</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01&nbsp;&nbsp; STOP:ZN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TYPE</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DISARMING&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这里我们选择22(22表示撤防停止继电器动作)</p>
<p>按4次*显示&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01&nbsp;&nbsp; V-PLEX&nbsp;&nbsp; ZONE&nbsp; #</p>
<p>11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 输入对应的防区号</p>
<p>按3次*结束继电器编程,退出编程模式</p>

pjl9992004 发表于 2013-1-4 17:20:00

本人实地使用,4101可以使用防区列表驱动
页: [1]