UPS容量计算方法(转)
<font size="2"> </font><div><span style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: medium="medium"Tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="FONT-FAMILY: 微软雅黑"><font size="2"><strong>1、电源容量的选配</strong><br/>主控设备的功率统计如下:<br/>数字硬盘监控记录主机:350W,6台,计2100W<br/>显示器:120W,6台,计720W;<br/>摄像机:平均2W,86只,计172W<br/>监视器:150W,6台,计900W<br/>矩阵主机:180W<br/>以上设备功率总计:4072W。<br/>这里4072W是有用功率,当有用功率转换成VA数时,还需考虑其功率因数COSφ。一般COSφ的取值为0.65~0.7,则系统VA数为<br/>4072÷0.7=<font color="#ff0000"><strong>5817</strong></font>VA<br/>根据公安部GA/T367-2001文件的要求,系统总的配电容量需为实际用电量的1.5倍,照此计算5817VA*1.5=<strong><font color="#ff0000">8726</font></strong>VA<br/>因此,必须配8.8KVA以上的电源才能保证系统的供电,按照UPS的实际规格,我们配置了10KVA的UPS。<br/><br/><strong>2、蓄电池的选配</strong><br/>根据公安部相关标准的要求,视频系统所配电源需保证系统在市电断电后1小时内能够正常运转。我们仍以视频系统的电源为例来计算。<br/>10KVA的电源输出电压标称值为240VDC。故每组至少需配20块12V蓄电池,才能保证其输出电压为240V。下面我们来计算需要的电池容量:<br/>10000VAH/(12V*20块)=<font color="#ff0000"><strong>41.7</strong></font>AH<br/>因此,我们需选择65AH的电池来作为后备电池使用。<br/>我们可以计算一下20块12V/65AH的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间:<br/>12V*65AH*20块*0.7/4072W≈<font color="#ff0000"><strong>2.7</strong></font>小时<br/>也就是说市电断电后本系统可以继续运行2个多小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行必要的操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失。</font></span></span></div> <p>楼主,沙发做一下,好累,发了一天的帖子</p> 受用了~~ 好东西,谢谢 <p>不错,看了算起来更方便了,以前一直没有认真算过。</p> 感觉好简单了,谢谢了 这个实用!!学习了!!感谢LZ! 看了多次以后,终于懂了。。。新手,只为提供各类型铅酸电池。。。联系电话13695176439黄生 顶 写的很相信。不错。 哎哟妈呀!受用了! 东西不错哈 很清晰明了,通俗易懂,收藏了
清晰明了,通俗易懂。 不错不错,学习了(这个很好用) 算来算去,还是有些出入,需要深入学习 学习 学习 不错,看了算起来更方便了,以前一直没有认真算过。 说得好~ 学习了,终于明白怎么算得了
页:
[1]
2