fengzilanwa 发表于 2012-6-15 01:48:00

博世 求救..

<p><font face="Verdana">系统采用的设备</font></p>
<p><font face="Verdana">BOSCH7400主机一台,</font><font face="Verdana">DS7436双总线驱动器一块配备<font face="Verdana">DS7457i单防区扩展模块,<font face="Verdana">DS7447i液晶键盘一个</font>...</font></font></p>
<p>防区编号<font color="#ff0000">9-28</font>为一分区&nbsp; <font color="#ff0000">29-36</font>为二分区,系统布线的时候 回主机的时候有两条总线 分别是 </p>
<p><font color="#ff0000">9-28 接到了双区总线驱动器a</font></p>
<p>和<font color="#ff0000">29-36接到了双区驱动器b</font></p>
<p>系统全部编码设置完成后 只显示了<font color="#ff0000">area1 9-28防区</font>&nbsp;,不出现二分区的 29-36防区。。。。。新手急着求解 </p>
<p>&nbsp;看说明书貌似bus&nbsp; b的要设置什么东东..........求详解 </p>

fengzilanwa 发表于 2012-6-15 22:05:00

<p>有个结果么&nbsp; ????????????????</p>

love301626 发表于 2012-6-19 16:25:00

还是你编程分区没编好,总线是不需要设置的,你的分区分了没?把29-36划入二分区了吗

shanchunlu 发表于 2012-7-4 22:16:00

对,分区编程要设置好,两个分区最好两个键盘来分控制

quifangde 发表于 2012-7-6 09:45:00

不分区吧所有的都调好,在划分开了就ok
页: [1]