ck95960 发表于 2012-5-31 10:54:00

做监控多年,但一直没做个防雷,现在出了个问题,不知怎么办,有知道的进来指教一下。

<p>做了监控系统也有多年了,一直没有做防雷,所以对这方面也不了解,最近做了一工厂客户,只要一打雷,监控系统必坏,不知是我倒霉还是客户倒霉。现在客户要求我安装一防雷系统,但我对此不了解,我现在自己准备这样做,不知行不行,准备在监控前端(室外)安装二合一防雷器,防雷器用1.2M铜柱(或渡锌钢柱)接地。因为监控主机放在二楼,接地实在是不方便,所有对此没有考虑。只是把主机电源插座换成防雷防浪涌的,不知这样简单的防雷能否起到一定的效果。</p>
[此贴子已经被作者于2012/5/31 12:20:52编辑过]

ck95960 发表于 2012-5-31 11:02:00

<p>再补充一点,室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。</p>

eie1992 发表于 2012-5-31 22:59:00

<p><font color="#ff0000" size="4">室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。</font></p>
<p><font size="4"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="4">这个补充说明很关键,室外摄像机都没和大地绝缘,这是系统损坏的主要原因之一吧!</font></p>
<p><font size="4">应该把系统所有摄像机都和大地绝缘好,主机拉根接地线泄放静电荷,接到自来水管、下水道管,暖气管都可以;再看看下雨打雷还有什么问题没有?</font></p>
<p><font size="4"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="4">“<font color="#ff0000">只是把主机电源插座换成防雷防浪涌的</font>”——这个甲方建筑物内的供电系统,原来都没做防雷吗?他们自己用电器都要自己另外单独安装防雷器么?正规单位的建筑物和供电系统,验收时一般都有防雷合格要求,才敢入住的;所以安防系统220V集中供电时,直接在建筑物内取电即可,系统用电尽量不要引入电网的地线,最好使用不分0线火线的220VAC中性电;</font></p>
<p><font size="4"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="4">“<font color="#ff0000">准备在监控前端(室外)安装二合一防雷器,防雷器用1.2M铜柱(或渡锌钢柱)接地</font>”——用接地防雷器,构成地环路,引入地电位,又怎么防呢?</font></p>

eie1992 发表于 2012-6-3 09:55:00

<p><b><span style="FONT-FAMILY: Verdana; COLOR: #61b713; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA" lang="EN-US"><font size="5">bbq2010<font color="#000000">发了一个<b><span style="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: #555555; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'verdana,??'; mso-hansi-font-family: 'verdana,??'">《强烈质疑</span><span style="FONT-FAMILY: verdana,??; COLOR: #555555; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA" lang="EN-US">EIE1992</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: #555555; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'verdana,??'; mso-hansi-font-family: 'verdana,??'">的地电位实际分析》</span></b>贴,因为是本贴的内容,还是在这里质疑讨论更好所以先把他的帖子转到这里。</font></font></span></b></p>
<p><b><span style="FONT-FAMILY: Verdana; COLOR: #61b713; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA" lang="EN-US"></span></b><b><span style="FONT-FAMILY: Verdana; COLOR: #61b713; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA" lang="EN-US"><font color="#000000"></font></span></b>&nbsp;</p>
<p><b><span style="FONT-FAMILY: Verdana; COLOR: #61b713; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA" lang="EN-US"><font size="4"><b style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 12px">强烈质疑EIE1992防雷器与地电位分析</b>&nbsp;&nbsp;<span style="LINE-HEIGHT: 20px" class="font10"><img alt="发帖心情" src="http://www.1000bbs.com/skins/Default/topicface/face1.gif"/> Post By:2012/6/2 13:30:00 </span></font>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_1"><font size="4">&nbsp;&nbsp; 原贴:http:/www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&amp;Id=458928 做了监控系统也有多年了,一直没有做防雷,所以对这方面也不了解,最近做了一工厂客户,只要一打雷,监控系统必坏,不知是我倒霉还是客户倒霉。现在客户要求我安装一防雷系统,但我对此不了解,我现在自己准备这样做,不知行不行,准备在监控前端(室外)安装二合一防雷器,防雷器用1.2M铜柱(或渡锌钢柱)接地。因为监控主机放在二楼,接地实在是不方便,所有对此没有考虑。只是把主机电源插座换成防雷防浪涌的,不知这样简单的防雷能否起到一定的效果。再补充一点,室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。 </font>
<p><font color="#ff00ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p><font color="#ff00ff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. EIE1992老师发言如下:室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。这个补充说明很关键,室外摄像机都没和大地绝缘,这是系统损坏的主要原因之一吧!应该把系统所有摄像机都和大地绝缘好,主机拉根接地线泄放静电荷,接到自来水管、下水道管,暖气管都可以;再看看下雨打雷还有什么问题没有?</font></p>
<p><font color="#ff00ff"></font><font size="4">&nbsp;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 点评:为什么就说没有绝缘是系统损坏的原因?楼主说了,没打雷,系统运行良好,而打雷就坏,那么系统平时地电位不平么?是地电位造成的损坏么?造成损坏的原因,是天上的雷?还是脚下的地? </font></p>
<p><font size="4">&nbsp;</font></p>
<p><font color="#ff00ff" size="4">&nbsp; 2.“只是把主机电源插座换成防雷防浪涌的”——这个甲方建筑物内的供电系统,原来都没做防雷吗?他们自己用电器都要自己另外单独安装防雷器么?正规单位的建筑物和供电系统,验收时一般都有防雷合格要求,才敢入住的;所以安防系统220V集中供电时,直接在建筑物内取电即可,系统用电尽量不要引入电网的地线,最好使用不分0线火线的220VAC中性电;</font></p>
<p><font size="4">&nbsp;</font></p>
<p><font size="4"><font color="#ff00ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>点评:就算甲方建筑物内的供电系统,原来都有做防雷,好,那电源线缆敷设是不是完全在建筑物内得到电磁保护,有么?显然没有,某老师经常说弱电监控范围广泛,那么在室外长距离敷设的为前端设备供电的电源线,是不是也像室内电源电缆一样获得建筑物电磁防护的保护?是不是单靠建筑物电网的防雷保护就可以安然无样?不可能吧!用EIE老师的话问:你那么肯定? </font></p>
<p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p><font color="#ff00ff" size="4">&nbsp;&nbsp; 3.“准备在监控前端(室外)安装二合一防雷器,防雷器用1.2M铜柱(或渡锌钢柱)接地”——用接地防雷器,构成地环路,引入地电位,又怎么防呢? </font></p>
<p><font size="4">&nbsp;</font></p>
<p><font size="4">点评:室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。这个补充说明确实很关键,非常非常关键,说明通常情况下,电位是平衡的,那么雷电的时候地电位不平衡么?可能!但是就算不此时不平衡,原因是什么?是不是雷电造成的?谁是因,谁是果?天上的雷能量大,还是地电位危害大?如果加防雷器有用,天上的雷都能防住,那么地上这点被雷拉高的电位。就保护不了设备的端口了?那不成笑话了?莫非天上的雷是地顶出来的?</font></p>
<p><font size="4">&nbsp;</font></p>
<p><font size="4">结论:最后问EIE1992 难道地真的比天高? </font></p><br/></div></td></tr></tbody></table></span></b></p>

eie1992 发表于 2012-6-3 09:57:00

<p><b><span style="FONT-FAMILY: verdana; COLOR: #61b713; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: arial; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa" lang="EN-US"><font size="5">bbq2010</font></span></b>的跟帖:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上观点:</p>
<p>午马、BBQ2010联合认证!</p>
<p>欢迎老师技术PK!!</p>
<p>&nbsp;</p>

eie1992 发表于 2012-6-3 10:06:00

&nbsp;
<p><font size="5"><strong>只要是技术讨论,本人一律欢迎。</strong></font></p><br/>
<p align="left">&nbsp;<font color="#ff00ff">1. EIE1992老师发言如下:室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。这个补充说明很关键,室外摄像机都没和大地绝缘,这是系统损坏的主要原因之一吧!应该把系统所有摄像机都和大地绝缘好,主机拉根接地线泄放静电荷,接到自来水管、下水道管,暖气管都可以;再看看下雨打雷还有什么问题没有? </font></p>
<p><font color="#ff00ff"></font>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 点评:为什么就说没有绝缘是系统损坏的原因?楼主说了,没打雷,系统运行良好,而打雷就坏,那么系统平时地电位不平么?是地电位造成的损坏么?造成损坏的原因,是天上的雷?还是脚下的地?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left"><font size="5">【对<b><font color="#008000">BBQ2010</font></b><b>点评的回复</b>】</font></p>
<p align="left"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为什么就说没有绝缘是系统损坏的原因?——<b>我的原话是</b>“<font color="#ff00ff">室外摄像机都没和大地绝缘,这是系统损坏的主要原因之一吧</font>!”<b>为什么呢?因为制造了系统多点接地,构成复杂的地环路,可以把地电位引入监控系统,构成系统重大安全隐患;首先,多点接地,这是违背系统安全设计原则的,说明原系统设计者还不了解监控系统的系统安全设计。所以我说“</b><b>室外摄像机都没和大地绝缘,这是系统损坏的主要原因之一吧!</b><b>”</b></font></p>
<p align="left"><font size="5"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这是个明显的安全隐患因素,所以我提出首先要做好系统单点接地,把这个安全因素先排除掉。多种不安全因素混在一起,先解决主观错误因素,不是很现实的工程问题么?雷击,也可能是损坏原因之一,但是楼主没有给出任何雷击的分析和依据说明,还只能是一种猜想,是直击雷损坏还是感应雷损坏的?是从哪点引入的雷击?都没有介绍,目前还无从下手。</b><b></b></font></p>
<p align="left"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “楼主说了,没打雷,系统运行良好,而打雷就坏,那么系统平时地电位不平么?是地电位造成的损坏么?造成损坏的原因,是天上的雷?还是脚下的地?”——<b><font color="#ff0000">被雷击坏了</font>,这类说法太常见了,因为“雷击”是天灾,可以免去责任。有什么依据和迹象说明是雷击的呢?几年来这类求助帖子很多很多,包括烧毁防雷器的案例,没见过一个人提出过“雷击”的分析和证据。</b><b></b></font></p>
<p align="left"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “那么系统平时地电位不平么?”——<b>叫地电位不相等,或低电位差。关于地电位,地电位的形成原因,地电位的性质、特点,地电位损坏系统设备的原理分析,还请多深入了解一些为好。</b></font><b></b></p>

eie1992 发表于 2012-6-3 10:11:00

&nbsp;
<p align="left"><font color="#ff00ff">2.“只是把主机电源插座换成防雷防浪涌的”——这个甲方建筑物内的供电系统,原来都没做防雷吗?他们自己用电器都要自己另外单独安装防雷器么?正规单位的建筑物和供电系统,验收时一般都有防雷合格要求,才敢入住的;所以安防系统220V集中供电时,直接在建筑物内取电即可,系统用电尽量不要引入电网的地线,最好使用不分0线火线的220VAC中性电;</font></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 点评:就算甲方建筑物内的供电系统,原来都有做防雷,好,那电源线缆敷设是不是完全在建筑物内得到电磁保护,有么?显然没有,某老师经常说弱电监控范围广泛,那么在室外长距离敷设的为前端设备供电的电源线,是不是也像室内电源电缆一样获得建筑物电磁防护的保护?是不是单靠建筑物电网的防雷保护就可以安然无样?不可能吧!用EIE老师的话问:你那么肯定?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="5">【对<b><font color="#008000">BBQ2010</font></b><b>点评的回复</b>】</font></p>
<p><font size="5">1)“<font color="#008000">那电源线缆敷设是不是完全在建筑物内得到电磁保护,有么?显然没有</font>”—— <strong>你这个“<font color="#008000">电磁保护</font>”是指什么?怎么就肯定是“显然没有”呢?</strong></font></p>
<p><font size="5">2)“<font color="#008000">在室外长距离敷设的为前端设备供电的电源线,是不是单靠建筑物电网的防雷保护就可以安然无样?不可能吧</font>!”——<strong>为什么不可能呢?既然建筑物内供电系统防雷验收合格,做安防工程的就可以按照“合格”来用,电网浪涌和电网进线雷电感应被抑制到安全范围了,就可以用。安防系统供电的外部走线,只剩下它这一部分的“雷电感应”了,这些电源线都没有像电网那样的高空架设走线,雷电感脉冲很窄(ns~μs级),很弱,电源适配器一般都很小有反应。所以我提出:“安防系统220V集中供电时,直接在建筑物内取电即可,系统用电尽量不要引入电网的地线,最好使用不分0线火线的220VAC中性电;”这里的“不分0线火线的220VAC中性电”的含义就是要把电网地,排除在安防系统外。如果有多点接地,如果监控系统中有几个电网地,那就会把电网地电位浪涌引入监控系统,造成系统灾难。</strong></font></p>
<p><font size="5"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 专业防雷希望这样做,可以大量推销“接地浪涌保护器”,<font color="#008000">BBQ2010</font>更高兴了,他们的隔离地电位“炮灰”产品,也更有市场了;</strong></font></p>

eie1992 发表于 2012-6-3 10:26:00

&nbsp;
<p align="left"><font color="#ff00ff">3.“<font color="#0000ff">准备在监控前端(室外)安装二合一防雷器,防雷器用1.2M铜柱(或渡锌钢柱)接地</font>”——用接地防雷器,构成地环路,引入地电位,又怎么防呢?</font> </p>
<p align="left">&nbsp;点评:室外的监控前端全部按装在围墙外,围墙为金属结构,安装时图方便支架直接通过自攻镙丝安装在金属围墙上。这个补充说明确实很关键,非常非常关键,说明通常情况下,电位是平衡的,那么雷电的时候地电位不平衡么?可能!但是就算不此时不平衡,原因是什么?是不是雷电造成的?谁是因,谁是果?天上的雷能量大,还是地电位危害大?如果加防雷器有用,天上的雷都能防住,那么地上这点被雷拉高的电位。就保护不了设备的端口了?那不成笑话了?莫非天上的雷是地顶出来的?</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p><font size="5">【对<b>BBQ2010</b><b>点评的回复</b>】</font></p>
<p><font size="5"><strong>1)地电位形成原因,主要有雷电地电位和电网地电位,对于多点接地的广域系统来说,系统所有接地点的地电位,不可能同时一致变化,只可能是某一点或某几点电位变化或突变,并传导到全系统;</strong></font></p>
<p><font size="5">2)“<font color="#008000">天上的雷能量大,还是地电位危害大?如果加防雷器有用,天上的雷都能防住,那么地上这点被雷拉高的电位。就保护不了设备的端口了?那不成笑话了?莫非天上的雷是地顶出来的</font>?”</font></p>
<p><font size="5">——<b>这个问题提出的漏洞太大了吧!你没有说明是什么雷的能量?直击雷能量还是感应雷能量?直击雷能量大,像“专业防雷”给监控系统设计的室外立杆避雷针,把直击雷直接引入监控系统。不知</b><b><font color="#008000">BBQ2010</font></b><b>质疑过这个设计没有。监控系统的安全设计要求,对直击雷应有可靠的防避雷保护措施,不能直接击到监控设备和线路(以允许的概率);监控系统只需考虑“感应雷”的防护;谁的能量大?算算看:</b></font></p>
<p><font size="5"><strong>【雷电感应】</strong>雷电感应脉冲,是毫微秒~微秒级的窄脉冲,假定雷电过电压折算为1KV/10μs方波脉冲,接地电阻为10欧姆,理想脉冲放电电流为100A(忽略线路影响):</font></p>
<p><font size="5">脉冲功率为:P=1000V*100A=100KW;</font></p>
<p><font size="5">平均功率为:P=100*10<sup>3</sup>W*10/10<sup>6</sup>=1000/10<sup>3</sup>=1W;</font></p>
<p><font size="5"><strong>【地电位】</strong>假定电网地电位差是100V,电流为100V/10Ω=10A, 功率为:P=100V*10A=1000W,是上面雷电过电压功率的1000倍;所以烧毁防雷器轻而易举。常规视频输入输出电路耐压一般都在10~30V以下,地电位电压足以瞬间烧毁视频设备。</font></p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="5"><font color="#008000">“……防雷器有用,天上的雷都能防住</font><strong>”,这是什么话?防雷器怎么能防住天上的雷?——你不觉得这个话说的太笑话了吗?!</strong></font></p>

xuchen8197 发表于 2012-6-3 11:41:00

<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>哈哈哈,,,</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>楼主回去根工厂老板说吧:</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="5"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 老板,都怪你人品不好,某专家老师说了,你家设备都直击雷劈坏的,什么?不可能见天的造雷劈,你家没竖金属杆子?不可能,专家说直击就是直击,怪你家祖坟米修好,多烧香吧!</strong></font></p>

gudingfei 发表于 2012-6-3 12:01:00

<p><strong><font color="#0000ff" size="5"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><font color="#0000ff" size="5"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><font color="#0000ff" size="5">某道士说 买他的避雷符&nbsp; 一个摄像机上面贴一张。</font></strong></p>
<p><strong><font color="#0000ff" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 神马雷都是浮云一飘而过。</font></strong> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff" size="5"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要是被雷劈了那你肯定买到了山寨版的。</strong></font></p>

BBQ2010 发表于 2012-6-3 13:30:00

<p>EIE1992你还真是厉害啊,你就明说:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>为什么不打雷设备没坏,打雷了才坏?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有你那个假设:</p>
<p><font color="#ff00ff" size="5">你为什么不假定这个地电位是“0.7V”而是100V呢?</font></p>
<p><font color="#ff00ff" size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff00ff" size="5">既然是假定,那这个值怎么这么高啊?</font></p>
<p><font color="#ff00ff" size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff00ff" size="5"></font>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

eie1992 发表于 2012-6-3 13:53:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>BBQ2010</i>在2012/6/3 13:30:00的发言:</b><br/>
<p>&nbsp;</p></div>
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 关于地电位,地电位的形成原因,地电位的性质、特点,地电位损坏系统设备的原理分析,还请多深入了解一些为好。</font></p>
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你认为地点为那么小的原理是什么?接地点的地电位,是不是“大地零电位”不变的?</font></p>
[此贴子已经被作者于2012/6/3 13:57:39编辑过]

BBQ2010 发表于 2012-6-3 14:18:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2012/6/3 13:53:00的发言:</b><br/>
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 关于地电位,地电位的形成原因,地电位的性质、特点,地电位损坏系统设备的原理分析,还请多深入了解一些为好。</font></p>
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你认为地点为那么小的原理是什么?接地点的地电位,是不是“大地零电位”不变的?</font></p>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2012/6/3 13:57:39编辑过]</font></div></div>
<p>你总是喜欢反问,你真的很丢脸,就如我问的一样,那你凭什么说假设的地电位这么高呢?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谁主张,谁举证,你连这个都不懂~~~哎~~</p>

xuchen8197 发表于 2012-6-3 15:01:00

<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>多少伏是是问题么?</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>EIE1992老师又开始东拉西撤的转移话题了?</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>平时不下雨打雷电位平么? 地电位平吧?&nbsp; 人家使用正常了,EIE1992老师你要再说不平就是胡扯了,有背你搞技术的这个称号.</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>有雷雨的是后电位平么?不平哈,为什么?是不是因为金属墙壁和电缆感应上有雷电电动势?感应电动势防雷器都能防住,电动势引到接地点的位防不住,接地点和线缆上那个电压高点那个电压低点?接地点的电位反而高过电缆上的?哈哈...</strong></font></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="4">不是他高,是你高....</font></strong></p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>哦!不是,是我说的都错了!那倒霉老板见天的遭直接雷霹,靠,老板太厉害了,厂房也太强悍了,工人也太威武了,不过,开什么工厂,都卖彩票去,准中,赚的哗哗的.</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>EIE老师以实际案例来说点实际的吧?不要一说就二五八万而撤了跑题.</strong></font></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="4"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="4">在有7楼的:”—— <strong>你这个“<font color="#008000">电磁保护</font>”是指什么?怎么就肯定是“显然没有”呢?</strong></font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="4"><strong><font color="#0000ff">一根电缆,不管是电源还是信号,室外敷设,受建筑电磁防护保护么?显然你认为是有是吧? 成! 你说防护了那就防护了.</font></strong></font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff0000" size="4">你以后睡觉就不用盖脚了,光着就成,反正头和上身盖上被子也就成了,按您的逻辑,脚已经"被"保暖了,以后您功力练道九成的时候,出门都不用穿鞋.正好谁也不怕.反正光脚么.</font></strong></p>
[此贴子已经被作者于2012/6/3 17:40:11编辑过]

BBQ2010 发表于 2012-6-3 15:08:00

<p>就比如说:没有打雷下雨的时候,这块地的电位一点问题都没有,一道准备下雨了,这个地的电位就搞起来了?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>你以为这块地准备渡劫啊?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>到底是:先有雷,还是先有地电位?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>解释清楚这个问题吧,还有哦,别老是反问别人,你自己解释你自己的问题~~</p>

ck95960 发表于 2012-6-3 17:19:00

进来学习了,<font color="#ff0000" size="4"><strong>EIE1992老师</strong></font>的话应该有一定的道理,室外的雷应该是感应雷,因为工厂所处的位置是空旷地带,监控装的位置也是比较低的,按理说直击雷的可能性不大,问题是监控端的地线能直接接在电源里面的地线吗?

BBQ2010 发表于 2012-6-3 17:51:00

这不是雷不雷的问题,第一点,这位兄弟要搞清楚,

哪位老师的观点在于:

LZ的工程是由于多点接地,造成的地电位引起的!!~~


而事实却是:

LZ的工程在不打雷的时候,一点问题没有,而打雷的时候,就会有设备损坏,这个原因,EIE1992的观点在于,是由于“地电位”升高造成的!!

我的分析很简单了,平时的时候地电位为什么是正常的?难道打雷的时候“这个安装点的地”主动升高去渡劫?

这就是:先有雷,还是先有地电位的问题!!

请这位兄弟仔细分析~~

LZ的设备到底是感应雷造成的损坏,还是地电位造成的损坏!

BBQ2010 发表于 2012-6-3 19:51:00

<p><br/><br/></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>EIE这个图有问题吗?</p>

eie1992 发表于 2012-6-3 21:37:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>ck95960</i>在2012/6/3 17:19:00的发言:</b><br/>进来学习了,<font color="#ff0000" size="4"><strong>EIE1992老师</strong></font>的话应该有一定的道理,室外的雷应该是感应雷,因为工厂所处的位置是空旷地带,监控装的位置也是比较低的,按理说直击雷的可能性不大,问题是监控端的地线能直接接在电源里面的地线吗? </div>
<p>应和楼内监控室的联合接地接到一起,设备机壳和操作人员脚下是等电位连接,即使有浮动也是一起浮动;这就是安全接地的一种方式;这就是系统单点接地点;</p>
<p>远端摄像机都要和大地绝缘。</p>

BBQ2010 发表于 2012-6-3 21:39:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2012/6/3 21:37:00的发言:</b><br/>
<p>应和楼内监控室的联合接地接到一起,设备机壳和操作人员脚下是等电位连接,即使有浮动也是一起浮动;这就是安全接地的一种方式;这就是系统单点接地点;</p>
<p>远端摄像机都要和大地绝缘。</p></div>
<p>不回答我的问题了?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>回答吧,我专门来防雷板块和你技术PK呢~~</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>到底是:先有雷,还是先有地电位?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>解释清楚这个问题吧,还有哦,别老是反问别人,你自己解释你自己的问题~~</p>