jhjs 发表于 2012-5-5 23:02:00

[求助]请问机房可以使用感烟感温复合探测器

请问这个规范要求吗

dianfeng 发表于 2012-5-17 11:09:00

不知道

duwangdu 发表于 2012-5-17 16:43:00

<p>一般计算机房不采用温感探测器 因为它对火灾的探测不是那么灵敏,要是重要的机房比如数据中心的话还是空气采样加烟感的好</p>

jhjs 发表于 2012-5-20 22:54:00

空气采样烟雾探测器对普通机房贵了吧?

dyc119 发表于 2012-5-22 21:46:00

<strong>一般计算机房不采用温感探测器这句不客观;标准的是烟 ;温复合原理方式进行火灾探测报警;当然其他的空气管采样式也可以。</strong>