正玄波 发表于 2012-4-16 20:58:00

智能化机房如何接地?

我现在做一个小区机房,6栋30层高层,机房100平方,现在土建已沿机房做好一圈扁铁并有4个等点位箱,请问我的静电地板,屏幕墙,录像机、矩阵等该如何接地?

子时曰 发表于 2012-4-17 11:00:00

联合接地,等电位连接。就近接进汇流排。接地电阻小于1欧。

双捷 发表于 2012-4-20 21:21:00

接地电阻小于1欧

sividi01 发表于 2012-4-21 22:31:00

简单说是共地,但你处理摄像头的时候不一定严格遵从这个,还是以实际效果为准。

Haidej 发表于 2012-4-23 11:53:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>正玄波</i>在2012/4/16 20:58:00的发言:</b><br/>我现在做一个小区机房,6栋30层高层,机房100平方,现在土建已沿机房做好一圈扁铁并有4个等点位箱,请问我的静电地板,屏幕墙,录像机、矩阵等该如何接地? </div>
<p>&nbsp;</p>
<p>机房100方,很大啊。</p>
<p>1,机房总电源需安装电源防雷器</p>
<p>2,机房内贵重电子设备需安装对应的防雷器,如硬盘录像机/矩阵应安装多路视频防雷器</p>
<p>3,静电地板下,采用铜带4*40做一个井字接地网(曰:逻辑接地网),与机房的一圈扁铁焊接好,做良好电气连接</p>
<p>4,机房内所有避雷器、设备金属外壳、静电地板支架,等用多股铜芯线就近接到<u>地板下的逻辑接地网</u>,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>基本就是这样了</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有问题,可联系我QQ773032994&nbsp;&nbsp; 江生</p>

gzlzy 发表于 2012-11-2 17:12:00

弱电能单独接地是最好拉!
页: [1]
查看完整版本: 智能化机房如何接地?