B0ke 发表于 2012-4-5 20:10:00

银行自助公共服务区安装双鉴探测器

我们做自助银行监控报警的,甲方想实现夜间有人进入自助服务区,监控中心实现语音提示及电视墙弹出画面,进行特别关注。经协商我们打算在自助服务区安装一只双鉴探测器,实现此功能。但从报警专业考虑,一般公共区域不安装报警探头,这样会让人看到觉得外行,但又想不到更好的办法,因此想看看大家的想法。
[此贴子已经被作者于2012/4/5 20:10:29编辑过]

newdaxiong 发表于 2012-4-5 22:32:00

一般公共区域不安装报警探头,这样会让人看到觉得外行。。。。。。这是你自己认为吧?

jinyangyi 发表于 2012-4-6 11:41:00

<p>现在自助行都要求报警视频联动,对讲语音联动,灯光联动,公共区域装很正常</p>

光大监控 发表于 2012-4-6 13:19:00

单向幕帘加语言模块(也可以后端调阅触发)

B0ke 发表于 2012-4-6 19:13:00

<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2012/4/6 19:14:38编辑过]

B0ke 发表于 2012-4-6 19:17:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>newdaxiong</i>在2012/4/5 22:32:00的发言:</b><br/>一般公共区域不安装报警探头,这样会让人看到觉得外行。。。。。。这是你自己认为吧? </div>
<p>我说的公共区域指的是自助银行人们频繁的出入取钱的地方,如果是纯碎的做报警,我想你也不会安装它吧。</p>

B0ke 发表于 2012-4-6 19:53:00

<p>今天我们干了一部分地方,就是感觉外行。网点探头我们在硬盘录像机上设置的布防是时间是夜间,而整个联网区域网点上百个,据观察夜间平均每5分钟总有那么1-2个网点同时有人进入自助服务区办理业务,也就是说,在远程监控中心几乎每5分钟就能接收两次报警,而且还存在这样一个问题(一个人在办理一次业务约需要至少1分钟,那么这1分钟始终处于报警状态)</p>
<p>如果是这样的话,监控中心的人还能活吗?</p>
<p>据我所知,在山东,中、农、工、建四大银行还没有要求实现此功能的,我个人也觉得没有必要,因为自助银行ATM本身都安装了震动探测,加钞室安装了红外探测、烟雾探测、及灯光联动等设备,公共自助服务区安装了语音对讲系统,监控那更是必须有的,所以说如果有人要破坏的话,报警及报警联动是没有问题的,何必还要有人进入办理业务还要接受报警的??</p>
<p>如果一定要实现此功能的话,我觉得接门禁信号是最佳首选,想听听大家的想法……</p>

信阳万通科技 发表于 2012-4-9 00:39:00

<p>加在门禁联动 也不错啊</p>

CXH123 发表于 2012-4-9 08:00:00

<p>不错</p>

B0ke 发表于 2012-4-9 22:55:00

<p>谢谢</p>

yimeng161 发表于 2012-4-9 23:43:00

<p>可以装啊,也是很容易就能实现的啊</p>

sziawyygysse 发表于 2012-4-13 14:56:00

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_8" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">不是好看不好看的问题,而是有没有必要的问题。 </div></td></tr></tbody></table>

sae927 发表于 2012-4-18 12:30:00

<p>可以装啊&nbsp; 能实现的&nbsp; 报警探测器接入硬盘录像主机就好啊 录像机报警设置成触发报警声音提示和画面弹出&nbsp; 因为这是提示保安有人进入自助银行请注意</p>

大臣勇士 发表于 2012-4-19 20:21:00

俺也在为自助银行有人出入触发联动监控值守中心信号伤脑筋。曾经也打算使用入侵探点来实现,但红外探头受环境和人员出入频繁的影响,可靠性不高。正计划以视频移动侦测的方式来实现。

B0ke 发表于 2012-4-29 17:46:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>大臣勇士</i>在2012/4/19 20:21:00的发言:</b><br/>俺也在为自助银行有人出入触发联动监控值守中心信号伤脑筋。曾经也打算使用入侵探点来实现,但红外探头受环境和人员出入频繁的影响,可靠性不高。正计划以视频移动侦测的方式来实现。 </div>
<p>甲方刚开始也想用移动侦测,但移动侦测的受光线变化影响较大,而且在布防时间与报警录像上二者很难控制.</p>

sun69922 发表于 2012-5-2 12:30:00

<p>你取钱的时候有人就去看,你感觉舒服吗</p>

texecom2012 发表于 2012-5-2 14:14:00

<p>银行一般用玻璃破碎和震动探测器比较多, -----Texecom建议</p>

keany001 发表于 2012-5-3 22:20:00

如果学习中

jinyangyi 发表于 2012-5-6 17:25:00

门禁信号比较靠谱

texecom2012 发表于 2012-6-18 11:18:00

可以增加拾音器,实现联动监控画面功能就可以满足客户要求了
页: [1] 2