对电子围栏的一点想法,不知对不对
<p>关于485总线传输距离的看法:前端模块与报警主机的距离不能超过485传输距离,超过了只能用网络报警主机或者用光纤传输;</p><p>关于前端围栏的看法:合金线连高压线再跟模块相连;</p>
<p>前端模块供电:可从机房直接供电,距离不能五百米(AC220V),或者就近取220V交流电(RVV2*1.5);</p>
<p>围栏的安全等级分为三级,防区的围栏距离不要过200米(中等安全等级),超过了还是要多加防区;</p>
<p> </p> r485超距离可以加中继的 可以借鉴,谢谢 加中继,可以把485的距离延长么 有点问题 不全对?哪里不好,麻烦指出来好么,多谢了 <p>485一般是1200M 超过这个距离一般可以加中继器 但是我做过一个项目 2600M就没有用 分两边走的 如果距离太远的几公里以上那确实要走光纤</p>
<p> </p>
<p> </p> 您可以把你说的模块当做是主机,主机有单/双防区主机,正常来说,每个防区不应该超过300米,一般在250米内是最稳定的,至于连接是这样的:要控制和设定主机工作,必须要把全部单防区主机通过485总线布线方式连接到键盘上,没加任何中继器距离一般可以到1.2公里左右,总线径在1.5是比较稳定;交流分享,谢谢!具体交流请联系:13560129508. 学习了