[求助]机房接地,可否用镀锌扁钢做均压环?汇流排何种方式连接到均压环?
<p>每个机房面积20平左右,防静电地板下准备做均压环。查规范也查不到,听听大家的意见:</p><p>目前计划这样做:</p>
<p>1.房间内用镀锌扁钢做一周,铺设均压环,</p>
<p>2.均压环就近连接静电地板龙骨</p>
<p>3.汇流排连接均压环</p>
<p>4.机房设备连接汇流排</p>
<p> </p>
<p>有如下疑问:</p>
<p>1.均压环的大小(或者说离墙距离多远)应该参照哪个规范?</p>
<p>2.均压环材质选择:由于成本限制,打算用镀锌扁钢(50*5),有没有问题?</p>
<p>3.汇流排连接均压环,使用1根还是2根导体?因为看到有个帖子是这样做的,如下图,为什么要连接2根,有什么依据?</p>
<p>4.均压环使用绝缘子固定,绝缘子是否用膨胀螺钉打入地下?(个人第一次做,请有经验的人指教)</p>
<p><img src="http://www.1000bbs.com/UploadFile/2004-12/20041210155134104.jpg"/></p>
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2012/4/3 10:33:31编辑过]
应该用通<font face="Verdana">3*20铜条在机房里做一圈</font> <div class="quote"><b>以下是引用<i>lypxf</i>在2012/4/6 8:30:00的发言:</b><br/>应该用通<font face="Verdana">3*20铜条在机房里做一圈</font> </div>
<p>本来计划用50*5的紫铜排做一圈的,但是用铜排的话,超出预算好多倍。所以打算改成用50*5的镀锌扁钢。查别的帖子有说最好用铜,那不知道用扁钢代替可以吗?</p>
<p>做圈的话,距离墙多远?20cm、80cm?根据什么来确定?</p> <p>期待中!</p> 好多问这种问题的帖子哦,顶一下,期待正解。 也想学习一下呢 <p>期待高人 疑惑!!</p> <p>1.均压环的大小(或者说离墙距离多远)应该参照哪个规范?答:GB50343</p>
<p>2.均压环材质选择:由于成本限制,打算用镀锌扁钢(50*5),有没有问题?答:木有问题</p>
<p>3.汇流排连接均压环,使用1根还是2根导体?因为看到有个帖子是这样做的,如下图,为什么要连接2根,有什么依据?答:1根就够了,抽2根主钢筋做2点接地当然要用2根</p>
<p>4.均压环使用绝缘子固定,绝缘子是否用膨胀螺钉打入地下?答:是</p> <p>可以的,没问题</p>
<p> </p> 路过,学习! <p>正解。一般用铜牌。扁铁也是可以的,但是做法不规范</p> 谢谢楼主无私共享,学习中 最好是用铜的吧 学习了~~~支持一下 好好学习,天天向上。不知道还有没更新的答案。。。