dingsenyin 发表于 2012-3-9 16:46:00

8000W的设备,供电24小时。配备20KVA的UPS,对吗?

8000W的设备,供电24小时。配备20KVA的UPS

电池配备12组。每组16块100AH电池。共计192块电池。这样对吗?

大侠们指教一下
[此贴子已经被作者于2012/3/12 16:07:03编辑过]

同生缘 发表于 2012-3-9 20:56:00

<p>我也不知道对不对,今天看了一天的UPS知识。我也不知道对不对,在线等高人前来指点。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; UPS容量=有功功率/功率因数(一般取0.7-0.8,20KVA下取0.7)=8KW/0.7=11.4KVA,再按照冗余设计,11.4KVA*1.3=14.82KVA,取15KVA(根据UPS常见规格)</p>
<p>&nbsp; 根据山特3C15KS参数中电池标称电压192V(以前是240V,具体问经销商),<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">负载有功功率*时间=电池放电容量*电池电压*逆变器效率可以推出</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">&nbsp; 电池放电容量=负载有功功率*时间/(电池电压*逆变器功率)=15000*0.7*24/(192*0.9)=1458.3AH,而一组电池个数=192V/12V=16节,取电池为12V100AH的,15组为1500AH</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">&nbsp;&nbsp; 总结:UPS容量为15KVA,电池为15组12V100AH,一组16节</p></font>

love紫薇6789 发表于 2012-4-13 13:37:00

学习了 支持!!!

smelllee 发表于 2012-4-16 11:40:00

<p>算下来是28.8个小时,差不多可以</p>

liuyucheng771 发表于 2012-4-19 15:20:00

学习了 支持!!!

sinolx 发表于 2012-4-20 13:32:00

<p>配这么多电池,怎么进行充电呀。</p>

weiliwei2008 发表于 2012-4-20 13:50:00

20000*24/0.7/240=18
18*12=216
差不多,没问题

XTBshanjima 发表于 2012-4-21 11:04:00

真是不错啊

稻草123 发表于 2012-4-23 16:53:00

<div id="textstyle_7" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">20000*24/0.7/240=18 18*12=216 差不多,没问题 </div>

离弦之箭 发表于 2012-5-3 09:00:00

似乎ups 15KVA差不多

keany001 发表于 2012-5-3 15:10:00

学习中啊
我们公司今天有接一单

tianye111116 发表于 2012-5-17 11:25:00

<p>&nbsp;刚学习就用上了</p>

zasy 发表于 2012-5-27 00:20:00

还是不会。。。。

holydaman 发表于 2012-6-5 16:01:00

2楼正解,只是不懂你用的是哪一家的ups&nbsp; ups是三进单出还是三进三出,要是制式不一样的话,电池标称输出电压也是不一样的

六合安防 发表于 2012-6-6 12:31:00

<p>学习啦,赞</p>
<p>&nbsp;</p>

Z天佑 发表于 2012-6-6 17:02:00

<p>经常遇到,但是不会算.学习了谢谢</p>

zhlj816 发表于 2012-6-19 16:21:00

太深奥了,得好好学习了

cqliyufish 发表于 2012-6-20 09:02:00

之前有个算UPS容量的帖子,不错,建议看下

rick594604812 发表于 2012-6-20 10:42:00

太深了&nbsp; 学习了

dgzcpc 发表于 2012-6-21 16:20:00

<p>学习了</p>