写字楼机房设置几楼合适 甲方提供图纸 设地下室 这个合适吗 有没有人做过写字楼机房的呢 有人了解的请给点意见和建议 谢谢 <p><font face="Verdana">最好是防潮,无窗,无水管,不一定要在底下。。2层以上好一点</font></p> 谢谢 有好点的资料吗 为什么要放在地下室呢,看来是甲方不够重视咯。 <p>估计是为了方便,让强电和弱电的维护工程师都在地下室办公。怕辐射到他们了。</p> <p>在写字楼。一定要特别注意几点:</p><p> </p>
<p>1:周边远离茶水间,厕所,特别考虑要楼上</p>
<p>2:空调问题,如果是风冷的空调,楼层太高,一定要考虑空调外机的安放位置。</p>
<p>3:楼层的承重,特别是UPS,UPS电池位置。</p>
<p> </p>
<p> </p> 机房放地下算好,一般不这样设计,防水倒灌 <p>一般都放在负一楼,</p>
<p>主要是业主考虑到地上出租或出售比地下高。。。</p>