hmily0521 发表于 2012-2-24 14:04:00

[转帖][分享] ups 计算

<p><strong>1.</strong><strong>蓄电池容量的计算方法 </strong></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以下就容量计算方法进行说明:</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、 计算容量的必要条件</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A、 放电电流</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B、 放电时间</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可预期的负载的最大时间。</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C、 最低蓄电池温度</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D、 允许的最低电压</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、 容量的计算公式</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C= 1*/L</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I: 放电电流</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、 容量的计算举例</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A、 放电电流 140A(一定)</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B、 放电时间 30分</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C、 最低蓄电池温度 -550C</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D、 允许的最低电压 1.6V/单格<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 按上述条件,得出K=1.1</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所以,可使用UXL220-2。</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准。</p>
<p><strong><font face="Times New="New"Roman"><font face="Arial">2</font>.</font></strong><strong>关于UPS</strong><strong>容量的计算举例<font face="Times New="New"Roman"> </font></strong></p><br/>
<p>计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用:</p><br/>
<p>一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用;</p><br/>
<p>二是在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠。</p><br/>
<p><font face="Times New="New"Roman">UPS</font>的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如<font face="Times New="New"Roman">PC</font>机一般其容量为<font face="Times New="New"Roman">250W</font>,计算机常用的服务器为<font face="Times New="New"Roman">700W</font>,如果以<font face="Times New="New"Roman">PC</font>机作为服务器一般以<font face="Times New="New"Roman">300W</font>计算,<font face="Times New="New"Roman">HUB</font>交换机为<font face="Times New="New"Roman">100W</font>,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算)</p><br/>
<p><strong>例如:</strong>一个计算机机房有<font face="Times New="New"Roman">4</font>台<font face="Times New="New"Roman">PC</font>机,一台服务器,一个网络交换机需要进行<font face="Times New="New"Roman">2</font>小时电源保护,</p><br/>
<p>计算如下:</p><br/>
<p>  <font face="Times New="New"Roman">1</font>)总负载计算<font face="Times New="New"Roman"> </font></p><br/>
<p>    <font face="Times New="New"Roman">4</font>台<font face="Times New="New"Roman">PC</font>机<font face="Times New="New"Roman"> 250W X 4 = 1000W</font></p><br/>
<p>    <font face="Times New="New"Roman">1</font>台服务器<font face="Times New="New"Roman"> 700W X 1 = 700W</font></p><br/>
<p>    <font face="Times New="New"Roman">1</font>台网络交换机<font face="Times New="New"Roman"> 100W X 1 =100W</font></p><br/>
<p>  <font face="Times New="New"Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>以上合计:<font face="Times New="New"Roman">1800W</font></p><br/>
<p><font face="Times New="New"Roman">2</font>)<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>容量计算</p><br/>
<p>在线式<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>一般功率因数为<font face="Times New="New"Roman">0.8</font>,<font face="Times New="New"Roman">1800W</font>÷<font face="Times New="New"Roman">0.8=2250VA</font>,考虑<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>容量的冗余,一般以<font face="Times New="New"Roman">20%</font>到<font face="Times New="New"Roman">30%</font>(因为<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>的最佳工作状态就是负载<font face="Times New="New"Roman">70%</font>到<font face="Times New="New"Roman">80%</font>);所以设计推荐<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>容量应该为<font face="Times New="New"Roman">2250VA X 1.3 = 2925VA</font>,从而可以得出选用<font face="Times New="New"Roman">3000VA</font>的<font face="Times New="New"Roman">UPS</font></p><br/>
<p><font face="Times New="New"Roman">3</font>)品牌的选择</p><br/>
<p>在线式<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>当今市场上比较常用的知名品牌有美国山特,因为<font face="Times New="New"Roman">APC</font>不是纯在线式<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>,所以我们推荐使用美国山特<font face="Times New="New"Roman">3000VA</font>的<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>,型号为<font face="Times New="New"Roman">STK C3KS</font></p><br/>
<p><font face="Times New="New"Roman">4</font>)电池容量的计算</p><br/>
<p>美国山特<font face="Times New="New"Roman">3000VA</font>型号为<font face="Times New="New"Roman">STK C3KS</font>的<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>的功率因数为<font face="Times New="New"Roman">0.8</font>(查资料可以得出),所以<font face="Times New="New"Roman">3000VA</font>实际功率为<font face="Times New="New"Roman">3000VA X 0.8 = 2400W</font>;美国山特<font face="Times New="New"Roman">3000VA</font>型号为<font face="Times New="New"Roman">STK C3KS</font>的<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>的电池直流电压为<font face="Times New="New"Roman">96V</font>(查资料可以得出),根据<font face="Times New="New"Roman">W = U X I</font>,所以<font face="Times New="New"Roman">I = W </font>÷<font face="Times New="New"Roman"> U =2400 </font>÷<font face="Times New="New"Roman"> 96 = 25A</font>,计算得出电流为<font face="Times New="New"Roman">25A</font>,延时<font face="Times New="New"Roman">1</font>小时得用<font face="Times New="New"Roman">25AH</font>的电池,现在需要延时<font face="Times New="New"Roman">2</font>小时,即需要<font face="Times New="New"Roman">50AH</font>的电池。现在市场上常用的知名电池有沈阳松下,其常用的容量有<font face="Times New="New"Roman">24AH-12V</font>;<font face="Times New="New"Roman">38AH-12V</font>;<font face="Times New="New"Roman">65AH-12V</font>;<font face="Times New="New"Roman">100AH-12V</font>;根据以上计算可以选用<font face="Times New="New"Roman">65AH-12V</font>的沈阳松下蓄电池一组就可以延时<font face="Times New="New"Roman">2</font>小时。因为<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>常用电池电压为<font face="Times New="New"Roman">12V</font>,而<font face="Times New="New"Roman">C3KS UPS</font>的电池电压为<font face="Times New="New"Roman">96V</font>,所以应该需要<font face="Times New="New"Roman">8</font>节(<font face="Times New="New"Roman">96V </font>÷<font face="Times New="New"Roman"> 12V =8</font>)。</p><br/>
<p>从而可以计算得出选用美国山特<font face="Times New="New"Roman">3000VA</font>的<font face="Times New="New"Roman">UPS</font>,配置<font face="Times New="New"Roman">8</font>节<font face="Times New="New"Roman">65AH-12V</font>的沈阳松下蓄电池,加一个电池柜,可以让受保护的设备延时<font face="Times New="New"Roman">2</font>小时电源保护</p>

sxg1129 发表于 2012-3-1 10:28:00

学习受用了。。。。

modicall 发表于 2012-3-2 08:31:00

学习了,一目了然啊

武警通信 发表于 2012-3-2 19:45:00

学习了,支持!感谢你的分享!

lhynini 发表于 2012-5-14 16:06:00

嗯,这个方法清晰明了,很受用啊

en6275 发表于 2012-5-16 15:29:00

以保存留住以后需要,赞一个!
页: [1]
查看完整版本: [转帖][分享] ups 计算