oulong4652 发表于 2012-2-19 14:39:00

机房工程散力架制作方法

首先,我们看一下一个将机房UPS电池柜坐落在防静电地板上面的实际情况模型正视图,从图中可以看到我们常见的用来做散力架的槽钢、角铁架、防静电地板支架、横杆、防静电地板及电池柜等等。


通过图片我们能够看到,有黄色的角铁焊接而成的支撑架,有由绿色的槽钢组成的分力点。
其实看到这样的模型就可以很简单的明白,无非就是用槽钢和角铁架子组成一个结构,通过良好尺寸,使角铁的顶面刚好支撑到电池柜所压住的横梁即可。看下图:

从上面这张图可以很清晰的看到我们将槽钢上作一个角铁焊成的支架刚刚好顶住防静电地板支撑横梁的地面就可以很好的将其力分散掉。有朋友可能会问,这样放的话支架岂不是不能放?其实答案很简单,只要量好尺寸,将散力架做好放置到位,再将防静电地板的支撑架用螺丝固定即可,不明白的话再看下图:

最后再来张细部的角铁顶面和支撑架接触面的图马上明白!

不过有一点,从几位现场工程师口中得知,据说精密空调如果采用此种方式的话容易因为空调室内机压缩机工作导致的震动对其他旁边的机柜内服务器硬盘造成影响,从我的角度来说这种说法有待验证。<br/><br/>

更多图片请访问http://www.jifang369.com/html/jifangzhuangxiu_0217/81.html查看,我比较懒。。。

newdaxiong 发表于 2012-2-19 22:16:00

做一个这样的价格是多少?

QQ562655451 发表于 2012-2-21 16:42:00

阿彬锅 发表于 2012-2-21 20:42:00

这个东西很值得推荐!@

hkwxy 发表于 2012-2-22 11:05:00

其时做散力架还要考虑到大楼楼层结构的问题,散力架要尽量架到主梁、副梁位上这样力才能完全分散!

bluechos 发表于 2012-2-23 00:19:00

<p>这个支撑散力的方案经常出现,有的时候,如果防静电地板横梁单薄,可能要对地板进行切割,把电池柜直接摆放在角铁架上。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>而且这种方法通常只适合电池重量在1T以内,如果重量再大的话,使用槽钢散力也不一定能解决问题。</p>

cyecon 发表于 2012-2-23 10:04:00

学习了,感谢分享

武警通信 发表于 2012-2-23 11:21:00

学习了,谢谢分享!

oulong4652 发表于 2012-2-24 02:53:00

不知道有没有施工图纸可以发我一份,我根据施工图纸做一个更好的模型图,知道大家使用。

张阿呆 发表于 2012-2-24 12:52:00

对对对~~是这样子的

张阿呆 发表于 2012-2-24 12:54:00

其实这个很简单,稍有点经验的工人就会做了~多多交流多多交流

sinolx 发表于 2012-2-27 14:17:00

一个电池柜加上电池的重量超过1000Kg,哪有用角钢做支架的,我们通常用100mm做支架,地板只要收边就行了。

XDCH2819 发表于 2012-2-27 15:10:00

<p>这个东西很简单,有点经验的人都会做,见的多了就会了</p>
<p>&nbsp;</p>

lingyan666 发表于 2012-2-29 14:34:00

进来看看,了解一下。。。。。。。。。。。。

zm30624 发表于 2012-3-30 19:36:00

<p>无奈的100分呀</p>

w2w1985 发表于 2012-4-5 14:33:00

不错,学习了

yupla2 发表于 2012-4-6 08:53:00

<p>不错学习了!</p>

唐山大兄 发表于 2012-4-8 14:25:00

看不清!

hhb0188 发表于 2012-4-8 19:39:00

学习学习

happan 发表于 2012-10-23 17:45:00

学习了,如果能收藏就更好了
页: [1] 2
查看完整版本: 机房工程散力架制作方法