kinshow 发表于 2012-2-13 16:55:00

室外监控的防雷器怎么接?应该防哪一段?

<p><font face="Verdana">模拟摄像机&nbsp; 电源从机房到前端&nbsp; 距离300米&nbsp; 摄像机在室外空旷的地方,我该怎么做防雷?</font></p>
<p>&nbsp;</p>

haiwangxing 发表于 2012-2-14 10:41:00

&nbsp;哪里容易坏就防那一段

fengzi801121 发表于 2012-3-2 13:58:00

哪里容易坏就防那一段

chenchixiong 发表于 2012-3-2 15:37:00

室外监控的防雷是立杆电源箱内的监控电源线和控制线吧?新手。有误请指出。谢.......

xiao71945 发表于 2012-3-10 10:39:00

<p>围观,我也想知道,做了这么多年,好象都没做远防雷</p>

sividi01 发表于 2012-4-20 00:19:00

<p>首先应该在吊杆上加个避雷争到地,然后设备外壳应该接地。中心端的也要接地啊。</p>

宏天 发表于 2012-4-20 10:05:00

<p>&nbsp;</p>
<p>学学。。。</p>

kinshow 发表于 2012-4-21 03:59:00

<p>防雷太难理解,去哪里可以系统的学习一下!有没培训班?听说防雷是世界性难题,目前还没有完美解决方案,是不是真的 ?</p>

Haidej 发表于 2012-4-23 11:45:00

<p>在前端加装对应的防雷器,如三合一二合一,做好屏蔽和接地。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>摄像机应在避雷针的有效保护范围之内,避免遭雷直劈</p>

yanhuaji 发表于 2012-4-23 14:46:00

砖家出来辟谣,监控不需要防雷

tony03 发表于 2012-4-24 09:03:00

&nbsp; <span class="font10" style="line-height:20px; "><img src="skins/Default/topicface/face1.gif" alt="发帖心情"/> Post By:2012/4/20 0:19:00 [<a href="dispbbs.asp?boardid=71&amp;Id=448931&amp;authorid=494350">只看该作者</a>]   </span>
<br/><br/>


<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td>
<div id="textstyle_7" style="word-wrap:break-word;word-break:break-all;overflow:hidden;font-size:9pt;text-indent:24px;">
       
        <p>首先应该在吊杆上加个避雷争到地,然后设备外壳应该接地。中心端的也要接地啊。</p>
       
</div>
</td></tr></tbody></table>
<br/><br/><br/><br/><br/>虽然现在这样做的很多,但是这样做等于把监控立竿直接作为了接闪竿,是不是更危险了.<br/>GB50057-2010规定&nbsp; 4.5.8&nbsp; 在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空<br/>线等. 盼望高手出来解释下.<br/>
[此贴子已经被作者于2012/4/24 9:03:56编辑过]

ksaxd 发表于 2012-4-25 09:34:00

加个防雷器

eie1992 发表于 2012-5-20 08:56:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>tony03</i>在2012/4/24 9:03:00的发言:</b><br/>&nbsp; <span style="LINE-HEIGHT: 20px" class="font10"><img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open(this.src);" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000home.com/skins/Default/topicface/face1.gif"/> Post By:2012/4/20 0:19:00 [<a href="http://www.1000home.com/dispbbs.asp?boardid=71&amp;Id=448931&amp;authorid=494350" target="_blank">只看该作者</a>] </span><br/><br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_7">
<p>首先应该在吊杆上加个避雷争到地,然后设备外壳应该接地。中心端的也要接地啊。</p></div></td></tr></tbody></table><br/><br/><br/><br/><br/>虽然现在这样做的很多,但是这样做等于把监控立竿直接作为了接闪竿,是不是更危险了.<br/>GB50057-2010规定&nbsp; 4.5.8&nbsp; 在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空<br/>线等. 盼望高手出来解释下.<br/>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2012/4/24 9:03:56编辑过]</font></div></div>
<p><font size="5">提醒的好!</font></p>
<p><font size="5">&nbsp; </font></p>
<p align="left"><font size="5">1.防直击雷只能用独立避雷针,摄像机要在避雷针或已有避雷系统保护范围内,又要尽量远离避雷针,这样,雷电反击电压就不会引到安防系统;</font></p>
<p align="left"><font size="5">2.立杆上不要加避雷针,下面也不用做接地网,金属立杆你还要做好和摄像机之间的“绝缘”,还不如用水泥杆或木头杆;省钱又省事;</font></p>
<p align="left"><font size="5">3.安防系统只需考虑防感应雷,用防雷器或有保护电路的产品。用接地防雷器,同样会形成系统地电位环路,造成系统安全隐患;</font></p>
<p align="left"><font size="5">4.检查系统是否安全的一个基本条件是:系统应该单点接地。</font></p>

wgli1021 发表于 2012-5-22 10:06:00

<p>有在视频线上接防雷模块的 </p>

eie1992 发表于 2012-5-24 11:41:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>wgli1021</i>在2012/5/22 10:06:00的发言:</b><br/>
<p>有在视频线上接防雷模块的 </p></div>
<p><font size="5">防雷模块接大地吧!是直接接地,还是限压型接地?</font></p>

任我行1 发表于 2012-5-24 21:40:00

<p>进来学习</p>

zlc0405 发表于 2012-11-26 16:15:00

做摄像机端吧

maiwp 发表于 2012-12-4 21:55:00

<p>学习中,依经验来说用三合一防雷器就行,灯杆本身最好接地防雷,与摄像枪绝缘</p>

笨蛋1988 发表于 2012-12-6 10:42:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>maiwp</i>在2012/12/4 21:55:00的发言:</b><br/>
<p>学习中,依经验来说用三合一防雷器就行,灯杆本身最好接地防雷,与摄像枪绝缘</p></div>
<p>如果是这样,运气不好真的被雷劈到,那么你说的这个防雷器会有用吗???看来被雷劈也是要看rp的。。。</p>

mrhjf 发表于 2012-12-10 11:42:00

来学习了,具体怎么做好呢,在山顶的摄像头如何防雷?安装防雷器,防雷器的地要不要和立杆连接呢?还是绝缘?电源线直接从机房过来,机房做有防雷系统,那从机房来的电源地线要不要跟立杆连接呢?
页: [1] 2