diabloxxx 发表于 2012-2-2 10:25:00

50平的机房,不做防静电活动地板,地面应该如何处理?谢谢

RT

jackxi 发表于 2012-2-2 15:16:00

地面先做自流平,之后刷防静电漆即可。

yegucheng 发表于 2012-2-2 18:12:00

二楼正解,看得出来是老手了啊

asxuwei 发表于 2012-2-4 09:07:00

学习2楼的知识了

okkill2011 发表于 2012-2-4 09:14:00

做防静电自流平

wangqi3836 发表于 2012-2-7 09:58:00

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_3" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">二楼正解,看得出来是老手了啊</div></td></tr></tbody></table>

diabloxxx 发表于 2012-2-7 19:27:00

那顶上如何做,要不要吊顶?上面如果直接装开放式桥架的话,就不能搞微孔铝板,没有静压回风仓了,那我的精密空调不是没啥用了??,

万浩 发表于 2012-2-8 11:19:00

对,先做自流平,然后刷防尘防静电环氧地坪漆

diabloxxx 发表于 2012-2-9 14:43:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>diabloxxx</i>在2012/2/7 19:27:00的发言:</b><br/>那顶上如何做,要不要吊顶?上面如果直接装开放式桥架的话,就不能搞微孔铝板,没有静压回风仓了,那我的精密空调不是没啥用了??, </div>
<p>顶,有必要用精密空调吗?</p>

xumanda 发表于 2012-2-12 15:47:00

&nbsp;学习了。。。要学的太多了。。

yugang02181005 发表于 2012-2-13 10:05:00

学习了

wycqq123 发表于 2012-2-13 11:01:00

学习............

qkhhzh 发表于 2012-2-13 23:48:00

学习

笨阿全 发表于 2012-2-14 14:46:00

<p>二楼</p>
<p>看得出来是老手了啊</p>

Z天佑 发表于 2012-2-16 14:42:00

只有想不到的,没有做不到的。学无止境呀?多谢,学习了

cx2696 发表于 2012-2-19 21:05:00

学习了

bluechos 发表于 2012-2-23 00:24:00

精密空调还是有必要用的,只是这样的话,不能实现冷热通道的隔离,制冷效率会有所降低

zukang 发表于 2012-2-24 16:56:00

空调上送风,自然回风。小机房嘛,风管都不用做了,加个风帽就是了

easy808 发表于 2012-2-25 00:02:00

地面先做自流平,之后刷防静电漆即可

天长深蓝科技 发表于 2012-2-26 22:32:00

地面先做自流平,之后刷防静电漆即可 是这样的