大蒜陀 发表于 2011-12-27 23:28:00

手拉手的接地方式有没有什么副作用?

我在机房里面把交换机,硬盘录像机等设备都用一根施工剩下的铜线以手拉手的方式接地,今天突然想起来以前看书上说不应该这样接,请问会有什么副作用啊?

eie1992 发表于 2011-12-28 09:16:00

<p><font size="5">接地是“系统”问题,弱电系统,要单点接地,不能出现地电位环路;</font></p>
<p><font size="5">如果系统存在多点接地,机房设备就不是拉手不拉手的问题了。</font></p>

desert916 发表于 2011-12-31 14:02:00

接地确实不懂,楼上的能再说的仔细点吗?

shyrdz 发表于 2012-1-9 13:30:00

不懂&nbsp; 没见过&nbsp; 发张图看看

wangqi3836 发表于 2012-2-7 10:12:00

学习了

kuman3000 发表于 2012-2-7 23:11:00

也没有看的太明白,有熟悉的朋友,讲解一下。