B级机房防雷接地电阻应该达到多少??
如题:<font face="Verdana">B级机房防雷接地电阻应该达到多少??</font>请大虾们说说依据,小弟找了好久了,也没见到。 10欧 10欧以下吗? 沙发讲的对吗?还有这个分级的要求方面谁能补充一下么?期待正解和支持。 小于1Ω <p>规范可查的~~ 电气这块如果采用单独接地不应大于4欧 ,如采用公用接地不应大于1欧</p> 4欧以下 不大于4欧,引线长度也要符合要求。 一般是10欧,高得4欧 <p> <font size="4"> 机房的接地电阻值不存在应该多少的说法,相关规范只提到独立接地和综合接地的限定指标,如果条件允许,当然是越低越好!</font></p><p><font size="4"></font> </p>
<p><font size="4"></font> </p>
<p><font size="4"> 从防雷防浪涌和抗干扰以及安全保护的角度出发,接地电阻值仅仅是一个基础指标,接地通道的电流容量、综合阻抗和联结方式的可靠性等等因素同样重要。</font></p>