megafish 发表于 2011-12-12 12:58:00

哪位兄弟做过油库的监控防雷,效果不错的

<p>以前他们没有做接地,摄像机损坏很频繁,不知道是否有关系。</p>
<p>现在室外大概有30多个摄像机要装,基本都在立杆上,不知道防雷方案该怎么做。</p>
<p>室外几个点汇集到某点,通过光纤交换机,传输到监控中心的千兆交换机。</p>
<p>这次都使用的是数字摄像机。</p>

lyj001100 发表于 2011-12-12 15:08:00

一般油库周围都有一排接地网,是镀锌扁铁来的。摄像机立杆最下边焊接一条扁铁与地网相连,摄像机立杆若有配电箱,配电箱里面的设备都要与地网相连,摄像机需有防雷器,防雷器的接地级与地线相连,应该是这样的。

eie1992 发表于 2011-12-12 18:28:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>lyj001100</i>在2011/12/12 15:08:00的发言:</b><br/>一般油库周围都有一排接地网,是镀锌扁铁来的。摄像机立杆最下边焊接一条扁铁与地网相连,摄像机立杆若有配电箱,配电箱里面的设备都要与地网相连,摄像机需有防雷器,防雷器的接地级与地线相连,应该是这样的。 </div>
<p><font color="#0000ff">以前他们没有做接地,摄像机损坏很频繁,不知道是否有关系。</font></p>
<p><font color="#0000ff">现在室外大概有30多个摄像机要装,基本都在立杆上,不知道防雷方案该怎么做。</font></p>
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 问题性质一样,照这位说的做,照样不打雷也烧设备,为什么呢?——地电位环路烧的。</font></p>
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摄像机都通过立杆接大地了,构成多点接地,把地电位引入安防系统,轻则干扰,重则烧毁设备。是否有其他原因,还不知道,当务之急先解决多点接地问题:</font></p>
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摄像机都通过电缆连接到“光纤交换机”(还是发射光端机)?视频信号地在这里汇接,构成一个有直接电气连接关系的“子系统”。把所有接地摄像机,都做好与大地绝缘,光端机处一点接大地,这就叫单点接地。</font></p>
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摄像机立杆只考虑机械强度,直立不倒就可以,根本不需要做什么复杂的接地网,用水泥立杆,木头立杆更好,这里不需要接地,需要可靠的与大地绝缘。</font></p>
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 先把这个问题解决好再看看。</font></p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2011/12/12 18:35:41编辑过]

megafish 发表于 2011-12-12 20:48:00

<p>我就是看了3楼老兄的观点,才对普通做法产生疑惑的。</p>
<p>光纤交换机打算用带光纤口的交换机。一光4电口。</p>

megafish 发表于 2011-12-12 20:50:00

<p>本来还打算在每个网络摄像机的接入交换机之前接一个防雷器的,</p>
<p>但是看了单点接地之后,如果防雷器也接地,光纤交换机也接地,那就变2个接地了。</p>
<p>主要这点迷惑,另外,我打算把防雷器,交换机,电源都放一个防水箱里,防水箱需要接地吗</p>

eie1992 发表于 2011-12-12 22:33:00

<p>安防系统使用接地防雷器,只会给系统安全带来隐患。</p>
<p>我在“安防防雷3”里面,作了详细的分析。</p>

megafish 发表于 2011-12-12 22:37:00

如果防雷器不接地,是否防雷器就没有必要使用了,包括信号防雷器和电源防雷器。

yuwenet 发表于 2011-12-13 21:28:00

<p>那监控中如何做防雷啊啊</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

megafish 发表于 2011-12-14 22:32:00

<p>请3楼老兄发言</p>

eie1992 发表于 2011-12-15 09:24:00

<p><font size="5">1)首先必须弄清楚接地防雷器,为什么会给监控系统造成安全隐患;不然,你很难判断真假和对错;</font></p>
<p><font size="5">2)把防直击雷的独立避雷针做好,这对油库是最关键的;摄像机立杆千万不要做成避雷针;立杆不要考虑接地电阻,水泥杆更好;</font></p>
<p><font size="5">3)系统一定要单点接地,对于光缆传输系统:每个4路光发射机和四个摄像机,组成一个有直接电气连接关系的子系统,只有光发射机一点接地;主机做一个接地,如果主机上还有摄像机直接连接过来,摄像机也都要与大地绝缘;</font></p>
<p><font size="5">4)看来“不差钱”,那就把所有传输电缆传镀锌铁管,这样雷电感应就不用考虑了;</font></p>
<p><font size="5">有问题还可以邮件联系我探讨。</font></p>

天一 发表于 2011-12-16 21:26:00

<p>最近在做一个油站的监控系统,有很多分站,防雷的资料在收集中。。。加收藏。。。</p>

dikai2011 发表于 2011-12-26 11:14:00

一般专业的防雷公司都有做过的,国内的有广西地凯,四川中光,北京爱劳等这些老牌的防雷企业,防雷经验和资质都是一流的

eie1992 发表于 2011-12-26 18:54:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>dikai2011</i>在2011/12/26 11:14:00的发言:</b><br/>一般专业的防雷公司都有做过的,国内的有广西地凯,四川中光,北京爱劳等这些老牌的防雷企业,防雷经验和资质都是一流的 </div>
<p><font size="5">就是这些一流的专业防雷,做的安防防雷设计:</font></p>
<p><font size="5">1)提出了子虚乌有的“静电感应过电压,过电流”;</font></p>
<p><font size="5">2)把摄像机立杆设计成避雷针,把避雷针接闪时百万伏以上的雷电反击电压,引入安防系统,只要一次接闪,系统必然瘫痪,安防系统自身丧失安全;</font></p>
<p><font size="5">3)大量使用接地防雷器,给安防系统制造了复杂的地电位环路,不下雨不打雷,地电位就可以烧毁设备和防雷器;</font></p>
<p><font size="5">这就是专业防雷“一流的”杰作,这些设计已光荣的载入史册。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
页: [1]
查看完整版本: 哪位兄弟做过油库的监控防雷,效果不错的