devil5420 发表于 2011-12-9 23:46:00

快球控制烧坏可能原因求教

<p>现场使用的高速球,用在火车站的三个站台,其中站台的球总是烧控制电路,控制电路板有做防雷设计,气体放电管没有烧,但485芯片都已经烧坏。</p>
<p>高速球是安装在立杆上的,立杆上有接线箱,控制线接到线箱光端机上。立杆上装有避雷针,但导地连接方式不是很清楚。</p>
<p>视频线上也装了避雷器,但是避雷器没有坏。</p>
<p>目前搞不清楚是什么原因,东西还在继续坏着,相当郁闷。</p>

yh65501 发表于 2011-12-10 00:35:00

立杆上装有避雷针搞不好那不是避雷,而是引雷!···


控制传输芯片老烧有多种可能,485信号的地线接上试试···485信号除了正、负级应该还有个地线的···



烧坏都是在打雷后才烧吗?如果不是那就和雷击没有关系,从别的方面找原因。


另外就是看看光端机的接地,有些设备本身是有一定程度的漏电的,外壳接地也可以试试···


[此贴子已经被作者于2011/12/10 0:35:07编辑过]

eie1992 发表于 2011-12-10 12:31:00

<p>光端机是单路还是多路?</p>
<p>“高速球是安装在立杆上的”“立杆上装有避雷针”——这是传统“专业防雷”做法——属于系统安全隐患。</p>
<p>先把所有球机、摄像机与立杆做好绝缘吧,是否做好的检查方法是:摄像机输出BNC头外壳与立杆应该开路。</p>
<p>摄像机和光端机供电,不应该把电网零线或地线引进来——即直流电源地、机壳,与电网零线或地线是隔离开路的。</p>
<p>先把这些基础工作做好再看看。</p>

devil5420 发表于 2011-12-18 18:45:00

<p>近期忙着没有进来看看,谢谢<font face="Verdana" color="#61b713"><b>yh65501</b></font>和<font face="Verdana" color="#61b713"><b>eie1992</b></font>的分析,现场的具体情况我又了解了一下:</p>
<div class="Section0" style="LAYOUT-GRID:15.6pt none">
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New="New"Roman'; mso-spacerun: 'yes'">1、&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">快球的安装环境</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">快球安装于铁路的货运站,主要安装于室内和室外,室外主要采用立杆安装,室内主要安装于仓库内部。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">2、&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">快球是否安装立杆上?立杆上是否装有避雷针</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">?</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">室外快球都安装于立杆上立杆上有避雷针</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">3、&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">电源线、视频线和控制线在立杆里如何走线,有没有穿钢管?</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">室外安装的快球主要是就近取电,从邻近的配电柜取电。电源适配器置于立杆下的设备箱中,视频与控制信号通过光端机进行传输。室内供电采用<font face="Verdana">UPS</font><font face="宋体">供电。在每个仓库都有一个值班室,电源适配器和光端机都置于值班室内。室外与室内都用</font><font face="Verdana">PVC</font><font face="宋体">管进行走线。</font></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">4、&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">使用什么样的防雷器?安装在哪里?防雷器如何接地?</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">使用捷安的三合一防雷器,&nbsp;室外安装于立杆下的设备箱,室内安装于值班室。</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">5、&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">防雷器是否烧坏?光端机是否烧坏?</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">防雷器与光端机都没有烧坏。</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">6、&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">支架和立杆是否绝缘?</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">不绝缘,相通的。</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">7、&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Verdana'; mso-spacerun: 'yes'">有多少点的快球出现故障?和没有出现故障的点比较有未发现特殊之处?</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">此处共有<font face="Verdana">29</font><font face="宋体">个点位。只有</font><font face="Verdana">4</font><font face="宋体">个点没有出现过故障。其他的都出现过问题。大部分是球机不可控。去现场没发现特殊之处。</font></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><font color="#0000ff"><strong>故障都是在<font color="#ff00ff">没有打雷下雨</font>的情况下发生的,根据eie1992的判断,工程安装是有问题的。但是不明白的是,为什么会有一些点不会出问题。</strong></font></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><strong><font color="#0000ff">而且现场有四个货运站,总共80多个球,只在这一个货运站出现问题。</font></strong></span></p>
<p class="p0" style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 18pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><strong><font color="#0000ff">大侠们能否仔细分析下原因。</font></strong></span></p></div>
<p>&nbsp;</p>

eie1992 发表于 2011-12-18 22:45:00

<p><font size="4">光端机是单路还是多路?</font></p>
<p><font size="4">摄像机通过立杆接大地,属于安全隐患;</font></p>
<p><font size="4">接地防雷,用于监控系统,也属于人为制造安全隐患。</font></p>
<p><font size="4">这两个因素,就会形成多点接地,不下雨不打雷,地电位就可以烧毁设备,严重时照样烧毁防雷器。</font></p>
<p><font size="4">1)把所有摄像机与立杆做好绝缘,对地开路;</font></p>
<p><font size="4">2)把立杆上的避雷针全部锯掉;</font></p>
<p><font size="4">3)拆掉所有的三合一防雷器;</font></p>
<p><font size="4">4)只把光发射机外壳接地;如果是多路光端机,必须做到前端只有光端机一点接大地,有关摄像机都不能再有接地点;</font></p>
<p><font size="4">5)电源适配器置于立杆下的设备箱中——检查电源适配器输入和输出端是否可靠隔离?</font></p>
<p><font size="4">先把<font color="#ff0000"><strong>这些基础工作</strong></font>做好再看看。不要幻想保留这些错误,用一个办法或设备,把问题解决了。</font></p>
<p><font size="4">&nbsp;</font></p>
[此贴子已经被作者于2011/12/19 19:50:52编辑过]

lzxwkj 发表于 2011-12-19 15:32:00

<p>学习中</p>
<p>&nbsp;</p>
页: [1]