wzz216 发表于 2011-12-8 10:42:00

单UPS前端是否要加稳压器

<font face="Verdana">单UPS前端是否要加稳压器,害怕UPS维修和损坏自动切换时保证稳定电压。。</font>

大蒜陀 发表于 2012-1-28 20:11:00

它本身就有稳压的功能啊

thomasmao 发表于 2012-2-13 15:23:00

学习,学习

sinolx 发表于 2012-2-14 09:56:00

UPS的功能就是在市电波动时能提供稳定的不间断电源,UPS的输入电压范围比较广,一般在380V/220V±15%,不用加稳压器。

zbl471863211 发表于 2012-4-1 09:22:00

<p>ups接市电是接380还是接220呢</p>

杀人狼 发表于 2012-4-1 15:44:00

看你选择的哪个输入输出,有三进三出,三进单出,单进单出

烟灰玫瑰 发表于 2012-4-9 11:35:00

三进的话输入就接380,单进就接220