三合一防雷器经常损坏??
<p>请各位帮帮忙,分析分析.....</p><p> 现有四个室外摄像机,安装于立柱上,柱内有三合一防雷器串接于摄像机信号线与电源线上。视频信号接至4路光端机上。</p>
<p> 最近有三次故障发生,均是其中一路(三次均是同一路)的三合一防雷器损坏,并且导致该路视频光端机的信号接入口损坏。经检查,防雷器信号接头的负极不通正极同,其余的接口均完好。防雷器里面有一个2欧姆的电阻损坏了。</p>
<p> 没有雷击,电压正常,只是有下雨,但柱里没有水。我真的是分析不出来是什么原因导致防雷器和光端机损坏??</p>
<p> 请各位大侠帮忙分析分析,谢谢!</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><font color="#ff0000" size="4">“四个室外摄像机,安装于立柱上”——</font></p>
<p><font size="5">1)是不是摄像机与立柱没做绝缘,摄像机接大地了?四个摄像机是不是都没绝缘,都接大地了?</font></p>
<p><font size="5">2)四路光发射机机壳接没接地?就这一点应该接地。</font></p>
<p><font size="5">3)排除设备问题,系统设计安装方面,这里一个光发射机+4路摄像机,是一个有电气连接关系的“小系统”,安全设计原则是“系统单点接地”——光发射机接地,其他四个摄像机都要保证和大地绝缘。</font></p>
<p><font size="5">4)“系统单点接地”——是指有直接电气连接关系的大系统,或子系统,光缆传输把一个大系统,分解成几个子系统,每个子系统都要遵守“系统单点接地”原则;</font></p>
<p><font size="5"> 先把这个问题处理好再说。设备故障、漏电属于偶然特例,没有普遍意义。</font></p> <p>楼上关于系统单点接地的解释很清晰,谢谢~</p> 楼上分析的很清晰!谢谢! 学习啦,谢谢 学习啦,谢谢 <p>学习</p> <div id="textstyle_7" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>学习</p></div><br/> 看来是静电惹的祸 <p>看来这里能找到很多同行呀!</p> 你好、可以试试天盾的防雷器哦!效果很好用。电话18925281887 <div class="quote"><b>以下是引用<i>天盾林工</i>在2012/3/1 16:41:00的发言:</b><br/>你好、可以试试天盾的防雷器哦!效果很好用。电话18925281887 </div>
<p><font size="5">天盾的防雷:</font></p>
<p><font size="5">室外摄像机防直击雷,<font size="5">天盾</font>怎么做?</font></p>
<p><font size="5">摄像机防感应雷,<font size="5">天盾</font>视频防雷器,接大地还是不接大地?</font></p> <p><font size="5">查阅了天盾的防雷设计,很“经典”,有图为证:</font></p>
<p> </p>
<p> </p><br/><br/> 单点接地防止静电好像也可以降低外界的低频干扰吧 <div class="quote"><b>以下是引用<i>analog</i>在2012/3/2 17:02:00的发言:</b><br/>
单点接地防止静电好像也可以降低外界的低频干扰吧
</div><p></p>
这不叫防静电,因为本质不是“静电”,是防止系统多点接地引入的地电位。
这种地电位环路,轻则表现为干扰,电网发生严重不平衡故障时,会瞬间烧毁设备;
<p>学习了</p> 学习 学习~~~~~~~~~~~
页:
[1]