binbin160600 发表于 2011-12-2 11:31:00

[求助]请我下要用多大平方的电缆

室内主配电箱到室外分配电箱距离有300米远,请我要用多大平方的电缆?大概要供给50个摄像机及100户可视对讲

yh65501 发表于 2011-12-3 19:23:00

RVV2*1.5的足够,220送到前面后再用适配器变压······

wuming420504 发表于 2011-12-5 23:19:00

50个摄像机200W,100个对讲约400W,总计600W2*1.5的够了。

binbin160600 发表于 2011-12-6 00:10:00

<p>室内的主配电箱到室外的分配电箱有300米的距离,分配电箱再提供220V到监控立杆。300米的距离用2*1.5的线,够吗?这么长的距离没损耗吗?</p>

fadzw123 发表于 2012-9-25 08:35:00

最起码得用2。5 的铜线

qihao1111 发表于 2012-9-26 19:23:00

RVV2*1.5

xiaolong3300 发表于 2012-10-10 22:13:00

<p>2*1.5足够了,前端变压</p>

wfdy 发表于 2012-10-30 11:15:00

现在的电缆都亏方,建议用2.5平方的电缆。rvv-2*2.5

dgzcpc 发表于 2012-11-15 17:16:00

RVV2*1.5

狱蝶戏焰 发表于 2012-12-5 16:04:00

不错不错~~ 好东西
页: [1]