[求助]请我下要用多大平方的电缆
室内主配电箱到室外分配电箱距离有300米远,请我要用多大平方的电缆?大概要供给50个摄像机及100户可视对讲 RVV2*1.5的足够,220送到前面后再用适配器变压······ 50个摄像机200W,100个对讲约400W,总计600W2*1.5的够了。 <p>室内的主配电箱到室外的分配电箱有300米的距离,分配电箱再提供220V到监控立杆。300米的距离用2*1.5的线,够吗?这么长的距离没损耗吗?</p> 最起码得用2。5 的铜线 RVV2*1.5 <p>2*1.5足够了,前端变压</p> 现在的电缆都亏方,建议用2.5平方的电缆。rvv-2*2.5 RVV2*1.5 不错不错~~ 好东西