ruanqiye 发表于 2011-11-15 07:56:00

光缆给我弄迷糊了

小弟有一个维护的活,两条光缆都是17.33KM,用OTDR测试衰减基本都在一个11DB,一个13DB,加光测试,一个功率在-32DB一个在-27DB,但是这两条线不能通信 ,两端的光模块都是好的,把这两条线环起来测试不通,请大家帮我想想为什么

南京图越 发表于 2011-11-15 08:51:00

个人理解问题出在这,从熔接点到尾纤,到耦合器,到跳线,看看哪里衰减过大。一个功率在-32DB一个在-27DB肯定不同滴。

xgh0157 发表于 2011-12-6 10:37:00

<p>不能通信估计是哪里设置有问题,环路测试不通是线路超长?呵呵 希望能看到你处理的结果。</p>
<p>&nbsp;</p>

w97322 发表于 2011-12-12 08:14:00

10公里,-32DB是不是有些大啊。

温和阳光 发表于 2012-3-16 14:49:00

是超过了传输设备的门限值,一般超过25DB的衰耗,就很难开通了,说明该线路衰耗过大,需要整修

小小菜手 发表于 2012-3-19 14:15:00

<p>其实有些东西不是测试就能说明的 ,&nbsp;&nbsp;&nbsp; 估计你们那的尾纤 适配器 加跳线都是烂东西</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>你不相信就换尾纤 适配器 和跳线都用大唐电信的 保证好。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>因为我们在苏州国际科技园就遇到这样的事情,&nbsp;&nbsp; OTDR测试全部通过但是实际使用大部分不行,最后把有问题的尾纤 适配器 跳线全部换电信标准用纤 就都好了</p>

AlbertOwen 发表于 2012-3-25 14:03:00

&nbsp;看来尾纤很重要啊

shisandian110 发表于 2012-8-24 22:07:00

衰减太大了,一般这种情况先检查法兰盘、尾纤之类的,因为即使熔接衰耗大也不会大到如此程度。