nbsw 发表于 2011-11-3 11:25:00

紧急:机房顶部漏水怎么处理?

<p>我现在在做一个机房,现在机房上方有个卫生间,刚装修完,结果卫生间漏水,甲方不让砸地面修理。</p>
<p>我考虑,如果我在机房顶部做防水处理可能还会漏水。如果我做防水吊顶,在斜坡靠墙处钻小孔排水的话,也不能完全保证不漏水。</p>
<p>谁有更好的办法麻烦教一下,谢谢了!</p>

闲来涂鸦 发表于 2011-11-7 23:58:00

&nbsp;
<p><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">不用砸!我做过的一个机房,工人把天面混凝土打穿几十个孔,上面是楼顶花圃漏水的处理办法:</span></p>
<p><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">孔洞、点渗渗漏治理方法如下</span><span lang="EN-US"><br/></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用无机堵漏材料直接堵塞。遇到孔洞较小或孔洞较大但水压不大的慢渗漏水情况时,可采用无机防水堵漏材料直接堵塞。</span><span lang="EN-US"><br/></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">操作程序为:根据渗漏水情况,查出漏水点,以渗漏点为圆心凿洞(直径为</span><span lang="EN-US">1~3cm</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">,深为</span><span lang="EN-US">2~5cm</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">),孔洞壁尽量与基面垂直,并用清水冲洗干净,用堵漏材料捻成与孔洞形状相近的锥团形,待其开始凝固时,迅速压入洞内,并向孔洞壁四周挤压密实,使堵漏材料与孔洞壁紧密结合,堵漏完毕经检查无渗水现象时,即可用聚合物水泥砂浆抹压至与板或墙面平齐。</span><span lang="EN-US"><br/></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">你说的强力凝水胶是一种建筑粘胶剂结构加固材料,品牌是固特邦。</span></p>
<p><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">我有施工照片,不知怎么传上来。</span></p>

novellandnt 发表于 2011-11-3 13:19:00

<p>砸吧。。</p>
<p>首先做为一个设计者,你没考虑到机房建设的基本要求,远离水源,</p>
<p>其次,机房系统中只有漏水检测,这些都是防护措施,而不是解决问题的办法。、</p>
<p>机房顶部做防水,没见过,也帮不上什么,不过你想治本。还是要拆了卫生间,</p>
<p>否则随便出一次漏水误报。你就折腾不起了。</p>

nbsw 发表于 2011-11-3 17:04:00

可是,这个地方是甲方硬性指定的,没别的地方了,否则谁愿意这样折腾啊?听说以前有人遇到过这样的情况,而且用了一种什么进口的强力凝水胶,解决了,但是不知道是什么牌子的,而且如果我做防水吊顶的话,应该用什么材质来做

nbsw 发表于 2011-11-4 12:25:00

这个没人能解答吗?

xmalook 发表于 2011-11-4 13:49:00

<p><font face="Verdana"><a href="http://item.taobao.com/item.htm?id=3047629694&amp;_u=47v46qs8e4b">http://item.taobao.com/item.htm?id=3047629694&amp;_u=47v46qs8e4b</a></font></p>
<p>我看见的 没用过 </p>

nbsw 发表于 2011-11-4 14:50:00

呵呵,谢谢哈

nbsw 发表于 2011-11-8 12:30:00

<p>谢谢哈。</p>
<p>不过我有个问题没想明白,请问,这个洞是凿一个吗?我在想,上层漏水的话,下层是一片水晕,只凿一个几公分宽的小洞能否完全解决?</p>

kyshero 发表于 2011-11-11 15:58:00

腻用规范告诉他必须砸 不同意就要他签协议 漏水不负责

zkss 发表于 2012-1-19 15:16:00

<p>在机房顶做一个漏斗形的上层漏水收集器和排水管道。这样就可以解决,这种方式一般用在机房位于建筑顶层的时候,用来防止雨水漏入机房的!</p>

syxjy 发表于 2012-1-20 00:04:00

<p>最好砸,排除隐患</p>

jin1992 发表于 2013-8-6 16:46:29

新手学习了。
页: [1]
查看完整版本: 紧急:机房顶部漏水怎么处理?