zlfxh007 发表于 2011-10-22 11:41:00

[求助][讨论]电源貌似漏电,高手解答!

<p>一小区,机房配备32路视频监控其中7个球和25个背景音箱。</p>
<p>监控全部用75-5 96编视频线传输,电源线由于距离近,用UPS带动bv1.0*2,背景音乐用rvv2*1.5传输。</p>
<p>现在出现的问题是:监控的电源和背景音乐的电接上市电马上跳总闸,任意一个单系统接上就没有问题。还有就是下大雨(特别大的)单系统也要跳闸。</p>
<p>初步查原因是由于漏电,但是用漏电测试仪测试也没有漏,现在一头雾水了!</p>
<p>是否是功率不够,是否要换主入户电源线和闸。</p>
<p>或者是增加隔离变压器。</p>
<p>或者是我电源线用的差,要换电源线。</p>
<p>在线等待高手讨论!</p>

游玩R者 发表于 2011-10-22 16:01:00

估计接地有问题

楼宇对讲系统 发表于 2012-1-13 15:09:00

<p>我是进来打酱油的,打酱油。。。。。。。。</p>

thomasmao 发表于 2012-2-13 15:45:00

是不是开关选的太小了,功率不够?

jie670 发表于 2012-9-25 11:17:00

<p>问题解决了吗?首先你选用的是不是带漏电保护的开关,如果是,建议更换为不带漏电保护的开关,因为带漏电保护后,在系统开机时瞬间电流过大,容易误保护;二是,可能为空气开关的容量过小,更换大一级的开关;三是,可能为线路本身存在零线与相线偶发性短路,接触面积很小,偶然发生后又不短路了。</p>
页: [1]
查看完整版本: [求助][讨论]电源貌似漏电,高手解答!