[求助] 求助室外監控防雷疑問?請親們幫忙分析下,謝謝!
<p>我公司的室外紅外槍機,在今年進兩個月內連續被雷擊壞了。</p><p> 在每次打雷前都是把電源關閉(220V后就進用開關電源轉12V),插头<font color="#ff00ff">沒有從電源插座上拔出。</font></p>
<p><font color="#000000">在去年也沒有被雷擊壞。今年連續出現這樣的問題。 請教各位,幫我分析下原因在什麽地方。謝謝!</font></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><font color="#ff0000">另外说明:</font>室外立杆 在今年春天做的防雷,(在立杆四周 打下了2.5M的三角铁,相互连接后接立杆,接地电阻在范围内)</p>
[此贴子已经被作者于2011/8/23 17:02:43编辑过]
<p>问题应该是出在立杆接地,摄像机与立杆没做好绝缘吧!</p>
<p>很大可能是多点接地的地环路烧的。</p>
<p>应该仔细检查和整改:系统只有主机一点接大地。试试看。</p>
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2011/8/23 23:37:02编辑过]
.........