安防系统防雷与接地设计的几点参考建议
<br/><br/> 1)防直击雷。安防系统室外摄像机及其立杆,要设置在独立避雷针有效保护范围内,又尽可能地远离避雷针。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地,正确方式如图5所示。 <p align="center"><img alt="" src="http://www.yktchina.com/userfiles/5(203).jpg" width="446" height="467"/></p>
<p> 2)安防系统前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把前端视频信号地(摄像机外壳,BNC外壳,视频线屏蔽层)接地。“视频信号地”常态下必须与大地绝缘。但要注意这里面还可能有“瞬态多点接地”隐患问题。 <br/><br/> 3)不管考虑防雷、防干扰、防静电,安防系统前端都不应直接接大地,即:不允许系统中存在“地环路”。安防系统接地设计原则是“单点接地”,系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电。 <br/><br/> 4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘。</p> <p>请楼主注明转载和出处。</p>
<p>更改与补充:</p>
<p>原文:“<font color="#ff0000">防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把前端视频信号地(摄像机外壳,BNC外壳,视频线屏蔽层)接地。“视频信号地”常态下必须与大地绝缘。但要注意这里面还可能有“瞬态多点接地”隐患问题</font>。”</p>
<p> </p>
<p><strong><font size="5">更改为:防感应雷用的防雷器,常见的“接地防雷器”,不管是常态接地还是通过开关元件接地的防雷器,都不能用。因为防雷器通过开关元件接地,还是会直接引入地电位,地电位可以触发开关短路。引入地电位,都会形成系统安全隐患。</font></strong></p>
[此贴子已经被作者于2012/7/1 9:22:45编辑过]
受教了,总算对接地有个理解了。 有更详尽的资料吗? 受教了 <div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2011/8/6 13:31:00的发言:</b><br/>
<p>请楼主注明转载和出处。</p>
因为直接接地会直接引入地电位;通过开关元件接地,地点为可以触发开关短路,引入地电位,都会造成系统安全隐患。</font></strong></p>
<p><strong><font size="5"></font></strong> </p>
<p><strong><font size="5"></font></strong> </p>
<p><strong><font size="5"></font></strong> </p>
<p><strong><font size="5"></font></strong> </p>
<p><strong><font size="5">广大的接地防雷器厂家可以关门了</font></strong></p></div>
<p></p>
<p><b><font size="4">楼上说:“<strong><font color="#0000ff">广大的接地防雷器厂家可以关门了</font></strong>”</font></b></p>
<p><font size="5"><b></b></font> </p>
<p><font size="5"><b> 监控系统应用接地防雷器,必然面对地电位触发防雷器,烧毁防雷器和监控设备的人造“安全隐患”问题。</b><b></b></font></p>
<p><b><font size="5"> 接地防雷器厂家,专家,内行,谁能解释:不存在这种安全隐患,或者能有效克服这个安全隐患。</font></b></p> 接楼上话:所以都可以关门了,国际电工协会也可以取缔了 非常好的东西,谢谢了 很多东西都是相对来说的 呵呵 不错哦 学习学习 还是有很多不明白,不是分为电源防雷和视频信号防雷吗??就是摄像头要和大地绝缘? 还是以前的老问题,前端摄像机防雷器接地还是不接地?厂家都说要接,专家说不接?困惑中。。。。。。。 <div class="quote"><b>以下是引用<i>lanfeng083</i>在2012/5/29 18:00:00的发言:</b><br/>还是以前的老问题,前端摄像机防雷器接地还是不接地?厂家都说要接,专家说不接?困惑中。。。。。。。 </div>
<p>做监控的都懂弱电知识,防雷基本原理知识也不高深,大都是一些基本电路知识。要不再困惑,只有一个方法:多问个为什么,自己也分析一下,很快就会弄明白的。</p>
<p>防雷器接地还是不接地?厂家都说要接。你问问厂家,为什么要接地呢?他们统一的回答是:接地泄放雷电流。为什么接地就能够泄放雷电流呢?目前还没有哪个厂家能说明白这个问题,厂家就是要我们“无条件相信”而已;实际分析结果是:毫无道理。</p> <p>我也问问你,为什么接地不能释放电流呢? 如果雷电的能量不通过大地“假设是0电位”去释放,那根据能量守恒,系统中心的感应雷能量去哪里了? </p>
<p>同时:根据你的反问,我也反问你: 为什么接地<font color="#ff00ff">就不能够</font>泄放雷电流呢?</p>
<p> </p>
<p>目前还没有哪个厂家能说明白这个问题,厂家就是要我们“无条件相信”而已;同样的道理,你能不能说明白呢?如果不能说明白,是不是也要我们“无条件的相信”你而已?</p>
<p> </p>
<p>实际分析结果是:也是---毫无道理。 </p> <div class="quote"><b>以下是引用<i>BBQ2010</i>在2012/6/3 17:55:00的发言:</b><br/>
<p>我也问问你,为什么接地不能释放电流呢? 如果雷电的能量不通过大地“假设是0电位”去释放,那根据能量守恒,系统中心的感应雷能量去哪里了? </p>
<p><font size="5">你已不是第一次提出这类问题了,我都做过解释并给了你相关文章的链接,你视而不见我就无能为力了。</font></p> <p>可笑,可悲,还说别人理直气壮~~</p>
<p> </p>
<p>我告诉你:如果防雷接地的话,你家的产品卖不出去了,不行朋友去他网站看图片</p> 安防系统室外摄像机及其立杆,要设置在独立避雷针有效保护范围内,这个具体角度是否有一个区别或标准? <p>解释的很细,顶上</p> 学习学习