554487ww 发表于 2011-8-3 13:59:00

[原创]快速修复422通讯故障

 
<p align="center"><b>快速修复</b><b>RS422</b><b>通讯故障的方法</b><b></b></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p><b>目标:</b><b></b></p>
<p>现场快速、容易解决RS422通讯故障问题</p><br/>
<p><b>优势:</b><b></b></p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 几分钟之内,现场快速、容易修复RS422通讯故障问题</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无需拆控制器下来,即无需更换整个设备</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无需重新配置设备参数</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无需重新发送人员权限</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 保证及时下载设备上的数据</p>
<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 较低的费用(仅需增加一个RS422通讯转换器及一些线材)</p><br/>
<p><b>适用设备</b><b></b></p>
<p>所有同时拥有RS232和RS422通讯端口的控制器 / 读卡器并且RS232通讯是良好的,仅RS422通讯出现故障。如果RS422通讯出现故障了,我们用RS422-232通讯转换器去转换RS232到RS422来代替原始的、出现故障的RS422端口</p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>设备列表</b><b></b></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="115">
<p>序号</p></td>
<td valign="top" width="259">
<p>型号名称</p></td>
<td valign="top" width="221">
<p>图片</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="115">
<p>1</p></td>
<td valign="top" width="259">
<p>iCON100</p>
<p>iCON100SR控制器</p></td>
<td valign="top" width="221">
<p></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="115">
<p>2</p></td>
<td valign="top" width="259">
<p>iTDC</p>
<p>iTDCSR</p>
<p>iTDC-EL(Elevator384)控制器</p></td>
<td valign="top" width="221">
<p></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="115">
<p>3</p></td>
<td valign="top" width="259">
<p>505R</p>
<p>SR505一体机</p><br/></td>
<td valign="top" width="221">
<p></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="115">
<p>4</p></td>
<td valign="top" width="259">
<p>Finger007</p>
<p>Finger006</p>
<p>Finger007SR</p>
<p>Finger006SR</p><br/></td>
<td valign="top" width="221">
<p></p></td></tr></tbody></table><br/><br/>
<p><b>需要准备的东西:</b><b></b></p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 准备一个TCL422或任何RS422-232转换器</p>
<p></p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 准备一个9针公头(针形)连接头</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 准备一条15米以内的AWG22-24的屏蔽线</p><br/>
<p><b>连线方法</b>,如图</p>
<p align="center"></p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 把出现RS422通讯故障的设备从原来通讯总线拿下来,去掉RS422连线部分</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RS422通讯转换器的422那一端和原来控制器的接线方式一样,即把这个转换器的</p>
<p>T- T+ R- R+当做控制器的T- T+ R- R+</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 控制器/读卡器的RS232与9针公头接线头接线方法如下图</p>
<p align="center"></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>控制器RS232通讯是否良好测试</p>
<p>1、&nbsp; 带键盘及显示屏的控制器,如505R、FINGER007等均可操作</p>
<p>2、&nbsp; 通常情况下,RS422通讯出现故障的控制器,其RS232通讯是良好的</p>
<p>3、&nbsp; 断电,把控制器/读卡器的RS232的通讯线(RX和TX,颜色通常为红带白和黑带白)接在一起并保证接触良好(短接)</p>
<p>4、&nbsp; 上电,按8次‘0’键进入系统设置菜单,按F4功能键,按‘4’键键直达‘COMM TEST’通讯测试项,按ENT键开始测试,即可看到测试数据不断切换,表明RS232通讯良好</p>
<p>5、断电,分开TX和RX线,按照前面的方法接线可快速现场解决问题。</p>

554487ww 发表于 2011-8-3 14:00:00

小弟不才,敬请各位大哥指教