求UPS的配置
<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana"> 30平方左右的一个监控机房,一共有150个红外枪摄像机需要集中供电,有16台电视机组成的电视墙和其他硬盘录像机等设备。请教下需要配怎样的UPS。</font> 要提供功率才能算出来。常规摄像机是10~20W,电视机和录像机有很多功率,要看一下,算好,才能算出配的UPS。 UPS功率计算方法VA=!*220
VA=W/PF
一般情况下 UPS<=20KVA PF=0.7
UPS>20 PF=0.8
考虑到UPS运行在70~80%区间最佳状态。一般建议计算结果除以0.8再一次放大。
例如 机房内10台服务器,每台1.5kw 终端250台,每台200VA 打印机8台,每台额定电流5A 计算ups负载如下
服务器 10*1.5KW=15kw15/0.8=20KVA
终端 250*200VA = 50KVA
打印机 8*5A=8.8KVA
总负载为以上加和 = 78.8KVA
考虑到最佳运行状态78.8/0.8=100KVA <p>学习中。。那电池怎么配呢?</p> 学习 <p>我也不会 </p>
<p> </p>
页:
[1]