拉链儿 发表于 2003-11-4 14:42:00

发起话题:机房布线上走好还是下走好?不考虑钱的因素

michikoxzg 发表于 2003-12-12 17:51:00

要看你机房的标高了

hbd1119 发表于 2012-11-23 14:06:00

万恶的100分!

DITEN 发表于 2012-11-23 14:35:00

这要跟据实际情况来说了。

menghau 发表于 2012-11-26 23:35:00

实际情况来说

solidoosnake 发表于 2012-11-29 13:32:00

对不起大家了 我不是故意来灌水的,好几年没上来过了  积分不够 !!!

xzero 发表于 2012-11-30 15:11:00

<p>个人比较倾向于上走线,做起来方便</p>

hxnept 发表于 2012-12-14 16:31:00

上走线的话,桥架露在外面,似乎会影响观感。且上走线和下走线费用应该差别不大吧!

ohnny 发表于 2012-12-15 09:13:00

zqc1918 发表于 2012-12-24 16:45:00

上走线好

jinzihan7 发表于 2012-12-26 16:35:00

现在流行上走线,冷通道抑制走地板送风,下走线影响风道,只能选用更大的风机,耗能

集输气李 发表于 2013-1-8 10:14:00

上走线方便吗

ymqok1010 发表于 2013-6-7 09:37:00

倾向于上走线,冷通道走地板送风,下走线影响风道,

sexliuliu 发表于 2013-7-8 21:39:00

上走线

leisure2002 发表于 2013-7-16 18:04:00

<p>上走线,好维护,比较直观,还可以防老鼠,缺点是影响美观,</p>

zhang14493996 发表于 2013-7-20 22:14:00

花钱下去肯定做得好得

yahooming 发表于 2013-7-25 15:43:00

建议上走线,下走线底部线槽容易影响送风!

百事可乐 发表于 2013-7-25 16:50:00

好像还是下走线的多吧

百事可乐 发表于 2013-7-25 16:52:00

<p>下走线模式应用的比较多,这一两年前所建设的一般应用机房几乎都是采用下走线模式,如金融行业等等。而上走线一般通信行业采用,如移动、联通、电信等大型IDC机房多采用吊线架走线模式。</p>
<p>之后推出一种创新的走线模式,机柜顶部走线,属于上走线类型的,但又有进步</p>

百事可乐 发表于 2013-7-25 16:54:00

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="631">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p><b>项目</b></p></td>
<td valign="top" width="218">
<p><b>下走线</b></p></td>
<td valign="top" width="166">
<p><b>上走线</b></p></td>
<td valign="top" width="168">
<p><b>机柜顶部走线</b></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>初期安装工序</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>地板下固定和敷设电源线和数据线两个走线槽,布线,在地板下每个机柜的正下方固定和安装电源插座。在机柜正下方的地板上打孔,方便线缆进入机柜。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>在天花水泥板上打孔固定吊线架,布线,天花全部涂黑处理。放线到每个机柜。</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>在每个机柜顶部安装数据线和电源线槽,放线到每个机柜。两排机柜之间架走线桥架。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>工程量</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>大</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>中</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>小</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>扩容工序</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>在配电柜内增加开关。揭开地板,揭开走线槽盖板,重新从配电柜放线过来,在机柜正下方固定电源插座。恢复地板。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>在配电柜内增加开关。延机柜上方吊线架放线进入机柜。</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>在配电柜内增加开关。延机柜顶部线槽放线进入机柜。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>扩容对制冷的影响。</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>揭开高架地板,造成气流布局破坏,影响机柜散热。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>无影响</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>无影响</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>扩容</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>最难</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>难</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>简单</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>火灾</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>如果在地板下的电缆发热、变软、冒烟、起火,这个过程不容易被及时发现,容易从小事故变成大灾难。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>在吊线架上的电缆冒烟起火还是比较容易发现的。</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>由于天花有吊顶,色彩反差大,如果有冒烟起火会被及时发现,人工、摄像、监控系统多重监控。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>水灾</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>容易受水灾影响,进而带来人身和设备安全。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>基本不会受影响</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>基本不会受影响</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>虫鼠危害</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>比较容易受危害,不能及时发现。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>有可能受危害,但能及时发现咬掉的线缆残渣。</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>有可能受危害,但能及时发现咬掉的线缆残渣。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>对下送风制冷的影响</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>地板下的走线槽会阻碍冷空气流动,从地板下进入机柜时要在地板上开口,造成冷热空气混合,冷空气逃逸。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>无影响</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>无影响</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>对机房装修的要求</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>要求有高架地板,地板高度最好为大于600mm。(根据中国的环境最好是高于300mm)</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>要求天花水泥板与吊线架结构紧密,要求天花梁下到机柜顶部的高度大于600mm</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>要求天花梁下到机柜顶部的高度大于400mm</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>维护能力</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>维护比较麻烦,需要掀开地板和走线槽寻找。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>要爬的较高</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>维护最简单,只需要一个小梯子。</p></td></tr></tbody></table>
<p>通过上面的比较,毫无疑问,机柜顶部走线模式是最有优势的,给用户带来很多好处,包括维护方便、扩容方便等、安全可靠等。</p>
<p>对于机柜顶部走线模式,如果使用名牌厂商的标准机柜,可以免工具安装各种组件。如遇到非标准机柜,高度不一致,有好几种办法可以解决。</p>
<p>第一种,定做机柜走线槽,保持和标准机柜安装走线槽后高度平齐。</p>
<p>第二种,如果非标准机柜高度差的太多,不适合机柜顶部走线,可以采取从旁边的机柜借用线缆的办法。线缆可以从地板和机柜底部之间的空隙敷设并上行进入机柜。</p><br/>