关于机房吊顶
5003行业规范中6.3.1,里面为什么写电信机房不设吊顶?什么样的机房设吊顶呢? 可能是需 要上走线的原因哟,不一定正确哈 <p>电信的机房的走线全是上走线方式,因为要做走线桥架,所以在电信机房一般不设吊顶</p><p><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #2a2a2a; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">吊顶是<a href="http://www.jifang360.com/news/gc/">数据中心</a>机房装饰工程的重要组成部分,吊顶材料应该不起尘、不吸尘,具有一定的吸音、防火、防水、防腐等性能,方便拆装、自重轻,有一定的强度,并具良好的装饰效果。 </span> <br/> <strong>(一)机房吊顶的作用<br/></strong> <br/> (1)在采用机房专用空调的情况下,可利用吊顶内空间作为机房专用空调系统的静压风箱。<br/> <br/> (2)吊顶板上方便安装各类照明灯具及嵌入式商用空调机、各类送回风口、火灾报警探头和气体灭火喷头、各类温湿度传感器、摄像头、探测器等机电末端产品。<br/> <br/> (3)吊顶板遮盖了吊顶内强、弱电各类金属管、槽,消防报警和灭火系统各类管线,管道式新风机及通风系统各类管道及其保温作法,弱化了顶内各专业管线、阀门、通风管道等协调的装修要求,美化了环境,提高了机房的整体效果。<br/> <br/> (4)对于上走线的电信机房等也常采用无吊顶形式,便于维护和维修,节省投资。在实施时应规划好各系统管线的平面和垂直布置以免零乱,注意整体效果。<br/> <br/> <strong>(二)常用类型</strong><br/> <br/> 1.吊顶板类型<br/> <br/> (1)根据材质划分。吊顶板分为铝合金板、钢板、矿棉板、石膏板等。 </p>
<p> </p>
<p align="center"> </p>
<p><br/> <br/> 金属吊顶板的表面一般采用氟碳或粉末喷涂,漆面牢固,表面不起尘(特别是氟碳树脂涂耐腐蚀、耐老化、不吸附灰尘),故有较强的自洁能力,其燃烧性能均为A级,广泛用于各类机房区域,以满足计算机设备对尘埃的要求。<br/> <br/> 矿棉板(A级燃烧性能)因其由超细粒状矿棉组成,稍有不慎会有掉渣现象,不适宜在机房区使用,但其良好的隔热和吸声性能以及众多的规格型号、花色图案,并有黏贴、明装、暗架等多种安装方式,相对低廉的价格,使其广泛应用于机房的辅助房间和办公区域。<br/> <br/> 纸面石膏板可根据特定的设计形成各种造型,对于顶内管线、吊顶板较少且维修量很少的空间、办公区域等环境,同样有广泛的使用。<br/></p>
<p> </p> 学习了,谢谢 我用的是矿棉板(就是石膏板),阿姆斯丹,不错,不是做广告啊, 看看 学习了 电信机房只能用上走线,上走线桥架太多,没法吊顶 不清楚 飘过 准备用铝扣板。 采用最多的还是矿棉板,价格便宜,维护方便 学习了,谢谢啊 学习中 学习了。。。