compaladin 发表于 2011-6-20 09:35:00

静电安装时铜条的安装问题

各位大哥,本人现在有一个防静电的工程在做,以前没有做过,铜条与铜条之间联接时,是否需要焊接还是直接打孔联接就行的。谢谢
[此贴子已经被作者于2011/6/20 18:16:08编辑过]

compaladin 发表于 2011-6-20 10:04:00

<p>自个顶一下,有知道的大哥请支招</p>

guizhilei 发表于 2011-6-20 18:03:00

<p>求学习</p>
<p>&nbsp;</p>

lizaona 发表于 2011-6-24 16:21:00

<p>焊接比较麻烦。我们一般就是打孔螺栓连接,中间涂导电膏。</p>
<p>&nbsp;</p>

wuhuiwing 发表于 2011-7-9 16:11:00

基本上和四楼的一样

compaladin 发表于 2011-8-6 07:04:00

<p>多谢各位的热心回答,已安装到位</p>

fjq0215 发表于 2011-8-31 14:14:00

直接用防静电地板压住,就可以了、铺的时候安装600*600

szafren 发表于 2011-9-1 13:54:00

学习了。

tgc1234 发表于 2011-10-9 13:14:00

打孔螺栓连接

bbgz 发表于 2011-10-11 10:20:00

打孔螺栓连接,中间涂导电膏就行了

s350435775 发表于 2011-10-26 10:41:00

<p>直接连接</p>
<p>&nbsp;</p>

深圳阳光 发表于 2011-10-26 13:48:00

建议热焊接,防静电和防雷密切相关

tgc1234 发表于 2011-10-26 17:00:00

<p>打孔栓接</p>

黑风山上黑老妖 发表于 2011-10-26 21:05:00

7楼,直接放是不行的,最好是焊,其实焊接也不费事的。

寒雨轩 发表于 2011-10-26 22:51:00

不嫌麻烦的话就焊吧,没准还会虚焊。直接打孔连接多方便。。

sxszjyf 发表于 2011-11-21 23:10:00

学习了

stanleyou 发表于 2011-11-22 22:10:00

打孔

sankyo 发表于 2011-11-26 14:45:00

&nbsp;铜排焊接比较麻烦,要求较高,简单做法是两块铜排搭在一块,一块钻孔,另一块攻丝,螺栓紧固,中间涂膏即可

djldd2005 发表于 2011-11-28 12:16:00

&nbsp;买个300w大烙铁,把焊锡丝揉成一团,用烙铁一按就行了,很快的!

cab008 发表于 2011-12-16 10:48:00

学习了&nbsp; 谢谢楼主
页: [1] 2
查看完整版本: 静电安装时铜条的安装问题