<p>刚看到,有坛友对UPS及电池配置方法,比较感兴趣。(本来是想查点资料的,呵呵,,,先分享下哈)</p><p> </p>
<p>我一般会以下几步完成UPS及电池配置方法:</p>
<p> </p>
<p> 1、根据负载核算出UPS的功率大小;例:UPS 选用 80KVA</p>
<p> </p>
<p> 2、选定UPS品牌,这里要查一个外接电池电压参数;例:外接电池电压 384V(正负192V)</p>
<p> </p>
<p> 3、确定后备延时,与客户沟通;例:后备2小时</p>
<p> </p>
<p> 4、最后一步通过计算方法确定电池组的数量;(注意:这里的一组是指32只为一组;因为外接电池电压384V,我选用UPS电池一般是12V每只,即12×32=384)</p>
<p> </p>
<p> 计算方法:AH=P×T/外接电池电压=80000×2/384=417 (可能有人会问80KVA,不能等同于有功功率,呵呵,,,这里就没细算了,也可以用80KVA乘功率因数,再进行计算。) </p>
<p> </p>
<p> 根据UPS配置电池,就到这里结算了,417AH,相信都看明白了吧。呵呵,,,,如果选用12V400AH的电池就是32只,貌似还没听说过有400AH一只的电池,我的建议可以配12V 100AH 32×4=128只 或 12V 200AH 32×2=64只 ,别忘了,这是一组哟,怎么连接,就专业的施工即可。</p>
<p> </p>
<p> </p> 收下。可以参考 cankao cankao <p>学习了</p> 学习了 不错不错 学习了,UPS用到的电池是需要算算的。 <p>不错</p>
<p> </p> <p>我最大的只安装过10KV的。。而且是单相的。。</p> <div class="quote"><b>以下是引用<i>yagethiefnet</i>在2011/9/27 0:01:00的发言:</b><br/>
<p>我最大的只安装过10KV的。。而且是单相的。。</p></div>
<p>UPS功率大或小,计算方法相同。</p> 需要学习 不错不错,真的挺不错的。 学习了,用到在计算 学习啦! 呵呵, 不错的技术帖子。简单明了 学习了,谢谢 不错的东西 不错,这种算法简单,可靠性强 谢谢楼主,学习了 下载 为了积分 继续努力 继续