柏卫国 发表于 2011-6-10 23:39:00

[讨论]总线防区在从文软件里报警不稳定

<p>我是用120,SM4100,从文的警卫中心软件,前端4293接双肩探测器。</p>
<p>有80个防区,总线距离最远不过200米。</p>
<p>双尖红外探测器,有时候会报警有时候不会。</p>
<p>我把120接线端的总线断掉一根,所有防区都在电子地图上报警了。说明报警主机到从文软件之间没问题。</p>
<p>我又把不太容易报警的一个防区改为周边防区,键盘布防,触发防区,键盘显示防区报警。说明探头到120之间没问题。</p>
<p>然后我得出一个结论:我整个系统都没问题。</p>
<p>但是,还是有95%得防区触发不会再电子地图上显示。</p>
<p>跪求解答啊。</p>

pjl9992004 发表于 2013-10-22 14:37:06

在电子地图上添加防区(小铃铛)时,设置为当前防区的主图那里要打上勾

szxiao 发表于 2013-10-22 20:31:45

进来围观,是某个防区一直不在电子地图上显示?还是有时会在电子地图上显示有时不显示?

blue169 发表于 2014-5-4 16:02:45

报警肯定会显示,但如果防区没有报警,肯定不会是显示(除非是24小时防区),SM4100是单向传输的,所以你触发防区软件是不会显示的,除非你IP2000
页: [1]