iuytrewq1234 发表于 2011-6-9 19:47:00

防雷专业基础知识

<p>&nbsp; </p>
<p><b>防雷专业基础知识</b><b></b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>内容提要:</b><b></b></p>
<p>l&nbsp; <b>雷电基础知识(形成、效应、主要参数)</b><b></b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p>l&nbsp; <b>建筑物防雷防雷系统,建筑物分级(有关参数),滚球半径,年预计雷击次数的计算,冲击接地电阻,各类建筑物的防雷措施(防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入、等电位连接的要求、防闪络措施、屏蔽、电涌保护)</b><b></b></p>
<p>l&nbsp; <b>电涌保护(电源、信号</b><b>SPD</b><b>的器件分类</b><b>, </b><b>特性,使用)</b><b></b></p>
<p>l&nbsp; <b>防雷有关器件知识</b><b></b></p>
<p>l&nbsp; <b>接地电阻的计算及测量</b><b></b></p>
<p><br clear="all"/>&nbsp;</p>
<p><b>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>雷电基础知识</b><b></b></p>
<p>&nbsp; &nbsp;<b>1.1</b><b>雷电的形成</b></p>
<p>空中的尘埃、云滴、冰晶等物质在云层中翻滚运动的时候,经过一些复杂过程,使这些物质分别带上了正电荷与负电荷。一部分带电荷的云层对另一部分带异种电荷的云层,或者是带电的云层对大地之间迅猛的放电,这种放电过程产生强烈的闪光并伴随有巨大的声音,这就是“雷”(即闪电)。 </p>
<p><b>1.2</b><b>雷电的主要参数</b></p>
<p>l&nbsp; 有统计,云层对地面的闪电次数为每秒钟100次(全球范围),还有一种说法任一时刻全球表面(包括云间和云对地)连续发生1000个雷暴。</p>
<p>l&nbsp; 雷云对地放电的电流蜂值从几千安到数百千安。大多数为几十千安,超过100千安的约有10% 。</p>
<p>l&nbsp; 雷电流击中物体产生的瞬时单位能量可达到几百万到上千万焦耳/欧姆。瞬时的功率非常之大。</p>
<p>l&nbsp; 直击雷的电压的可达几百万伏甚至几千万伏。<b></b></p>
<p>l&nbsp; 雷电流的持续时间只有几十到几百微秒。<b></b></p>
<p><b>1.3</b><b>雷电的危害</b></p>
<p>当人类社会进入电子信息时代后,雷灾表现出现的新特点:</p>
<p>l&nbsp; 受灾面大大扩大,从电力、建筑这两个传统领域扩展到几乎所有行业,如航天航空、国防、邮电通信、计算机、电子工业、石油化工、金融证券等;</p>
<p>l&nbsp; 雷灾的主要对象已集中在微电子器件设备上,防雷工程已从防直击雷、感应雷进入防雷电电磁脉冲(LEMP)。</p>
<p>l&nbsp; 雷灾的经济损失和危害程度大大增加了,全球每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财产损失不计其数,我国每年因雷击造成的人员伤亡达三四千人,财产损失近50—100亿元人民币。 </p>
<p><b>1.4</b><b>雷电的活动规律</b></p>
<p><b>1.4.1</b><b>随机性</b>:雷电发生的地点、时间、强度都是随机的,不能准确预报。因此一般是按统计规律去研究雷击。</p>
<p><b>1.4.2</b><b>季节性</b>:夏天最活跃,冬季最少</p>
<p><b>1.4.3</b><b>地区性</b>:一般地讲赤道附近最活跃,随纬度高减少,两极最少。</p>
<p>评价一个地区的雷电活动强弱一般使用下面两个方法:</p>
<p><b>雷电日</b>(也称“雷暴日”)——以该地区一年中平均有多少天能听见雷鸣表示,因为有一次以上都统计为一个雷电日,这种统计比较粗略。</p>
<p><b>雷闪频数</b>——在该地区1km<sup>2</sup>范围内平均一年总共发生雷闪击的次数(也有时按1000 km<sup>2</sup>范围统计)</p>
<p><b>1.4.5</b><b>选择性:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></p>
<p>——在土壤电阻率分布不均匀的地区,雷击经常击在土壤电阻率特别小的地方,例如:</p>
<p>有金属矿藏的地方、河岸、地下水出口处、山坡与稻田接壤的地上和具有不同电阻率土壤的交界地段。湖泊、沼泽、低洼地区和地下水位高的地方也容易遭雷击。</p>
<p>——另外,地面的设施也是影响雷击选择的重要因素,例如高耸突出的建筑物(如高的铁塔,易遭雷击);空旷原野中的建筑物(包括亭子、草棚之类);排烟的烟囱(因烟中含导电的微粒或游离分子)易遭雷;金属结构的建筑物、内部有大型金属体的厂房,或内部经常潮湿房屋等。</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1026">
<p>1</p></div></td></tr></tbody></table><b>1.5</b><b>雷电的破坏效应</b></p>
<p><b>1.5.1</b><b>直击雷破坏效应:</b>闪电直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,产生<b>电效应</b>、<b>热效应</b>、<b>冲击波</b>和<b>电动力</b><b></b></p>
<p>&nbsp; <b>&nbsp;</b><b>热效应—— </b>强大的雷电流通过被雷击的物体时会发热,由于雷电流作用时间很短,几乎来不及散热,电流通道的温升可用下式计算:</p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>△Т</b><b> =Q / mc<sub>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sub>&nbsp;</b>(&nbsp; <b>&nbsp;Q =R</b><b>∫</b><sup>t</sup><sub>0 </sub>&nbsp;i<sup>2</sup> dt&nbsp; )</p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>式中:<b>Q </b><b>——</b><b> </b>雷电流产生的热量;( J )</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>m </b><b>——</b>雷电流的物体的质量 (kg )</p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c </b>—— 通过雷电流物质的比热容&nbsp; (J / kg?K )</p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>△Т—— </b>温升,K</p>
<p>注:如果被击中物体含水,变水蒸气迅速膨胀将产生巨大爆炸力,</p>
<p>&nbsp; 如被击中物体是金属,瞬间过热甚至可能熔化。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>冲击波效应 </b>—— 由于雷电通道温度高达几千度(<sup>0</sup>C)至几万度,周围空气受热急剧膨胀,并以超声速度向四周扩散,形成冲击波(这种冲击波的破坏作用类似炸弹爆炸时对附近人、物体的损害。另外还有次声波产生,对人、畜有伤害作用。</p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>电动力效应</b>—— 载流体周围产生磁场,通电导体在磁场中要受到力的作用,两根平行的通电导线互相吸引。受力大小计算公式为:</p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F = </b>1.02 (2L<sub>0 </sub>/ d) i<sub>1</sub>?i<sub>2</sub> × 10<sup>_ </sup><sup>8</sup></p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>式中, <b>F</b>——引力 (kg ); L<sub>0</sub>—— 平行导线长度(m);</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d —— 间距 (m);i<sub>1</sub>、i<sub>2</sub> —— 电流 (A)</p>
<p><b>1.5.2</b><b>电磁感应</b>:由于雷电有极大的峰值和陡度,在周围形成强大的变化的磁场,能使导体(导体环路)感应出较大的电动势,可能引起放电、产生火花,引发火灾。</p>
<p><b>1.5.3</b><b>静电感应</b>—— 由于静电感应的破坏作用,空中雷云能使下面的地面及物体带上相反极性的电荷,当雷击产生时,电荷已经积累很多。雷击放电时雷云所带的电荷与地面的异种电荷迅速中和,但有些物体上的电荷,例如架空导线(电源线或信号线)上感应的电荷由于其与大地间的电阻比较大,不能在同样短的时间内相应消失,这样会形成局部的高电压,这种电压将以RC回路放电的规律降低,即:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uc = U · e<sup>-t/RC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sup>(U = Q / C )</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 式中,Uc—— 雷击发生后,局部高电压地区与大地之间瞬态的电压变化。(V)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; U ——发生闪击的瞬时(t =0 时刻),局部高电压值。(V)</p>
<p>R —— 局部高电压部位与大地间的散流电阻。(Ω)</p>
<p>C ——局部高电压部位对雷云之间的电容。(F)</p>
<p>Q—— 局部积累的电荷量(C)</p>
<p>t&nbsp; ——延续的时间(S)</p>
<p>1.5.4<b>雷电波侵入:</b>由于雷电对建筑物<b>附近的</b>架空线路或金属管道静电感应作用,雷电波可能沿着这些管</p>
<p>侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。</p>
<p>1.5.5<b>电磁脉冲辐射:</b>闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近时在其周围产生,很强的电磁场变化并形</p>
<p>成电磁脉冲辐射。通过电源和信号回路产生过电压和过电流,危及设备安全。(与电磁感应区别,前</p>
<p>者是与雷电流通路很近的近场感应,后者是离雷击点相对较远的远场感应)</p>
<p><b>注:以上的电磁感应、静电感应、雷电波侵入、电磁脉冲辐射又被成为“雷</b><b></b></p>
<p><b>电感应。</b><b></b></p>
<p>1.5.6<b>地电位反击:</b>地电位反击是指受到直击雷的金属体,在接闪的瞬间,由于与大地之间存在一定的电阻</p>
<p>和电感,因此与大地之间存在很高的电压,从而对与大地连接的金属物及电子设备发生闪击或过电压冲</p>
<p>击。这种反击是空气间隙被高压击穿。</p>
<p><b>1.6</b><b>雷电的防护</b><b></b></p>
<p>GB50057-94中对雷防提出的总则(第1.0.1条)规定:</p>
<p>“ 为使建筑物(含构筑物,下同)放雷设计因地制宜地采取放雷措施,<b>防止或减少</b>雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。”</p>
<p>&nbsp;————注意,这里提的是“防止或减少”而不是一概要求“防止”,同时也提出考虑安全可靠、技术先进和<b>经济的合理</b>要同时考虑。在标准的条文说明中指出:“有人认为,建筑物安装防雷装置后就万无一失了。从经济的观点出发,要达到这点是太浪费了,因此特指出“或减少”,以示不是万无一失,因为按照本规范设计的防雷装置的安全度不是100% 。</p>
<p><b>1.6.1</b><b>直击雷的防护</b></p>
<p>防直击雷的外部装置包括接闪器(避雷针、避雷带、避雷线、避雷网)、引下线、接地装置,另外也包括屏蔽措施,通过这些装置迅速地将把雷电流泄放放入地。</p>
<p><b>1.6.2 </b><b>电涌的防护</b></p>
<p>为保护设备安全和抑制各种雷电感应引起的浪涌过电压,必须采取系统有效的保护措施,即在电源线</p>
<p>信号线上加装浪涌抑制器。</p>
<p><b>1.6.3</b><b>等电位连接</b></p>
<p>为防护雷电流引起电磁感应和地电位反击的破坏作用,所有允许连接的设备金属外壳,接地的金属管线和导体间应进行的等电位连接。是防雷电引起的电磁感应、地电位反击的重要措施(但不允许连接的导体之间防反击是以保持足够的距离实现——防闪络)。从实质上讲电涌保护也是一种瞬间的等电位连接,是用SPD器件把不能连续与地连接的通电导体(电源线、信号线)与地连接起来。</p>
<p>1.6.4<b>屏蔽 </b>&nbsp;</p>
<p>用于防护雷电引起的电磁脉冲辐射的破坏作用。</p>
<p>1.6.5<b>防闪络措施</b></p>
<p>对于不能采取等电位连接和使用点涌保护器防护时,通过保持距离抑制雷电引起的地点位反击和电磁感应等的破坏作用。(下图为基站防雷系统图)<b><i></i></b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="440" align="left" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="440">
<p align="center"></p></td></tr></tbody></table></p>
<p><b>1.7 </b><b>雷电流的特性</b><b></b></p>
<p>l&nbsp; 每次雷击的电流波形是随机的,差别很大。</p>
<p>l&nbsp; 雷电流波形一般都是前沿陡而后沿时间相对较长的波形,一般前沿时间在几个微秒到几十个微秒,后沿的半值值时间一般在几十到几百微秒。</p>
<p>l&nbsp; 雷击有正闪击或负闪击,负闪击占多数(约占80~90%)。正闪击平均的电流强度比负闪击要大(负闪击的电流峰值以20~50KA居多,而正闪击的峰值往往在100KA以上),一次雷击大多数分成3~4次放电(但正闪击通常由一个单闪击构成)。一般第一次闪击的电流峰值值最大,但首次雷击以后的负闪击的前沿更陡。雷电流近似于典型曲线是双指数函数曲线</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1032">
<p><b>-</b>βt</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1029">
<p>-αt </p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1034">
<p>i</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1033">
<p>)</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1031">
<p>e</p></div></td></tr></tbody></table>双指数函数:  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = I<sub>0</sub> ( e</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1027"><br/></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1028"><br/></div></td></tr></tbody></table>I<sub>0 </sub>—— 雷电流值峰</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; α —— 波前衰减系数;</p>
<p>   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; β—— 波尾衰减系数;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
<p>另外,还有等值斜角波、等值余弦、幂指数波形等(略)</p>
<p>l&nbsp; <b>雷电流的电荷量</b></p>
<p>雷电流的电荷量的近似计算公式:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Q</b><b> </b>= ( 1/0.7)·I·T<sub>2</sub> T<sub>2</sub>:雷电流半值时间,单位:秒(S)</p>
<p><sub>&nbsp;</sub></p>
<p>式中,&nbsp; <b>Q: </b>电荷量,单位: 库仑(c )&nbsp; </p>
<p>I:雷电流幅值,单位: 安培(A)</p>
<p>l&nbsp; <b>雷电流的单位能量(即流过1</b><b>欧姆电阻消耗的能量),近似计算公式:</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W/R = 0.5·(1/0.7) ·I <sup>2</sup>·T<sub>2</sub></p>
<p>式中, W/R:单位能量,单位: 焦耳/ 欧姆(J /Ω)</p>
<p>&nbsp;I:雷电流幅值,单位: 安培(A ) </p>
<p>T<sub>2</sub>:雷电流形的半值时间,单位: 秒 (S)</p>
<p><br/><br/>&nbsp;</p>
<p><b>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>建筑物防雷工程</b><b></b></p>
<p><b>2.1</b><b>名词术语解释&nbsp; 见下表</b></p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>本规范名词</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 解释</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>&nbsp;接闪器</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪器的金属屋面和金属构件等。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>引下线</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>连接接闪器与接地装置的金属导体</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>接地装置</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>接地体和接地线的总合</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>接地体</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>埋入土壤中和混凝土基础中作散流用的导体</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>接地线</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>防雷装置</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>接闪器、引下线、接地装置、过电压保护器及其他连接导体的总合</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>直击雷</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>雷电直接击在建筑物上,产生电效应、热效应和机械力者</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>雷电感应</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>静电感应</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>由于雷云先导的作用,使附近导体上感应出与先导通道符号相反的电荷,雷云在主放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如不就近泄入地中就会产生很高的电位。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>电磁感应</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>雷电波侵入</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="127">
<p>过电压保护器</p></td>
<td valign="top" width="441">
<p>用来限制存在于某两物体之间的冲击过电压的一种设备,如放电间隙、</p>
<p>避雷器或半导体器具。</p></td></tr></tbody></table></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
[此贴子已经被作者于2011-6-9 20:17:47编辑过]

iuytrewq1234 发表于 2011-6-9 20:20:00

<p>&nbsp; </p>
<p><b>2.2 </b><b>防雷建筑物的分类及要求</b><b></b></p>
<p>分类的根据:按GB50057-94的规定进行划分</p>
<p>“<u>建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类”,</u>&nbsp;&nbsp; <b>具体分类见标准,</b>概括为:</p>
<p>第一类是爆炸危险大,后果严重的建筑物</p>
<p>第二类是特别重要建筑物,或爆炸危险但较小、后果不太严重的;或年预计雷击次数较高、较重要和人员密集的建筑;</p>
<p>第三类,相对于第二类各因素次之但也属需加强防雷要求的建筑物。</p>
<p><b>2.3</b><b>建筑物的年预计雷击次数</b><b></b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N = kN<sub>g</sub>A<sub>e&nbsp;&nbsp; </sub></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 式中:N—— 建筑物年预计雷击次数(次/a)</p>
<p>k ——校正系数,在一般情况下取 1,在下列情况取相应数值:</p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;位于旷野孤立的建筑物取2;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处以及特别潮湿的建筑物取为1.5 。</p>
<p>&nbsp;N<sub>g</sub> ——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[ 次/(km<sup>2</sup>·a )] 。</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1026">
<p>1.3</p>
<p>d</p></div></td></tr></tbody></table>&nbsp;</p>
<p><br clear="all"/>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;N<sub>g</sub> = 0.024T</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(式中:T<sub>d</sub> —— 当地年平均雷暴日)</p>
<p>&nbsp;A<sub>e</sub>—— 与建筑物截收相同雷击次数的等效面积。计算方法如下:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1)当建筑物高度小于100米时,其每边扩大宽度D按下式计算:</p>
<p>D =√ H(200 — H)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于长、宽、高为L×W×H 长方体形建筑,有:</p>
<p>A<sub>e</sub> = [ LW + 2(L+W)·√ H(200 — H)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>+ πH(200—H)]·10<sup>-6</sup> (km<sup>2</sup>)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) 当建筑物高度等于或大于100米时,其每边扩大的宽度应按等于建筑物的高度H进行计算。这时有:</p>
<p>A<sub>e</sub> = [ LW + 2(L+W)· H +πH<sup>2</sup> ] ·10<sup>-6</sup> &nbsp;(km<sup>2</sup>) </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)当建筑物各部位的高度不同时,应按建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积A<sub>e</sub>应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( </b><b>参考公式: </b><b>国防科工委研究得出的计算公式:</b>N = 0.015TK<sub>1</sub> K<sub>2</sub>H<sup>2</sup>·10 <sup>– 4</sup></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>式中:T——年平均雷暴日; N—雷击概率(次/年);&nbsp; </p>
<p>K<sub>1</sub>—落雷不均匀系数,易受雷击的建筑物K<sub>1</sub>=1.5~2.0 ;</p>
<p>K<sub>2</sub>—建筑材料影响系数,金属材料K<sub>2</sub>=1.5,非金属材料K<sub>2</sub>=0.15;</p>
<p>H—避雷针高度(m)]。)</p>
<p><b>2.4</b><b>接闪器的保护范围(滚球法)</b><b></b></p>
<p><b>2.4.1 </b><b>滚球法:</b>滚球法是以h<sub>r</sub>为半径的的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球只触及接闪器(包括被利用做接闪器的金属物),或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承收雷击的金属物),而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护,滚球法确定的接闪器保护范围应符合本规范(GB50057-94)附录四的规定。</p>
<p><b>&nbsp;2.4.2</b><b>单支避雷针的保护范围有关的计算公式:</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;r<sub>x </sub>= √ h(2h<sub>r</sub>- h)&nbsp;&nbsp;&nbsp; - √ h<sub>x</sub>(2h<sub>r</sub>- h<sub>x</sub>)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;r<sub>0</sub> = √ h(2h<sub>r</sub>- h) </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 式中:h<sub>r&nbsp; </sub>—————滚球半径,按防雷级别确定(见下附表);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>h —— 建筑物的高度(当h≥h<sub>r</sub>时,取h=h<sub>r</sub>)</p>
<p>h<sub>x</sub> ———避雷针高度中间的的某个高度;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; r<sub>x</sub>——— 相对于h<sub>x</sub>高度的保护范围(圆形)的半径;</p>
<p>r<sub>0</sub>——— 相对于地面上保护范围(圆形)的半径。</p>
<p>各类建筑物的滚球半径见附表</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="168"><br/>
<p>级别建筑物防雷</p></td>
<td width="156">
<p>&nbsp; 滚球半径h<sub>r</sub>(m)</p></td>
<td width="180">
<p>避雷网尺寸(m)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="168">
<p>第一级防雷建筑</p></td>
<td valign="top" width="156">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30</p></td>
<td valign="top" width="180">
<p>&nbsp;10×10</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="168">
<p>第二级防雷建筑</p></td>
<td valign="top" width="156">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45</p></td>
<td valign="top" width="180">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15×15</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="168">
<p>第三级防雷建筑</p></td>
<td valign="top" width="156">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60</p></td>
<td valign="top" width="180">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20×20</p></td></tr></tbody></table></p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1032">
<p>附表BIAO 表:</p></div></td></tr></tbody></table><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>2.4.3</b><b>双支等高避雷针的保护范围(</b><b>当</b>两针h≤h<sub>r</sub><sub>,</sub>两针距离小于2 r<sub>0</sub>时, r<sub>0</sub> =√ h(2h<sub>r</sub>- h) )</p>
<p>l&nbsp; 两针外侧的保护范围按单支避雷针计算。<b></b></p>
<p>l&nbsp; 两针之间保护范围的上边线是以中心线距局地面h<sub>r</sub>的的一点O<sup>,</sup>为圆心,以</p>
<p>√ (h<sub>r</sub>——h)<sup>2</sup> + ( D/2)<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为半径所做的圆弧。</p>
<p>l&nbsp; <b>两</b>针之间的保护范围,在任一高度h<sub>χ</sub>处和C(或E点)所处的垂直平面上以h<sub>χ</sub>做假想针,按单支避雷针的方法<b>逐点</b>确定的。<b></b></p>
<p>l&nbsp; <b>χ—χˊ平面上</b>保护范围(略)<b></b></p>
<p><b>2.4.4 </b><b>参考:</b><b>IEC1024-1</b>规定避雷针布置的<b>保护角 (我国标准规定用滚球法,不用保护角法,表中规定的防雷级别和滚球半径也与我国规定不同)</b>见下表:</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="551" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="95">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>防雷级别&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><br/></td>
<td valign="top" width="120">
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1033">
<p>保护</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 角</p></div></td></tr></tbody></table>避雷针</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1034">
<p>滚球半径((</p></div></td></tr></tbody></table>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 高度</p></td>
<td valign="top" width="48"><br/>
<p>20</p></td>
<td valign="top" width="48"><br/>
<p>30</p></td>
<td valign="top" width="48"><br/>
<p>45</p></td>
<td valign="top" width="48"><br/>
<p>60</p></td>
<td valign="top" width="144"><br/>
<p>避雷针网格宽</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="95">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; I</p></td>
<td valign="top" width="120">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20</p></td>
<td valign="top" width="48">
<p>25</p></td>
<td valign="top" width="48"><br/></td>
<td valign="top" width="48"><br/></td>
<td valign="top" width="48"><br/></td>
<td valign="top" width="144">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="95">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; II</p></td>
<td valign="top" width="120">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30</p></td>
<td valign="top" width="48">
<p>35</p></td>
<td valign="top" width="48">
<p>25</p></td>
<td valign="top" width="48"><br/></td>
<td valign="top" width="48"><br/></td>
<td valign="top" width="144">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="95">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; III</p></td>
<td valign="top" width="120">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45</p></td>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; IV</p></td>
<td valign="top" width="120">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60</p></td>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20</p></td></tr></tbody></table></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;注:表中滚球半径、避雷针高度、避雷网格的<b><u>单位为&nbsp; 米</u></b>,</p>
<p><b>2.4.5</b><b>雷电流参量的规定</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 表&nbsp;&nbsp; 首次雷击参量</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="566" align="left" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="175" rowspan="2">
<p>&nbsp;&nbsp; 首次雷击</p></td>
<td valign="top" width="391" colspan="3">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防雷建筑的类别</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp; 第一类</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp; 第二类</p></td>
<td valign="top" width="127">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第三类</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="175">
<p>&nbsp;&nbsp; 幅值I(KA)</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp; 200</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150</p></td>
<td valign="top" width="127">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="175">
<p>&nbsp; 波头T<sub>1 </sub>(μs)</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp; 10</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</p></td>
<td valign="top" width="127">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="175">
<p>半值时间T<sub>2</sub>(μs)</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp; 350</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350</p></td>
<td valign="top" width="127">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="175">
<p>&nbsp;&nbsp; 电荷Q(As)</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp; 100</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75</p></td>
<td valign="top" width="127">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="175">
<p>&nbsp;单位能量W/R(MJ/Ω&nbsp; </p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>10&nbsp;&nbsp; </p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.6</p></td>
<td valign="top" width="127">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.5</p></td></tr></tbody></table></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b></b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>首次雷击以后的负雷击参量</b></p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="559" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="163" rowspan="2"><br/>
<p>首次雷击以后负雷击</p></td>
<td valign="top" width="396" colspan="3">
<p align="center">防雷建筑物的类别</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp; &nbsp;第一类</p></td>
<td valign="top" width="131">
<p>&nbsp; &nbsp;第二类</p></td>
<td valign="top" width="133">
<p>&nbsp;&nbsp; 第三类 </p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="163">
<p>幅值I (KA)</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50</p></td>
<td valign="top" width="131">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37.5</p></td>
<td valign="top" width="133">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="163">
<p>波头T<sub>1 </sub>(μs)</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.25</p></td>
<td valign="top" width="131">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.25</p></td>
<td valign="top" width="133">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.25</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="163">
<p>半值时间T<sub>2</sub>(μs)</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100</p></td>
<td valign="top" width="131">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100</p></td>
<td valign="top" width="133">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100</p></td></tr></tbody></table></p>
<p>注:当计算导线的寄生电感引起的电压时应按此表参数计算。<b></b></p>
<p><b>表 长时间雷击的雷电流参量</b></p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="163" rowspan="2">
<p>雷电流参数</p>
<p><b>&nbsp;</b></p></td>
<td valign="top" width="396" colspan="3">
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;&nbsp;防雷建筑类别</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="132">
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>一类</p></td>
<td valign="top" width="131">
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>二类</b></p></td>
<td valign="top" width="133">
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>三类</b></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="163">
<p>Q<sub>L</sub> 电荷量(C)</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p><b>&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;200</p></td>
<td valign="top" width="131">
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>150</p></td>
<td valign="top" width="133">
<p><b>&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;100</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="163">
<p><b>T</b> 时间(s)</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>0.5</p></td>
<td valign="top" width="131">
<p><b>&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;&nbsp;0.5</p></td>
<td valign="top" width="133">
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>0.5</p></td></tr></tbody></table></p>
<p>注:平均电流 I = Q<sub>L</sub>/T</p>

iuytrewq1234 发表于 2011-6-9 20:22:00

<p>&nbsp; </p>
<p><b>2.5</b>接地装置的<b>工频接地电阻与冲击接地电阻</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;<b>2.5.1 </b><b>冲击接地电阻计算公式</b>: &nbsp;<b>R<sub>~</sub>= A R<sub>i</sub> </b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 式中,<b>R</b><b><sub>~</sub></b> ——在接地装置各支线的长度取值小于或等于接地体有效长度</p>
<p>l<sub>e</sub><sub> </sub>,或者有支线大于l<sub>e</sub><sub> </sub>而取其等于l<sub>e</sub> 时的工频接地电阻。</p>
<p>(注:用接地电阻测试仪测量出的是工频接地电阻。对一般形状的接地体有给定的公式可计算工频电阻)<b>R</b><b><sub>~</sub></b><b>≥R<sub>i </sub></b>.</p>
<p>(l<sub>e</sub> ————有效长度,按公式l<sub>e</sub> = 2√ ρ&nbsp;&nbsp;&nbsp; 计算,ρ为该处的土壤电阻率)</p>
<p><b>A</b> ——换算系数,其数值宜按附图3.1确定(略,见标准),A的数值与比值l/ l<sub>e </sub>成反比(l是接地体最长支线的实际长度),还与ρ成反比。</p>
<p><b>R<sub>i</sub> </b><b>—— </b>所要求的接地装置的冲击接地电阻。</p>
<p><b>2.5.2</b><b>环绕建筑物的环形接地体应按以下方法确定冲击接地电阻:</b></p>
<p>a)当环形接地体周长的一半大于或等于接地体的有效长度l<sub>e</sub>时,引下线的冲击接地电阻应为从与该引下线的连接点起沿两侧接地体各取l<sub>e</sub>长度算出的工频接地电阻(换算系数A等于1)。</p>
<p>b)当环形接地体周长的一半小于接地体的有效长度l<sub>e</sub>时,引下线的冲击接地电阻应为以接地体的实际长度算出工频接地电阻再除以A值。</p>
<p><b>2.5.3</b><b>与</b>引下线连接的<b>基础接地体</b>,当其钢筋从引下线的连接点量起大于20米时,其冲击接地电阻应为以换算系数A等于1和以连接点为圆心、20米为半径的半球体范围内的钢筋体的工频接地电阻。</p>
<p><b>2.5.4</b><b>工频接地电阻的计算公式</b></p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)</b> 单根<b>垂直安装的棒形接地体的接地电阻计算公式(</b>引自GBJ 79-85,见“汇编”第190页)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;</b><b>R</b><b><sub>c</sub></b><b> = </b>(ρ/2πl)·L<sub>n</sub></p>
<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;注:近似计算时可用:<b>R = </b>(ρ/2πl)·L<sub>n</sub>(4l/d)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 式中,&nbsp;&nbsp; <b>R<sub>c</sub> </b><b>:工频</b>接地电阻,单位: 欧姆(Ω);</p>
<p>h 接地体顶面埋深,单位: 米(m);</p>
<p>ρ:大地电阻率,单位: 欧姆·米( Ω·m);</p>
<p>l:接地体长度,单位: 米(m ); </p>
<p>d接地体等效直径,单位:&nbsp; 米(m )。确定如下表:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p><br/>&nbsp;</p>
<p>表d&nbsp;&nbsp;&nbsp; 等效直径 d 值表</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="144">
<p>接地体形状</p></td>
<td valign="top" width="333">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 等效直径d</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="144">
<p>&nbsp;钢棒/钢管</p></td>
<td valign="top" width="333">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 直径/ 外径</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="144">
<p>&nbsp;扁钢</p></td>
<td valign="top" width="333">
<p>d = b/2&nbsp; ( b为扁纲的宽度)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="144">
<p>&nbsp;等边角钢</p></td>
<td valign="top" width="333">
<p>d = 0.84 b ( b为角纲的宽度)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="144">
<p>不等边角钢</p></td>
<td valign="top" width="333"><br/>
<p>d= 0.71 <sup>4</sup>√ b<sub>1</sub> b<sub>2</sub>(b<sub>1</sub><sup>2</sup> + b<sub>2</sub><sup>2</sup>)&nbsp;&nbsp; (b<sub>1</sub> ,b<sub>2</sub>为不等边角钢的宽度)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="144">
<p>圆板</p></td>
<td valign="top" width="333">
<p>d = d<sup>, </sup>( d<sup>,</sup>为圆板直径)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="144">
<p>矩形板</p></td>
<td valign="top" width="333">
<p>d = √ab &nbsp;/ √π&nbsp; ( a、b为板的边长 )</p></td></tr></tbody></table><br/></p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>&nbsp;b) n</b><b>根并联的相同的垂直接地体</b></p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;<b>R</b><b><sub>n</sub></b><b><sub>c</sub></b><b> =&nbsp; R</b><b><sub>c&nbsp; </sub></b>/<b>n</b><b>η</b><sub>c</sub><sub></sub></p>
<p>式中,&nbsp; <b>R</b><b><sub>c</sub></b><b>:</b>单根垂直安装的接地体的接地电阻</p>
<p>n : 相同的垂直接地体个数</p>
<p align="left"><b>η</b><sub>c </sub><sub>:</sub>垂直接地体的利用系数,具体可查阅GBJ&nbsp; 79-85《工业企业</p>
<p align="left">通信接地设计规范》中附表2.1 、 2.2、&nbsp; 2.3 。附表见后面&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp; <b>&nbsp;c)</b><b> </b><b>单根水平安装的接地体的接地电阻计算公式</b>&nbsp; <b>(</b>引自GBJ 79-85,见“汇编”第190页)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;<b>R<sub>P</sub> = </b>(ρ/2πl)·[ L<sub>n</sub>(l<sup>2</sup>/ hd)+ A ]</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 式中,<b>R</b><b><sub>P</sub></b><b> </b><b>:</b>单根水平安装的接地体的工频电阻,单位: 欧姆(Ω);</p>
<p>h 接地体顶面埋深,单位: 米(m)</p>
<p>ρ:大地电阻率,单位: 欧姆·米( Ω·m);</p>
<p>l:接地体长度,单位: 米(m ); </p>
<p>d:接地体等效直径,单位:&nbsp; 米(m ),<b>确定同上面表d&nbsp; 。</b></p>
<p><b>&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;A:水平接地体的形状系数。见下表A </p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1047">
<p>表A&nbsp;&nbsp;&nbsp; 水平接地体的形状系数</p></div></td></tr></tbody></table>&nbsp;</p>
<p><br/><br clear="all"/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="573" align="left" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="68">
<p>形状</p></td>
<td valign="top" width="63"><br/></td>
<td valign="top" width="63">
<p></p></td>
<p></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="68">
<p>&nbsp;&nbsp;A</p></td>
<td valign="top" width="63">
<p>&nbsp; 0</p></td>
<td valign="top" width="63">
<p>&nbsp;0.378</p></td>
<td valign="top" width="63">
<p>0.867</p></td>
<td valign="top" width="63">
<p>&nbsp;2.14</p></td>
<td valign="top" width="63">
<p>&nbsp;5.27</p></td>
<td valign="top" width="63">
<p>&nbsp;3.81</p></td>
<td valign="top" width="63">
<p>&nbsp;1.69</p></td>
<td valign="top" width="63">
<p>&nbsp;0.48</p></td></tr></tbody></table></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p><br/><br/><br/><br/>&nbsp;</p>
<p>分析:上表说明,对水平接地体,在同样的L、h、d 的情况下,不同的形状接地电阻不同,而形状越复杂,接地电阻越大(但有时受可用面积限制而不得不采用复杂形状)。</p>

iuytrewq1234 发表于 2011-6-9 20:23:00

&nbsp;
<p><b>2.5.4.</b> <b>d) n</b><b>根并联的相同水平接地体的接地电阻</b></p>
<p><b>R</b><b><sub>nP</sub></b><b><sub> </sub></b>= <b>R</b><b><sub>P </sub></b>/ <b>n</b><b>η</b><sub>p</sub></p>
<p>式中,<b>R</b><b><sub>P</sub></b><b>:</b>单根水平安装的接地体的接地电阻;</p>
<p>n : 相同的水平接地体个数;</p>
<p align="left"><b>η</b><sub>p</sub>:水平接地体的利用系数,具体可查阅GBJ&nbsp; 79-85《工业企业通信接地设计规范》中附表2.1 、 2.2,附表附后。</p>
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>e) </b><b>单块板式接地体的接地电阻</b></p>
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>当h &gt; 2d 时(h——埋深,d——等效直径,见上表d)</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R<sub>b </sub>= ρ/4d (1+ d/6h)</p>
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;f</b><b>)</b><b>η</b><sub>c </sub>、<sub> </sub><b>η</b><sub>p</sub> 值附表</p>
<p align="left">具体可查阅GBJ&nbsp; 79-85《工业企业通信接地设计规范》中附表2.1 、 2.2。</p>
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>附表1 直列式接地装置的利用系数</b>表 </p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">a /L</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">垂直接地体数量n</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>η</b><sub>c</sub></p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<b>η</b><sub>p</sub> </p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142" rowspan="5">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p align="left">1</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.85</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.90</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.78</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.82</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.70</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.75</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.60</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.62</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.49</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.42</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142" rowspan="6">
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.90</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.93</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.87</p></td>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.80</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.87</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.73</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.75</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.70</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.67</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.69</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.59</p></td></tr>
<tr>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.94</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.95</p></td></tr>
<tr>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.94</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.86</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.93</p></td></tr>
<tr>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.84</p></td></tr>
<tr>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.68</p></td></tr></tbody></table>
<p align="left">注:1)表中,a为垂直接地体间的距离,L为垂直接地体的长度.<b>(间距大,并联系数值高)</b></p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp; 2)本表适用于管长/管径≥20<b></b></p>
<p align="left"><b>附表2双直列式接地装置的利用系数</b></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>a /L<b></b></p></td>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">每列垂直接地体的数量n<b></b></p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>η</b><sub>c</sub><b></b></p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>η</b><sub>p</sub><b></b></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142" rowspan="6">
<p align="left"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="left"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</b></p></td>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;&nbsp;0.50</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.75</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.45</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.65</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;0.40</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.60</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>0.35</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.55</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>0.25</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.50</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;0.20</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.40</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142" rowspan="5">
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2</p></td>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.60</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.80</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.55</p></td>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.50</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.70</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.40</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.66</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;0.30</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.61</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142" rowspan="4">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.75</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.90</p></td></tr>
<tr>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.85</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="177">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.65</p></td>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.56</p></td>
<td valign="top" width="117">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.75</p></td></tr></tbody></table>
<p align="left"><b>注:</b>1)表中a为垂直接地体之间的距离,L为垂直接地体的长度。</p>
<p align="left">2)本表适用于两列之间的距离为4~8米,管长/管径≥20</p>

iuytrewq1234 发表于 2011-6-9 20:24:00

&nbsp;
<p align="left"><b>附表3 并联带状水平接地装置的利用系数 </b></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="583" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="142" rowspan="2">
<p align="left">每条带状水平</p>
<p align="left">接地体的长度</p></td>
<td valign="top" width="142" rowspan="2">
<p align="left">带状水平接地体</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp; 的数量</p></td>
<td valign="top" width="299" colspan="5">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 带&nbsp; 间&nbsp; 距&nbsp;&nbsp; 离&nbsp; (米)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp; 1</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp; 2.5</p></td>
<td valign="top" width="61">
<p align="left">&nbsp; 5</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp; 10&nbsp; </p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp; 15</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142" rowspan="3">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15</p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.63</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.75</p></td>
<td valign="top" width="61">
<p align="left">&nbsp;0.83</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.92</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.96</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.37&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.49</p></td>
<td valign="top" width="61">
<p align="left">&nbsp;0.60</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.73</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.79</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.25</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.37</p></td>
<td valign="top" width="61">
<p align="left">&nbsp;0.49</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.64</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.72</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142" rowspan="2">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></td>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.35&nbsp;&nbsp; </p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.45</p></td>
<td valign="top" width="61">
<p align="left">&nbsp;0.55</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.66</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.73</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.23</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.31</p></td>
<td valign="top" width="61">
<p align="left">&nbsp;0.43</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.57</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.66</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142" rowspan="3">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50</p></td>
<p align="left">&nbsp;0.69</p></td>
<td valign="top" width="61">
<p align="left">&nbsp;0.78</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.88</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.93</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.33</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.40</p></td>
<td valign="top" width="61">
<p align="left">&nbsp;0.48</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.58</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.65</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="142">
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.20</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.27</p></td>
<td valign="top" width="61">
<p align="left">&nbsp;0.35</p></td>
<td valign="top" width="60">
<p align="left">&nbsp;0.46</p></td>
<td valign="top" width="59">
<p align="left">&nbsp;0.53</p></td></tr></tbody></table>
<p><b>2.6</b><b>各类防雷建筑物的防雷措施要点&nbsp; </b></p>
<p><b>2.6.1 </b><b>第一类防雷建筑物:</b></p>
<p><b>a) </b><b>防直击雷:(要点:</b>独立的接闪器和其独立接地,防闪击的距离要求)<b></b></p>
<p>i)接闪器:</p>
<p>——应装设<b>独立的</b>避雷针或避雷线(网),(二、三类不要求独立的避雷针、网)。 </p>
<p>——使被保护的建筑物及风帽、放射管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内(对排放有爆炸危险物的有更严格的要求——有管帽见表3.2.1,无管帽5米半球)。</p>
<p>——架空避雷网的网格规定不应大于5×5(m)或6×4(m)。(二类建筑应不大于10×10(m)或12×8(m)</p>
<p>ii)引下线:</p>
<p>——独立避雷针杆塔、架空避雷线(网)的各支柱应至少设一根引下线。</p>
<p>iii)接地:</p>
<p>——独立的避雷针、线、网应有独立的接地装置(与电气设备的接地<b>分开并保持距离</b>),</p>
<p>——每一引下线的<b>冲击接地电阻</b>不宜大于10欧姆。</p>
<p><b>2.6.1.b)</b><b>防闪击:</b></p>
<p>——独立避雷针和避雷线(网)的<b>支柱及其接地装置</b>至被保护建筑物及与其有联系的管</p>
<p>道、电缆等金属物之间的距离(地上、地下)有公式规定,但又不得小于3米。</p>
<p>——独立的避雷线和避雷网至屋面的风帽、放散管等物体之间的距离有公式规定,但又</p>
<p>不得小于3米。</p>
<p><b>2.6.1&nbsp; c) </b><b>防雷电感应:</b></p>
<p>i)防雷电感应的接地装置与电气设备的接地装置应<b>共用</b>,<b>工频接地电阻</b>不应大于10欧姆。</p>
<p>防雷电感应接地装置与独立的避雷针、架空避雷线(网)的接地装置之间的距离应符合标准规定。</p>
<p>ii)等电位连接(目的是防止电位差引起的反击发生):</p>
<p>——设备外壳、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗和突出屋面的放散管、风管等金属物<b>都</b>要接到<b><u>防雷电感应</u>的接地装置上</b>。</p>
<p>——金属屋面、钢筋混凝土的屋面的钢筋(必须捆扎闭合好)应每隔18~24米应采用引下线接地一次。</p>
<p>——平行敷设的管道、构架和电缆外皮等长金属物,净间距小于100mm时应跨接,跨接点的间距不大于30米,金属物弯头、阀门、发蓝盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,应跨接</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ——屋内接地干线与防雷电感应的接地不应少于两处。</p>
<p><b>2.6.1&nbsp; d)</b><b>防雷电波侵入:</b></p>
<p>i) 低压电缆宜全线采用直接埋地敷设,在入户端将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。</p>
<p>ii) 当全线采用埋地有困难时,可采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装或护套电缆穿钢管直接埋地引入,埋地长度应符合:</p>
<p><i>l</i> ≥2√ ρ(<i>l</i><i>——</i>埋地长度,ρ—— 埋地处的土壤电阻率。)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;但又不应小于15米。并且,在电缆与架空线的连接处还应装避雷器,避雷器、电缆外皮、钢管和绝缘子铁角、金具等应连接一起接地,冲击接地电阻不应大于<b>10Ω</b>。</p>
<p>iii)<b>架空</b>金属管道,进出建筑物处应与<b>防雷电感应地连接,</b>距建筑物100米内,管道应每隔25米接地一次,其冲击接地电阻不应大于20Ω,并利用金属支架或钢筋混凝土内<b>钢筋</b>作引下线,钢筋混凝土<b>基础</b>宜作接地装置。<b></b></p>
<p>iv)<b>埋地</b>或<b>地沟</b>内的金属管道,进出建筑物时应与<b>防雷电感应地</b>相连。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p><b>2.6.1 e) </b><b>建筑物太高或其他原因不能架设独立避雷针、线、网时,</b></p>
<p>i)接闪器:可将避雷针或网格不大于5米×5米或6米×4米的避雷网<b>或</b>由其混合组成的接闪器<b>直接装在</b>建筑物上,避雷网应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并必须使所有避雷针用避雷带互连。排放爆炸危险气体、粉尘的管道的保护空间要求符合标准</p>
<p>ii)<b>引下线</b>:不少于两根,均布,间距不大于<b>12米。</b>(前述有独立避雷针时,防雷电感应接地引下线为间距18~24米,而独立的防雷接闪器每支柱至少1根引下线,<b>每引下线冲击电阻小于</b><b>10</b><b>Ω</b>)。</p>
<p>iii)<b>等电位</b>:建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12米,所有引下线、建筑物的金属结构均接到环上,均压环可利用电器设备的接地干线环路。</p>
<p>iv)<b>接地装置</b>:防直击雷接地装置应围绕建筑物敷设成<b>环形接地体</b>,引下线不得少于两根,每根引下线的冲击接地电阻小于<b>10</b><b>Ω</b>,<b>并</b>应和<b>电器设备接地</b>装置及所有进入建筑物的<b>金属管道相连,</b>此接地装置可<b>兼做防雷电感应</b>之用。</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另外,对不同土壤电阻率的情况下,环形包围的面积要求不同(有公式,略),</p>
<p align="left">土壤电阻率越高,面积要求越大,当环形面积达不到要求时必须在<b>每一引下线接地</b>处补</p>
<p align="left">加垂直或水平接地体( 补加接地长度要求有公式)。</p>
<p align="left">v) <b>过电压保护</b>:在电源引入的总配电柜处宜装设过电压保护器</p>
<p align="left">vi)<b> </b>建筑物高于<b>30米</b>(等于一类建筑物的滚球半径)要加<b>防侧击雷措施:</b></p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30米以上,每隔6米沿建筑物四周设水平避雷带,并与引下线相连;</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30米以上外围墙的栏杆、门窗等等较大的金属物与防雷装置连接。</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (此条与上面的均压带要求有交叉,但均压带强调建筑物内部的金属物——注)</p>
<p align="left">vii)<b>附近树高于建筑物且不在接闪器保护范围时</b>:树与建筑物间距离应不小于5米。</p>

iuytrewq1234 发表于 2011-6-9 20:24:00

&nbsp;
<p align="left"><b>2.6.2</b><b>第二类防雷建筑物防雷措施要点</b></p>
<p align="left"><b>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>防直击雷措施</b></p>
<p align="left">l&nbsp; <b>接闪器:</b></p>
<p align="left"><b>——不要求使用独立的接闪器</b>,而采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其</p>
<p align="left">混合组成的接闪器,避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,</p>
<p align="left">组成网格不大于10×10(m)或12×8(m),所有避雷针应采用避雷带连接。</p>
<p align="left">——排放爆炸危险气体、蒸汽、粉尘的管道保护空间要求同第一类。</p>
<p align="left">——排放无爆炸危险气体、蒸汽、粉尘的管道:</p>
<p align="left">金属的可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连;</p>
<p align="left">非金属的应装接闪器,并应和屋面防雷装置相连。</p>
<p align="left">l&nbsp; <b>引下线</b>:不少于<b>两根</b>,沿建筑四周均布,<b>间距不大于</b><b>18</b><b>米</b>,每根引下线冲击接地电阻不应大于10Ω。</p>
<p align="left">l&nbsp; <b>接地装置</b>:防直击雷接地<b>宜</b>和防雷电感应、电器设备等接地<b>共用</b>同一接地装置,并宜与埋地管道相连。<b>当不共用时——</b>两者在地中距离有公式(S≥0.3k<sub>c </sub>?R<sub>i </sub>)规定<b>但</b>不得小于2米。<b></b></p>
<p align="left"><b>b ) </b><b>利用建筑物的钢筋做防雷装置的规定:</b></p>
<p align="left">l&nbsp; <b>非</b>爆炸危险的第二类建筑物均可利用建筑物内纲筋作为接闪器。<b></b></p>
<p align="left">l&nbsp; <b>第二类</b>建筑物均宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱和基础内地钢筋作为引下线。<b></b></p>
<p align="left">l&nbsp; 当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤含水量不低于4%及基础表面无防腐层或有<b>沥青质的</b>防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。<b></b></p>
<p align="left">l&nbsp; 标准对钢筋的<b>规格</b>有规定要求(截面积或表面积——略)。对钢筋间连接方法有要求(焊接或捆扎——略)。<b></b></p>
<p align="left"><b>c) </b><b>当土壤电阻率小于或等于3000</b><b>Ω?m</b>且防雷接地装置与其他接地装置和进出建筑物的管道<b>相连</b>的情况下<b>可不计及接地电阻</b>,但对接地体有规定要求。</p>
<p align="left"><b>d) </b><b>防雷电感应措施:</b></p>
<p align="left">l&nbsp; 建筑物的设备、管道、构架等主要金属物应<b>就近</b>接至防直击雷接地接地装置或电器设备的保护接地装置上,可不另设接地装置。<b></b></p>
<p align="left">l&nbsp; 平行敷设的管道、构架、和电缆外皮等长金属物应按规定跨接(注:同一类),但连接处可不跨接(注:比一类宽)。<b></b></p>
<p align="left">l&nbsp; 建筑物内防雷电感应接地干线与接地装置的连接不应少于两处。<b></b></p>
<p align="left"><b>e) </b>防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的<b>高电位</b>对附近金属物或电器线路的<b>反击,间隔距离(有</b>公式规定——略)要考虑金属物是否与接地装置连通(或用SPD连接)、与引下线间有否金属屏蔽物和其他隔离物。供电线路加装避雷器的规定。</p>
<p align="left"><b>f) </b><b>防雷电波侵入</b></p>
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>低压架空线应改换一段埋地金属铠装电缆穿钢管直接<b>埋地引入</b>,埋地长度公式<b>同一类</b>,入户处外皮、钢管应接防雷接地装置。架空线与电缆转接处应加避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管应和绝缘子铁脚、金具等一起接地且冲击地电阻要求不大于1<b>0</b><b>Ω</b>。</p>
<p align="left"><b>g) </b>高度超过<b>45</b><b>米(</b>等于第二类防雷建筑物的滚球半径)的<b>钢筋混凝土</b>结构、<b>钢结构</b>建筑物还应采取<b>防侧击和等电位措施,</b>45米以上外墙上较大金属物与防雷装置连接、竖直敷设的金属管道及金属物顶端和底端与防雷装置连接。</p>
<p align="left"><b>h) </b>有爆炸危险的密闭气罐的规定(略)</p>
<p align="left"><b>2.6.3</b><b> </b><b>第三类防雷建筑物的防雷措施</b><b>&nbsp; </b></p>
<p align="left"><b>a) </b><b>防直击雷</b></p>
<p align="left"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="left">l&nbsp; <b>接闪器:</b>避雷网网格尺寸:不大于20×20(m),平顶屋面宽不大于20米可仅在周边敷设一圈避雷带。突出屋面物体保护同二类防雷建筑。<b></b></p>
<p align="left">l&nbsp; <b>引下线</b>: 不应少于<b>两根</b>,均布,间距不应大于<b>25</b><b>米</b>,但周长不超过25米且高度不超过40米的建筑可只设一根。(高度不超40米的烟囱设一根,超过设两根、或以螺栓连接或焊接的爬梯代之),每根冲击接地电阻不宜大于<b>30</b><b>Ω</b>,但国标2.0.4规定的建筑物(预计雷击次数大于等于0.012次,且小于0.6次的部、省级办公建筑物几其他重要或人员密集的公共建筑物)不得大于10Ω。<b></b></p>
<p align="left">l&nbsp; <b>接地装置: </b></p>
<p align="left">防雷接地装置与电器设备等接地装置共用,防雷接地装置宜与埋地金属管道相连。不相连时在</p>
<p align="left">地中距离不应小于<b>2</b><b>米</b>。</p>
<p align="left"><b>b) </b><b>防</b>止雷电流流经引下线和接地装置产生高电位<b>反击</b>附近金属物的要求。有公式,与二类不同。</p>
<p align="left"><b>c) </b>防雷电波侵入的措施 :未要求埋地引入,低压架空线转接电缆处加避雷器,避雷器和金具铁脚的接地要求冲击接地电阻<b>30</b><b>欧</b>,进出建筑物架空金属管道应接地要求。</p>
<p align="left"><b>d) </b>宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线、接地装置的规定。</p>
<p align="left"><b>e</b>) 关于土壤电阻率ρ≤ 3000Ω?m 时,防雷接地装置同其他接地装置和进出建筑物的金属管道相连情况下可不计及接地电阻值 的有关规定。</p>
<p align="left"><b>f) </b>关于烟筒防雷的有关规定,</p>
<p align="left"><b>g</b>) 突出屋面的物体的保护方式同二类建筑物。</p>
<p align="left"><b>h)</b><b>高于60</b><b>米</b>的三类建筑,防侧击和等电位措施<b>除</b>规定高度为<b>60</b><b>米</b>以上外,其余同二类建筑。</p>
<p align="left"><b>2.6.4 </b><b>一座建筑中兼有第一、二、三类防雷建筑的情况:</b><b></b></p>
<p align="left"><b>a)</b> 第一类占总面积30%及以上时,整座宜按第一类防雷。</p>
<p align="left"><b>b) </b>第一类占总面积30%以下,且第二类占30%以上,或两者均小于30%但和起来又大于30%时,该建筑宜定为二类;但对其中的第一类建筑物部分防雷电感应和防雷电波侵入,应采取第一类的保护措施。</p>
<p align="left"><b>c) </b>当第一、二类面积之和小于总面积30%,且不可能遭直接雷击时,改建筑可定为三类,但对其中一、二类部分的防雷电感应和防雷电波侵入应采取各自类别的措施;当可能遭直接雷击时,宜按各类别采取防雷措施。</p>

iuytrewq1234 发表于 2011-6-9 20:24:00

&nbsp;
<p align="left">2.7<b>防电磁脉冲</b><b></b></p>
<p align="left"><b>2.7.1 </b><b>一般规定</b><b></b></p>
<p align="left"><b>a)</b> 当建筑物<b>设有电子信息系统时</b>需要考虑是否需要防雷击电磁脉冲;应在完成直接、间接损失评估和建设、维护投资预测分析后综合考虑,做到安全、适用、经济。</p>
<p align="left"><b>b) </b>防电磁脉冲是:在建筑物遭受直击雷或附近雷击的情况下,为防由于电磁脉冲辐射在线路和设备产生过电流和过电压采取的措施。</p>
<p align="left"><b>c) </b>一建筑物内电磁场要受到如窗户这样的洞和金属导体(如等电位连接带、电缆屏蔽层、管道)上电流的影响以及电缆路径的影响。</p>
<p align="left"><b>d)</b> 电磁脉冲的主要措施:等电位连接、合适的接地方法、屏蔽。</p>
<p align="left"><b>e) </b>工程设计阶段不知将来系统规模和具体位置情况下,若预计将来会有信息系统,应在设计时将建筑物的的金属支架、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地等与防雷装置组成一个<b>共用接地系统</b>。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"><b>2.7.2 </b><b>防雷区的划分</b><b></b></p>
<p align="left"><b>a) LPZ 0<sub>A </sub></b><b>区</b>——可能遭直接击雷击和导走全部雷电流。本区电磁厂无衰减。</p>
<p align="left"><b>b) LPZ 0<sub>B </sub></b><b>区</b>——不可能遭受大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,但本区内电磁场没有衰减。</p>
<p align="left"><b>c) LPZ 1<sub> </sub></b><b>区</b>——本区内的各物体不可能遭受直接雷击,流经各导体的电流比<b>LPZ 0<sub>B</sub></b>区更小,本区内的电磁场强度可能衰减——这取决于屏蔽措施。(注:窗户附近的局部属于<b>LPZ 0<sub>B </sub></b><b>区)</b></p>
<p align="left"><b>d ) LPZ 0</b><b><sub>n+1 </sub></b><b>区</b>——后续防雷区:当需要进一步减小流入的电流和电磁场强度时,应增设后续防雷区,并按照需要防护的对象所要求的环境区选择后续防雷区的要求条件。n=1、2……..</p>
<p align="left"><b>e) </b><b>在两个界面处应将所有通过界面的金属物做等电位连接,并宜采用屏蔽措施。</b></p>
<p align="left"><b>符合要求的等电位连接例</b>:(GB50057-94 图6.2&nbsp; 略)</p>
<p align="left">在<b>LPZ 0<sub>A</sub> </b><b>或LPZ 0<sub>B </sub></b>区与<b>LPZ 1<sub> </sub></b><b>区</b>界面处和<b>或</b><b>LPZ 1</b>区与<b>LPZ 2</b><b>区</b>的界面处分别设等电位连接带1和2,并对进出线路进行等电位连接。将建筑物的外屏蔽连接到等电位连接带1,将内屏蔽连接到等电位连接带2,等电位连接带1与2连接,等电位连接带1与防雷装置连接。</p>
<p align="left"><b>2.7.3</b><b>屏蔽、接地、和等电位连接要求</b><b></b></p>
<p align="left"><b>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>为减少电磁干扰的感应效应,宜采用以下基本屏蔽措施:建筑物和房间的外部屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。</p>
<p align="left"><b>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>为改进 电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应等电位连接在一起,并与防雷装置相连,如屋顶金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架。</p>
<p align="left"><b>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>在需要保护的空间内,采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端(仅一端做等电位连接只能防静电感应,不能防磁场变化感应的电压)并宜在防雷区交界处做等电位连接。</p>
<p align="left"><b>d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>在分开的各建筑物之间的<b>非屏蔽电缆应</b>敷设在金属管道内,金属管道从一端到另一端应是贯通的(不能断),且电缆屏蔽层也应分别连在各分开建筑的等电位连接带上。</p>
<p align="left"><b>e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>建筑物或房间的<b>大空间屏蔽</b>是由诸如金属支撑物、金属框架、或钢筋混凝土的钢筋等自然构件组成的<b>大格栅屏蔽</b>,穿入这类屏蔽的导电金属物应就近与其做等电位连接。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">2.7.4<b>大格栅屏蔽下雷电流的产生的磁场强度计算公式</b><b></b></p>
<p><b>a) </b><b>雷</b>闪击于格栅形大屏蔽空间<b><u>以外附近</u></b>的情况下,当无屏蔽时产生的无衰减磁场强度H<sub>0</sub>,<sub>,</sub>相当于处在LPZ<sub>0</sub>区内的磁场强度,应按下面(公式1)计算;&nbsp; 当有屏蔽时,在格栅形大空间的屏蔽内,即在LPZ<sub>1</sub>区内的磁场强度从H<sub>0</sub>减为H<sub>1</sub>,其值按下面(公式2)计算。</p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>H<sub>0 </sub>= i<sub>0</sub> / (2π·S<sub>a</sub>) ………(<b>公式1, </b>原文中式6.3.2-1) </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 式中:<b> </b>H<sub>0</sub> —— 磁场强度,单位:A/m</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i<sub>0</sub> —— 雷电流,单位:A ,按本规范附录6附表6.1和6.2选取.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S<sub>a</sub> —— 雷击点与屏蔽空间之间的距离,单位:m</p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H<sub>1 </sub>= H<sub>0 </sub>/ 10<sup>SF/20</sup>&nbsp; …………(<b>公式2</b>,原文中式6.3.2-2)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 式中:&nbsp; SF —— 屏蔽系数,单位:(dB),按下面表6.3.2中所列公式计算,</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>表6.3.2 </u><u>格栅形大空间屏蔽的屏蔽系数</u><u>SF</u><u>计算公式</u></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<thead>
<tr>
<td valign="top" width="129" rowspan="2">
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1026">
<p>&nbsp; 材料</p></div></td></tr></tbody></table>&nbsp;&nbsp; </p>
<p align="center">&nbsp;</p></td>
<td valign="top" width="431" colspan="2">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SF(单位dB)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="263">
<p>&nbsp;&nbsp; 25kHz (见注1)</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>&nbsp; 1MHz(见注2)</p></td></tr></thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="129">
<p>&nbsp;&nbsp; 铜/铝</p></td>
<td valign="top" width="263">
<p>&nbsp; 20·log (8.5/w)</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>&nbsp; 20·log (8.5/w)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="129"><br/>
<p>&nbsp;钢(见注3)</p><br/></td>
<td valign="top" width="263">
<p></p>
<p>20·log [ (8.5/w) /√1+ 18·10<sup>-6</sup>/r<sup>2 </sup>]<u></u></p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>&nbsp; </p>
<p>20·log (8.5/w)</p></td></tr></tbody></table>
<p>注1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 适用于首次雷击的磁场;</p>
<p>注2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 适用于后续雷击的磁场;</p>
<p>注3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相对磁导系数μ<sub>r</sub> ≈ 200;</p>
<p>注4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 表中:w —— 格栅形屏蔽的网格宽(单位:m),适用于</p>
<p>w≤5m;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; r —— 格栅形 屏蔽网格导体的半径(单位:m)。</p>
<p>[ 另注:上表6.3.2的计算仅对在LPZ<sub>1</sub>区屏蔽层有一定安全距离d<sub>s/1 </sub>的安全空间V<sub>S</sub> 才有效(见图6.3.2-2), d<sub>s/1</sub>应按下式计算:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d<sub>s/1</sub> =&nbsp; w·SF/10&nbsp;&nbsp; ( m )&nbsp; ………(式6.3.2-3)&nbsp; ]</p>
<p><b>b)</b><b>.</b>雷闪<b><u>直接击在</u></b>位于LPZ<sub>0</sub>区的格栅形大空间<b>屏蔽上的情况下,</b>其内部LPZ<sub>1</sub>区V<sub>S</sub>空间内某点的磁场强度H<sub>1</sub>应按下式(原文中6.3.2.4式)计算:</p>
<p>H<sub>1</sub> = k<sub>H</sub>·i<sub>0</sub>·w<b> / </b><b>( d<sub>w</sub></b><b>·√d</b><b><sub>r</sub></b><b>&nbsp;&nbsp; )&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>(</b>A/m)</p>
<p>式中:</p>
<p>&nbsp; H<sub>1</sub>—— 磁场强度,,单位:A/m;</p>
<p>&nbsp; k<sub>H</sub>—— 形状系数,单位:1 /√m&nbsp; ;<b>取</b><b>K<sub>H</sub> = 0.01(</b><b>1 /</b><b>√</b><b>m&nbsp; )</b><b></b></p>
<p>&nbsp; <b>d</b><b><sub>r</sub></b><b>——</b><b> </b>被考虑的点距LPZ<sub>1</sub>区屏蔽<b>顶部</b>的最短距离,单位:m;</p>
<p>&nbsp; <b>d</b><b><sub>w</sub></b><b>——</b><b> </b>被考虑的点距LPZ<sub>1</sub>区屏蔽侧壁的最短距离, 单位:m;</p>
<p>&nbsp; w—— LPZ<sub>1</sub>格栅形屏蔽的网格宽度,单位:m 。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另注:上面公式仅对距屏蔽格栅<b>有一定安全距离</b><b>d</b><b><sub>s/2</sub></b><b>的空间V<sub>S</sub></b>内才有效, d<sub>s/2</sub>应符合下式的要求:&nbsp;&nbsp;&nbsp; d<sub>s/2</sub> = w ,&nbsp; 信息设备仅应安装在V<sub>S</sub>空间V内, 信息设备的干扰源不应取紧靠格栅的特强磁场强度。</p><br/>
<p><b>c</b><b>)</b>.流过包围<b><u>LPZ<sub>2</sub></u></b><b><u>区及以上</u></b>的格栅形屏蔽的分雷电流将不会有实质的影响作用,处LPZ<sub>n</sub></p>
<p>区内的LPZ<sub>n+1</sub>区的磁场强度将由LPZ<sub>n</sub>区内的磁场强度H<sub>n</sub>减至LPZ<sub>n+1</sub>区的H<sub>n+1</sub>,其值可近</p>
<p>似地按下式计算:</p>
<p>H<sub>n+1</sub> = H<sub>n </sub>/ 10<sup>SF/20&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(A/m)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 注:上式适用于LPZ<sub>n+1</sub>内距其屏蔽有一安全距离d<sub>s/1</sub>的空间V<sub>S</sub>,d<sub>s/1</sub>应按上面的16- 1)中(式6.3.2-3)计算。</p>

iuytrewq1234 发表于 2011-6-9 20:25:00

&nbsp;
<p><b><u>2.7.5</u></b><b><u>雷击时</u></b><b>在环路中感应的电压和电流和能量的计</b></p>
<p><b>a)</b> 在不同的线路结构和敷设路径(见GB50057-94 附录7、附图7.1)以及不同的外部防雷装置下当雷击建筑物的防雷装置时,在该等线路中预期的最大感应电压和能量的近似计算按附表7.1中的计算式计算.(略)</p>
<p><b>b)</b> 格栅形屏蔽建筑<b>附近遭雷击时</b>,在LPZ1区内环路感应电压和电流。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在LPZ1区V<sub>S</sub>空间内的磁场强度看成均匀的情况下(见图6.3.2-1和6.3.2-2,附图7.2所示为无屏蔽线路所构成的环路,其开路<b>最大感应电压</b>U<sub>oc/max</sub>宜按下式(原文的 附7.1式)确定:</p>
<p>U<sub>oc/max</sub> = μ<sub>0</sub>·b·l·H<sub>1/max</sub>/ T<sub>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sub>( V )</p>
<p>式中:</p>
<p>μ<sub>0</sub> —— 真空导磁系数,其值等于 4π·10<sup>-7</sup></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (注:单位又记作:H/m);</p>
<p>b —— 无屏蔽线路构成的<b>环路的宽度,</b>单位:m ;</p>
<p>l ——无屏蔽线路构成的<b>环路的长度,</b>单位:m ;<b></b></p>
<p>H<sub>1/max</sub>—— LPZ1区内最大的磁场强度,单位:A/m ,按上面16-1中的公式2(原文式6.3.2-2)计算;</p>
<p>T<sub>1&nbsp; </sub>—— 雷电流的波头时间,单位:(S) 。</p>
<p>(注:此公式反映出感应电压值与μ<sub>0</sub>、环路大小b、l 以及磁场强度</p>
<p>H<sub>1/max </sub>&nbsp;&nbsp;成正比(又注:H<sub>1</sub><sub>与雷电流的幅值成正比,而与环路距离雷击点的距</sub></p>
<p><sub>离、隔栅的宽度又是成反比),</sub><b>而与雷电流的波头时间</b><b>T<sub>1</sub></b><b>成反比。</b>——<b>因</b></p>
<p><b>为优针能降低雷电流的幅值并将波头时间展宽,因此可抑制雷击引起</b></p>
<p><b>的感应电压</b>)。</p><br/>
<p><b>2.7.5&nbsp; c)</b>同上情况(附近遭雷击), 在LPZ1区V<sub>S</sub>空间内的磁场强度看成均匀的情况下(见图6.3.2-1和6.3.2-2,附图7.2所示为无屏蔽线路所构成的环路,若略去导线电阻(最坏情况),<b>最大短路电流</b>i<sub>sc/max</sub>可按下式(原文的附7.2式)确定: </p>
<p>i<sub>sc/max</sub> = &nbsp;μ<sub>0</sub>·b·l·H<sub>1/max</sub>/ L&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(单位:A)</p>
<p>式中: L——环路的自感(H),矩形环路的自感可按下式计算:</p>
<p>L= {0.8√l <sup>2</sup>+b<sup>2</sup> -0.8( l + b)+0.4· l·l<sub>n</sub>[(2b/r)/ 1+√1+( b/ l )<sup>2</sup> ]</p>
<p><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sup>+0.4·b·l<sub>n</sub>[(2l /r)/1+√1+( l / b)<sup>2</sup>]}·10<sup>-6</sup>&nbsp;&nbsp; (H)</p>
<p>式中:l、b为环路的长和宽,单位:m ;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; r —— 环路导体的半径,单位:m</p>
<p><b>d</b><b>) </b>格栅形屏蔽建筑物<b>遭直接雷击时</b>在LPZ1区内环路的感应电压和电流(在LPZ1区V<sub>S</sub>空间的磁场强度H<sub>1 </sub>按前面16-2)中的式6.3.2-4确定)。此种情况下,开路最大感应电压U<sub>oc/max</sub> 按下式(原文中的附7.4式)确定:</p>
<p>&nbsp;U<sub>oc/max</sub>= &nbsp;μ<sub>0</sub>·b·l<sub>n</sub> (1+l/d<sub>1/w </sub>)·k<sub>H</sub>·(W/√d<sub>1/</sub>r <sub>&nbsp;&nbsp;</sub>)·i<sub>o</sub><sub>/</sub><sub>max</sub>/T<sub>1&nbsp;&nbsp; </sub>(V)</p>
<p>式中:μ<sub>0</sub> —— 真空导磁系数,其值等于 4π·10<sup>-7</sup></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (注:单位又记作:H/m);</p>
<p>b —— 无屏蔽线路构成的<b>环路的宽度,</b>单位:m ;</p>
<p><b>l</b> ——无屏蔽线路构成的<b>环路的长度</b><b>,</b>单位:m ;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; d<sub>1/w </sub><b>—— </b>环路至屏蔽墙的距离,单位:m ;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; d<sub>1/</sub>r—— 环路至屏蔽顶的平均距离,单位:m ;</p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>k<sub>H</sub>—— 形状系数,单位:1/√<sub> </sub>m&nbsp; ; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; W —— 格栅形屏蔽的网格宽度。 ,单位:m ;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i<sub>o</sub><sub>/</sub><sub>max</sub>—— LPZ0<sub>A</sub><sub>区</sub>的雷电流最大值,单位:A;(按建筑物防雷等级分别取200KA、150KA、100KA的10/350μS波形)。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T<sub>1</sub> ——雷电流波形的波头时间,单位:S(应取值为10μS=10ˉ<sup>6</sup>S)。</p>
<p>l&nbsp; 此种情况下,若略去导线的电阻(最坏情况),最大短路电流i<sub>sc/max</sub>可按下式计算:</p>
<p>&nbsp;&nbsp; i<sub>sc/max</sub>= &nbsp;μ<sub>0</sub>·b·l<sub>n</sub> (1+l/d<sub>1/w </sub>)·k<sub>H</sub>·(W/√d<sub>1/</sub>r <sub>&nbsp;&nbsp;</sub>)·i<sub>o</sub><sub>/</sub><sub>max</sub>/L<sub>&nbsp;&nbsp; </sub>(A)</p>
<p>式中:μ<sub>0</sub> —— 真空导磁系数,其值等于 4π·10<sup>-7</sup></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (注:单位又记作:H/m);</p>
<p>b —— 无屏蔽线路构成的环路的宽度<b>,</b>单位:m ;</p>
<p><b>l</b> ——无屏蔽线路构成的环路的长度<b>,</b>单位:m ;</p>
 单位:m ;<b></b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i<sub>0</sub><sub>/</sub><sub>max</sub>—— LPZ0<sub>A</sub><sub>区</sub>的雷电流最大值,单位:A,(按建筑物防雷等级分别200KA、150KA、100KA的10/350μS波形)。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L—— 环路的自感,单位:亨H;</p>
<p>(注:矩形环路的自感L可按下式计算:</p>
<p>L= {0.8√l<sup>2</sup>+b<sup>2</sup> -0.8(l+ b)+0.4·l·l<sub>n</sub>[(2b/r)/ 1+√1+( b/l )<sup>2</sup> ]</p>
<p><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sup>+0.4·b·l<sub>n</sub>[(2l/r)/1+√1+(l/ b)<sup>2</sup>]}·10<sup>-6</sup>&nbsp;&nbsp; (H)</p>
<p>式中:l、b为环路的长和宽,单位:m ;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; r —— 环路导体的半径,单位:m&nbsp; )。</p>
<p><b>e</b><b>)</b>在LPZn+1(n等于或大于1,即≥2)内的感应电压和电流</p>
<p>在LPZn+1区V<sub>S</sub>空间的磁场强度Hn+1看成是均匀的情况下,附图7.2所示环路的感应电压和电流应按格栅附近遭雷击的方式计算,公式如下:</p>
<p>l&nbsp; 最大感应电压U<sub>oc/max</sub>的计算公式形式上与上面 b)中公式同,具体如下:<b></b></p>
<p>&nbsp;U<sub>oc/max</sub> = μ<sub>0</sub>·b·l·H<sub>n+1/max</sub>/ T<sub>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sub>( V )</p>
<p>l —— 无屏蔽线路构成的<b>环路的长度,</b>单位:m ;<b></b></p>
<p>H<sub>n+1/max</sub>—— LPZ<sub>n+1</sub>区内最大的磁场强度,单位:A/m ,<b>用前面给定的公式从H<sub>0</sub>逐渐推导出Hn+1/max.</b></p>
<p>T<sub>1&nbsp; </sub>—— 雷电流的波头时间,单位:(S) 。</p>
<p>l&nbsp; 最大感应电流i<sub>sc/max</sub>的计算公式形式上与前面第17-2)所列公式(原文附7.2式)相同,但原附7.2式中的<b>H</b><b><sub>1/max</sub></b><b>应当用前面第16中给定的从</b><b>H</b><b><sub>0</sub></b><b>逐渐推导出Hn+1/max来代入.</b>具体如下:<b></b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i<sub>sc/max</sub> = &nbsp;μ<sub>0</sub>·b·l·H<sub>n+1/max </sub>/ L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (单位:A)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;式中:μ<sub>0</sub> —— 真空导磁系数,其值等于 4π·10<sup>-7</sup></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(注:单位又记作:H/m);</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L——&nbsp; 环路的自感,单位:亨H;</p>
<p>附图:原标准附图7.2</p>
<p>注:1)当环路不是矩形时,应转换相同环路面积的矩形环路</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)图中的电力线路或信息线路也可以是临近的两端作了等电位连接的金属物</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1075">
<p>墙</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1073">
<p>顶&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1071">
<p>防雷区(LPZ)的屏蔽</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1069">
<p>SPD</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1067">
<p>等电位连接带</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1057">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1052">
<p>d1/r&nbsp; d1r</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1051">
<p>d1/w</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1048">
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;l </p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1043">
<p>电力线路</p>
<p>环路面积</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1039">
<p>U<sub>OC </sub>i<sub>sc</sub> 信息设备</p></div></td></tr></tbody></table>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b></b></p>
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1077">
<p>防雷培训班</p>
<p>&nbsp;教材之四</p></div></td></tr></tbody></table><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p><br clear="all"/>
<p><b>3.</b><b>电涌保护器的性能要求和使用原则</b><b></b></p>
<p><b>3.1 SPD</b><b>的定义:</b><b></b></p>
<p>在GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中,SPD定名是过电涌保护器:“用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的电器,它至少包括一个非线性元件”。</p>
<p><b>3.2 </b><b>SPD </b><b>的分类:</b><b></b></p>
<p>SPD可按几种不同方法进行分类:</p>
<p><b>3.2.1</b>.按使用非线性元件的特性分类:(设计电路拓朴)</p>
<p><b>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>电压开关型SPD</b>:<b>当没有浪涌出现时呈高阻状态;有浪涌电压</b><b>,</b><b>时能立即转变成低阻抗的SPD</b>。</p>
<p>开关型SPD常用的非线性元件有放电间隙、气体放电管等、闸流管(硅可控整流器)和三端双向可控硅开关元件。这类SPD有时也称“短路型SPD”。开关型SPD具有通流容量(标称放电电流和最大放电电流)大的特点,特别适用于易遭受直接雷击部位的雷电过电压保护。(即LPZ0<sub>A</sub>——直击雷非防护区)。</p>
<p><b>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>电压限制型SPD</b>:<b>当没有浪涌出现时具有高阻,但是随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续减小的</b><b>SPD</b><b>。</b></p>
<p>常用的非线性元件有压敏电阻和瞬态抑制二极管。这类SPD有时也称作“箝位型SPD”,是大量常用的过电压保护器,一般适用于户内,即IEC规定的直击雷防护区(LPZ0<sub>B</sub>)、第一屏蔽防护区(LPZ1)、第二屏蔽防护区(LPZ2)的雷电过电压防护。IEC标准要求将它们安装在各雷电防护区的交界处。</p>
<p>c)<b> </b><b>复合型SPD</b><b>:由电压开关型元件和电压限制型元件组成的SPD</b><b>。</b>其特性随所加电压特性可以表现为电压开关型、电压限制型或两者皆有。</p>
<p><b>3.2.2</b><b>.按SPD</b><b>的端口型式分类:</b></p>
<p><b>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>一端口SPD</b><b>:</b>SPD与被保护电路并联。一端口能分开输入和输出端,在这些端子之间没有特殊的串联阻抗。见下图1</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>·</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p align="center">S P D</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p align="center">单口SPD 总示意图</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>单口SPD</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p align="center">并联单口SPD</p></div></td></tr></tbody></table>
<p align="center">图1&nbsp; </p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>串联单口SPD</p></div></td></tr></tbody></table>&nbsp;</p><br/><br/><br/><br/>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p><br clear="all"/>
<p><b>3.2.2&nbsp; b) </b><b>二端口SPD</b><b>:</b>有两组输入和输出接线端子的SPD,在这些端子之间有特殊的串联阻抗。</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><br/></div></td></tr></tbody></table>
<p>双口SPD总示意图</p><br/></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><br/><br/></div></td></tr></tbody></table>
<p>(IN)</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>串联感抗</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>输出端</p>
<p>(OUT)</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>共地端</p></div></td></tr></tbody></table>
<p align="center">图2</p></div></td></tr></tbody></table>
<p>S P D</p></div></td></tr></tbody></table>(见图2)</p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<p>图1和图2上可以看出,无论SPD从外表上看是否串接或并联在被保护电路中,SPD的非线性元件实质上都是与被保护电路处于并联状态,当其动作时,能将被保护电路中的电涌电流通过SPD分流泄入地中。</p>

chuanyoo 发表于 2011-6-27 16:55:00

很好,学习了。。。

gcwgp5 发表于 2011-7-6 06:30:00

<p>学习了,很好</p>

青骓 发表于 2011-7-14 00:27:00

太复杂,光符号、函数就把人看晕了

cqbxt1 发表于 2011-7-14 09:53:00

<p>fu za</p>
<p>&nbsp;</p>

chongtong 发表于 2011-7-16 14:50:00

很好,比那些传文档要积分的方便多了

平常心8 发表于 2011-7-19 16:16:00

楼主,辛苦了,。。。不过太深奥了点,看不懂。。。。还是谢谢您

zxzmoxiang 发表于 2011-7-22 09:48:00

<p>很不错,很全面啊!谢谢分享</p>

yf8986222 发表于 2011-7-29 21:37:00

楼主,辛苦了,。。。

vchain 发表于 2011-7-30 23:38:00

<p>铁道部早点看见这贴就不会出事了</p>

free77375828 发表于 2011-10-10 16:31:00

OH&nbsp; MY&nbsp; GOD
页: [1]
查看完整版本: 防雷专业基础知识