binbin160600 发表于 2011-5-30 22:55:00

[求助]小区监控防雷,无法打地级,还有什么办法做防雷接地

    刚好在做一个小区的监控系统,球机立杆3.5米,因为安装位置大多都在小区地下室顶板上,地下室顶板上是回填土,深度只有1米,无法打地级,请问还有什么其他的防雷接地方法??急用,请大虾赐教!!!

萧林伯纳 发表于 2011-5-31 08:48:00

引雷往到楼栋主体

love紫薇6789 发表于 2011-5-31 10:34:00

<p>与楼体的钢筋连接一起,这样也可以的!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>或者和房建接地连接!找到他的接地引线就可以。</p>

子时曰 发表于 2011-6-1 12:02:00

防雷接地要求就近接地,如离大楼距离较近就可以,如远可能会影响防雷效果.

eie1992 发表于 2011-6-1 20:17:00

<p>一个小区的监控系统,球机立杆3.5米,因为安装位置大多都在小区地下室顶板上,地下室顶板上是回填土,深度只有1米,无法打地级</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这个3.5米立杆都在建筑物防雷系统保护范围内,接地干什么?只有一个效果:引入地电位环路,威胁监控系统安全。</p>
<p>不要做接地,还要把摄像机和立杆做好绝缘。</p>

moonshine 发表于 2011-6-2 17:27:00

楼上的说得没错

xiangzis 发表于 2011-6-8 14:56:00

5楼有道理~~~

eie1992 发表于 2011-6-8 19:28:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>binbin160600</i>在2011-5-30 22:55:00的发言:</b><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 刚好在做一个小区的监控系统,球机立杆3.5米,因为安装位置大多都在小区地下室顶板上,地下室顶板上是回填土,深度只有1米,无法打地级,请问还有什么其他的防雷接地方法??急用,请大虾赐教!!! </div>
<p><font size="5">一个值得深思的问题:这样毫不含糊的给摄像机立杆做接地。这是谁教你的?或你在哪里学的?为什么要做接地?</font></p>

haifei2010 发表于 2011-7-23 08:44:00

恩最多在传输线与电源线上装防雷模块。

a137872078 发表于 2011-7-23 14:00:00

&nbsp;学习了.

eie1992 发表于 2011-7-24 09:11:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>binbin160600</i>在2011/5/30 22:55:00的发言:</b><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 刚好在做一个小区的监控系统,球机立杆3.5米,因为安装位置大多都在小区地下室顶板上,地下室顶板上是回填土,深度只有1米,无法打地级,请问还有什么其他的防雷接地方法??急用,请大虾赐教!!! </div>
<p><font size="5">有地下室的建筑物,地上部分有多高?尽管楼主没介绍,可以毫不含糊的认定:不会低于3.5米吧!!!就是说建筑物远远高于3.5米立杆;</font></p>
<p><font size="5">既然在地下室顶板上,那一定是在建筑物旁边,一个比树木还低很多的3.5米立杆;显然防直击雷,建筑物的防雷系统可以对立杆有效保护;</font></p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="5">一个值得深思的问题:</font></p>
<p><font size="5">这种情况,为什么专业防雷们,还是在积极指导、鼓励你上接地防雷?</font></p>
<p><font size="5">类似的工程求助很多,为什么专业防雷们,没有一个能够公正的站出来告诉你,不需要做防雷?</font></p>
[此贴子已经被作者于2011/7/24 9:19:17编辑过]

binbin160600 发表于 2011-7-26 20:37:00

直击雷可以防啊,可是感应雷怎么办呢??

okm255 发表于 2011-7-27 12:59:00

<p>&nbsp;学习了 原来还有这样啊 </p>

ant918 发表于 2011-8-7 21:50:00

立杆与建筑物相隔多远需要接地,相隔多近不需要接地。请楼上的大虾们指点。

eie1992 发表于 2011-8-9 08:43:00

<font size="5">按避雷针滚雷法计算有效保护距离。</font>

fsgm008 发表于 2011-8-9 15:43:00

5楼很专业

噢笑笑 发表于 2011-8-11 10:24:00

。。。觉得如果立杆是在避雷针的保护范围之内,它就不用接地,直接安装一个闭路监视系统的电涌保护器就好了。

eie1992 发表于 2011-8-11 10:31:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>噢笑笑</i>在2011/8/11 10:24:00的发言:</b><br/>。。。觉得如果立杆是在避雷针的保护范围之内,它就不用接地,直接安装一个闭路监视系统的电涌保护器就好了。 </div>
<p><font color="#ff0000" size="5">电涌保护器——又给你接地了!!!</font></p>

噢笑笑 发表于 2011-8-11 11:18:00

那就是说,如果立杆在避雷针的保护范围内,它就不用做任何防护措施吗?如果立杆不在保护范围内像楼主说的这种情况那应该怎么解决?

eie1992 发表于 2011-8-11 19:53:00

<p><font size="5">18楼说<font color="#ff0000">:。。。觉得如果立杆是在避雷针的保护范围之内,它就不用接地,直接安装一个闭路监视系统的电涌保护器就好了。</font> </font></p>
<p><font size="5">我指出:浪涌保护器,又给你接地了。</font></p>
<p><font size="5">这句话你怎么就能理解成“<font color="#ff0000">那就是说,如果立杆在避雷针的保护范围内,它就不用做任何防护措施吗</font>?”</font></p>
<p><font size="5">直击雷在避雷针保护范围内解决了;感应雷,你说“<font color="#ff0000">安装一个闭路监视系统的电涌保护器就好了</font>”。</font></p>
<p><font size="5">浪涌保护器有接地端,用于“泄放雷电流”,泄放什么雷电流?为什么要向大地泄放?你能解释么?</font></p>
<p><font size="5">接地,引来地电位,浪涌保护器如何防止不被地电位烧毁?希望你解释清楚。</font></p>
<p><font size="5">安装一个这样的浪涌保护器,不是“就好了”,而是“就完蛋了”——地电位环路可以烧毁浪涌保护器和监控设备,根源就是到处安装接地浪涌保护器;</font></p>