酒店电话布线系统的问题
酒店的电话布线系统有点不明,从机房到各个电话端口该如何走线,用什么样的线材~酒店有10层高,每层有大概25个房间!机房在地下三层,有弱电井,最好有高手做个拓扑图出来给小弟看下~因为我之前都没做过这个~ <font face="Verdana">你在哪里?你是负责什么?</font> <p>献丑说下我的解决方案:</p><p>1:从总机房分别布30P干缆到每一层的弱电井(每层25个房间),另每个弱电井需要克隆架30P*2=60P</p>
<p>2:从每个弱电井布线到每个房间,(顺便说下:不用布网线?)</p>
<p>3:线材当然是用标准4芯电话线了,品牌就不说了避免打广告的嫌疑。</p>
<p> </p>
<p>对于新手还有第4点可以看看,</p>
<p>4:信号怎么打?--1,交换机信号段跳线至具体楼层的30P干缆上--2,在楼层弱电井跳线至房间--3,到房间检查信号。OK</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>献丑了。。。有错误请各位大侠批评指出。。谢谢!</p>
<p> </p>
<p> </p> 努力赚分。。。。。 <p>统一楼上的看法,这个应该是常规做法了吧</p> 一开始他们没有布置内线吧? 随便怎么做都可以,反正走弱电井就行 <img alt="" src="http://1000bbs.com/Skins/default/topicface/face6.gif"/><img alt="" src="http://1000bbs.com/Skins/default/topicface/face18.gif"/> <p>学习学习</p> 我觉得如果费用可以的话,你不妨使用网线布线了,四芯电话线没有网线好了 <p>说是不说不明白的,你看酒店要求为什么位子。</p>
<p>还有线都是走墙里的</p> 三楼常用 这个要看情况的啊 <p>想要看请到我们公司网站来看 搜索下威士龙,里面有解决方案下载,实在不明白联系我们</p> 路过下~~~ 用网线好。 <p>我公司是阿尔卡特OXE交换机的总代理,如有需求联系</p>
<p>tel:010-82176592</p> <p>同意三楼的做法,</p>
<p>现在高级的酒店室内都是预留网线和电话端口的,所以建议施工时网线和电话线一起布设。</p>
<p>当然 如果想节省造价的话,网络可以在每个楼层安装一个无线路由。</p> <p><font face="Verdana">大家好,南京申瓯通讯设备有限公司 公司专业生产: 程控交换机,集团电话,调度机,电话录音系统,光端机,PCM,PDH,SDH 如需上述产品就请联系我吧</font></p>
<p><font face="Verdana">联系电话:13851666017(QQ:1434173927)</font></p> 赞同三楼方案。