qika 发表于 2011-5-15 19:48:00

[求助]球机无法控制以及防雷问题

<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_1">手头项目,现场球机采用三合一防雷器,因强电问题漏保总是跳,后查出问题线路,发现防雷器被烧毁,将故障防雷隔开,发现漏保可以合上,单从属于这条供电线路上的三个球机无法受控,且防雷并无问题,断开防雷直接连接也无法工作。且这三个球机在一台录像机上,该录像机共接了8个这样的头。目前合闸之后不能工作为三个。请问是什么愿意会导致防雷器烧毁,有设么方式可以避免这种情况在发生,另外,这种无法进行控制的球机,除了相互换头外还有其他的方法可以判定故障么? </div><br/>

steven27 发表于 2011-5-15 22:16:00

steven27 发表于 2011-5-15 22:16:00

eie1992 发表于 2011-5-16 13:49:00

<p>1)让你的防雷器产品厂家解释,为什么不打雷会烧毁?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2)提供的信息还不足以作出判断。不过你可以先做一下检查:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.检查前端摄像机,哪些是接了大地的,都要做好和大地绝缘,特别是有没有室外立杆摄像机?如有,是不是除了接地外,还在立杆上做了避雷针?</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.主机应该做好接大地。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.你的防雷器,大概也有个接地端,并做了接地。检查防雷器接地端和视频的BNC外壳是不是短路?</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.估计是防雷系统设计错误和防雷产品问题造成的可能很大。</p>

qika 发表于 2011-5-16 15:47:00

防雷的pe线是接回大楼等电位,现场没做接地体,是不是因为这个引起来的?

eie1992 发表于 2011-5-16 20:41:00

<p>你的传输方式,设备连接关系,哪些地方接地?外人还是搞不清楚。</p>

loowen 发表于 2011-5-19 19:25:00

<p>啊</p>
页: [1]
查看完整版本: [求助]球机无法控制以及防雷问题