novellandnt 发表于 2013-3-12 10:26:00

<p>大致说下吧。具体的你就得自己找资料了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>扁钢是做计算机保护地的。这个是在室外做的,然后用BV30以上铜接入机房,机房做井字接地排,就是用30*30的铜带,然后做等电位接地,这样你的接地就全解决了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>保温棉是必须贴地的,讲白了就是做一层防止保温措施,这个其实可有可无,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>空调下送风就无所谓了,算下风压就可以了,一般情况下问题不大,你说的桥架,铜排的安装位置,这个你可以自由发挥,用瓷瓶,或者桥架用方钢垫起都是可以的。</p>
<p>&nbsp;</p>

xixiaoshun 发表于 2013-3-21 19:48:00

有没有图片,这样光说有的没概念

gurd 发表于 2013-3-26 20:34:00

<p>为什么分到了100多,几天不来就只有几十了</p>

快捷方式 发表于 2013-4-15 09:35:00

这个有参考价值,受用了

shiweicc 发表于 2013-4-15 18:48:00