unicom1980 发表于 2011-3-22 17:05:00

[求助]最近做一个机房的防雷接地工程,因征地纠纷,地网只能按常规方法做40米,请问用木炭和盐水怎么降阻

打了10根角钢(连接扁铁和角钢都是热镀锌),现在做完40米地网地阻是40欧,请问用木炭和盐水怎么降阻,木炭一定要碾磨成粉末吗,是不是要在角钢坑中一层木炭一层盐这样堆叠?像这么大的地网要降到10欧需要多少盐和木炭,请各位大大帮想想办法,降阻剂本地没有卖,外购的话时间又来不及了.

eie1992 发表于 2011-3-22 20:56:00

<p>什么机房?</p>
<p>在建筑物内还是孤立的一个房屋?</p>
<p>机房要防什么雷?为什么要10欧姆以下的接地电阻?</p>

unicom1980 发表于 2011-3-22 22:19:00

    运营商的通信机房,野外(黄泥土坡),要求10欧姆以下

xiangzis 发表于 2011-6-7 14:08:00

其实化学降阻没什么用~~~