haier 发表于 2011-3-21 15:53:00

消防桥架与弱电桥架能否合用????

<font face="Verdana">消防桥架与弱电桥架能否合用????</font>

cpark 发表于 2011-3-31 18:26:00

<p>我见过网络、有线电视和消防共用一个桥架的,但是距离不是很长</p>

vichnet 发表于 2011-6-2 15:09:00

<p>如果用网格桥架的话,中间可以用隔板强弱分隔开即可</p>

yeshunxing 发表于 2011-6-8 12:34:00

要用隔板分开

天虹建筑电气 发表于 2011-6-22 11:02:00

<p>用网格桥架将其分开,这个都是允许的!我们是生产厂家欢迎咨询,而且现在一般都用“天虹”带自锁的桥架,施工安装的时候节省人工!密封和防水性能都没问题的!</p>

寂寞哥哥 发表于 2011-6-23 11:35:00

求带自锁桥架的图

gzlzy 发表于 2011-8-27 16:01:00

<p>分开吧!</p>
<p>&nbsp;</p>

za 发表于 2011-8-28 18:03:00

<p>通常是不行的,消防广播电压较高,属于强电的.</p>

lfjdpp 发表于 2011-8-30 13:56:00

尽量分开,怕干扰

ls2832473 发表于 2011-9-1 15:25:00

会干扰的,最好是分开,不然就要用隔板

wlcy22 发表于 2012-12-23 17:04:00

漫漫积分路

xueyi55 发表于 2012-12-24 11:10:00

漫漫积分路

zqc1918 发表于 2012-12-24 16:42:00

按标准应该不可以吧

gm66229385 发表于 2012-12-29 18:06:00

最好分开吧。要不出现干扰很麻烦。
和甲方说清楚为什么要分开就行了

raitlin 发表于 2013-1-29 15:25:00

漫漫积分路

黑管大师 发表于 2013-2-12 13:07:00

现行规范不允许

梓轩 发表于 2013-2-14 22:31:00

可以!但是需要用隔板分开!有条件还是分开好!

slcsun 发表于 2013-2-27 09:25:00

规范是不允许这样的

lrg690814 发表于 2013-2-28 09:17:00

做好屏蔽可以合用

zbin 发表于 2013-4-18 13:52:00

最好分开
页: [1] 2