kywhj 发表于 2011-3-6 22:25:00

[原创]公司的UPS着火了,是什么原因呢,高手指点!

<p>今天是周末,公司机房ups上面4节全部烧化,当时有个同事在值班,市电供电正常,电池也没有供电,电池组是2005年安装的。上个月才放过一次电,怎么就着火了呢?就是想不出是什么原因造成的,请教高手!</p>
[此贴子已经被作者于2011-3-6 22:32:13编辑过]

ialshjl 发表于 2011-3-8 10:13:00

好危险哦。。。。。。。坐等答案

dapu 发表于 2011-3-9 11:49:00

这电池能用六年吗?以前买的时候经销商说原装松下电池三年更换一次,还有我们这里是二十四小时都要使用的,所以没有放过电,这会有什么问题?

lzhlzh 发表于 2011-3-11 15:31:00

<p>UPS是模块化的吗?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>难道是电池漏夜??</p>

china953 发表于 2011-3-15 11:14:00

肯定是哪里短路了呀,零件故障短路也很有可能的了。顺便问下你们UPS什么牌子的哟

tigeryan 发表于 2011-3-15 15:42:00

<p>1、电池寿命到了。内阻增大,发热引起。</p>
<p>2、电池接线柱接确不良。</p>
<p>3、电池漏液。</p>

longklwy 发表于 2011-3-17 09:41:00

111不清楚

wj1912 发表于 2011-3-19 12:45:00

老化或者是有前期隐患吧