yijianrugu08 发表于 2011-3-5 17:00:00

监控视频前端控制箱防雷

我看到电信装的全球眼监控 立杆上用的是这种监控视频前端控制箱,浪涌三合一防雷器地线直接接在机箱外壳螺丝上。这样接可以吗?<img height="241" src="http://www.newhb.net/Files/wg%20sav%203.jpg" width="249"/>

指间香烟 发表于 2011-7-18 15:35:00

没问题

chenxichuang 发表于 2011-7-19 14:49:00

<p>有以下几个条件,1、首先做立杆基础需的制作好接地极,并测试电阻是否达标(一般室外达10欧姆以下就可以)2、立杆与基础接触导通良好 3、背包箱与立杆接触导通良好。只有这样电信箱中的防雷接地这样连接才没问题。</p>
<p>一般我接触的工程是,直接从基础处的已做好的接地角铁处连接一根单股BV6.0双色线进入箱体作为防雷接地极。</p>

yh2008 发表于 2011-8-1 23:23:00

学习了

钱塘烧锅 发表于 2011-8-8 21:17:00

看上去还是挺工整的。

eie1992 发表于 2011-8-9 08:06:00

<p><font size="5">接地越好,越容易引入地电位;</font></p>
<p><font size="5">防雷器如何防止被地环路烧毁?</font></p>

噢笑笑 发表于 2011-8-11 11:50:00

可以的