noken 发表于 2011-2-27 09:08:00

监控工程中的跳闸问题求助!

<p>有个监控工程,一共16个监控点 ,分了三路电源线供电的,220V从监控室直接供到探头跟前,第一路电源线最远在550米左右,给七个探头供电。</p>
<p>第二路电源线最远在400米左右,给6个探头供电。</p>
<p>第三路电源线最远在600米左右,给3个探头供电。</p>
<p>电源线用的2*0.75的RVV线</p>
<p>现在的情况是,一下雨,或者下雪的时候,监控室就跳闸,漏电保护器也更换成为60A的了,有哪位遇到过这种情况的朋友交流下,谢谢。</p>
<p>我的QQ:928660</p>

安防1111 发表于 2012-2-28 15:57:00

<font size="-1">估计监控室有漏电的情况吧,又或者电压变低,用电电流变大,而跳闸。</font>

qwe123 发表于 2012-2-28 17:47:00

可能是电源线有漏电啊,或者接探头的接口绝缘不好

linf1213 发表于 2012-2-29 10:18:00

就是漏电源大的原因。

杀人狼 发表于 2012-4-11 14:44:00

把漏电保护器的剩余动作电流选大一级,一般都是30MA,你换个50ma的

宏天 发表于 2012-4-20 10:12:00

电源线有漏电,或者接探头的接口绝缘不好都有可能的。

Haidej 发表于 2012-4-23 11:40:00

漏电开关敏感,在前面加个防雷模块,和退耦器

lxsong2002 发表于 2012-4-23 11:49:00

<p>把漏保护器换掉,用双联空开</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>按照你说的,应该是某一路有漏电或短路</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>要是细查的话,把三路分别接三个空开再查</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>查出来某一路后再逐个接入点排查</p>

keany001 发表于 2012-5-12 09:05:00

2*0.75 会不会。不够啊汗

czcy 发表于 2012-5-21 11:52:00

<p>你做怎么长的电源线应该用2.5的</p>

汉字 发表于 2012-5-22 16:24:00

兄弟呀你的线径太细了!

简直是开玩笑 发表于 2012-5-25 13:41:00

&nbsp; 漏电问题先解决。

sgjune 发表于 2012-5-25 15:29:00

<p>就用双联空开好了。</p>

lanfeng083 发表于 2012-5-29 18:04:00

不下雨就没有问题的,我们也遇到了。说白了就是下雨后,环境比较潮湿,导电性强了。然后很专业的由专家来解释。。。。。

lqxq99 发表于 2012-6-20 17:19:00

绝缘没做好呀,漏电说明有问题了

会者定离 发表于 2012-6-21 13:07:00

我觉的不是漏电的问题,你220V电源拉五六百米用RVV2*0.75是不是太细啦!带不动的,而且要RVVP比较好

37° 发表于 2012-6-25 09:24:00

10楼正解

大蒜陀 发表于 2012-6-28 16:24:00

这和漏电保护器有什么关系?还是你的线路中间有剪断,接好后又没有包好。

jkong361 发表于 2012-6-29 15:38:00

好,学习了,

jkong361 发表于 2012-6-29 15:38:00

好,学习了,
页: [1] 2
查看完整版本: 监控工程中的跳闸问题求助!