监控工程中的跳闸问题求助!
<p>有个监控工程,一共16个监控点 ,分了三路电源线供电的,220V从监控室直接供到探头跟前,第一路电源线最远在550米左右,给七个探头供电。</p><p>第二路电源线最远在400米左右,给6个探头供电。</p>
<p>第三路电源线最远在600米左右,给3个探头供电。</p>
<p>电源线用的2*0.75的RVV线</p>
<p>现在的情况是,一下雨,或者下雪的时候,监控室就跳闸,漏电保护器也更换成为60A的了,有哪位遇到过这种情况的朋友交流下,谢谢。</p>
<p>我的QQ:928660</p> <font size="-1">估计监控室有漏电的情况吧,又或者电压变低,用电电流变大,而跳闸。</font> 可能是电源线有漏电啊,或者接探头的接口绝缘不好 就是漏电源大的原因。
把漏电保护器的剩余动作电流选大一级,一般都是30MA,你换个50ma的
电源线有漏电,或者接探头的接口绝缘不好都有可能的。 漏电开关敏感,在前面加个防雷模块,和退耦器 <p>把漏保护器换掉,用双联空开</p>
<p> </p>
<p>按照你说的,应该是某一路有漏电或短路</p>
<p> </p>
<p>要是细查的话,把三路分别接三个空开再查</p>
<p> </p>
<p>查出来某一路后再逐个接入点排查</p> 2*0.75 会不会。不够啊汗 <p>你做怎么长的电源线应该用2.5的</p> 兄弟呀你的线径太细了! 漏电问题先解决。 <p>就用双联空开好了。</p> 不下雨就没有问题的,我们也遇到了。说白了就是下雨后,环境比较潮湿,导电性强了。然后很专业的由专家来解释。。。。。 绝缘没做好呀,漏电说明有问题了 我觉的不是漏电的问题,你220V电源拉五六百米用RVV2*0.75是不是太细啦!带不动的,而且要RVVP比较好 10楼正解 这和漏电保护器有什么关系?还是你的线路中间有剪断,接好后又没有包好。 好,学习了, 好,学习了,
页:
[1]
2