aimina 发表于 2011-1-14 14:23:00

我的机房规划,晒一下啦

<p>&nbsp;</p><br/><br/>

yupengliu 发表于 2011-1-18 14:31:00

&nbsp;空调送风你怎么考虑的?

wuhao831105 发表于 2011-1-14 16:00:00

不错

stanleyou 发表于 2011-1-14 16:38:00

有点挤

aimina 发表于 2011-1-18 12:55:00

<p>挤吗,两排机柜之间距1200MM呢,标准尺寸</p>

zhouhui28409952 发表于 2011-1-18 17:53:00

配电柜呢? 气体灭火 好像都没看到

xpnt 发表于 2011-1-19 09:46:00

<p>最后面的是什么?电池柜?还是什么?空调用的什么样?</p>

ysg47 发表于 2011-2-10 10:58:00

<p>太挤了,有可能散热不好</p>
<p>&nbsp;</p>

sgwu 发表于 2011-2-15 14:45:00

左边靠墙了,必须留有600的空间,属于不合格布局

lxd408 发表于 2011-2-15 17:11:00

没有空调和消防,这么大的机房空调的需要两台

calvin0609 发表于 2011-2-15 21:26:00

这样开有点拥挤,最好有尺寸

xixi321 发表于 2011-2-16 08:46:00

<p>设计有许多不规范啊</p>

cpt1986 发表于 2011-2-16 10:34:00

<p>看着还行&nbsp; 就是细看不够规范&nbsp; </p>

wxymhx 发表于 2011-2-17 10:23:00

看着就不舒服,不要顶墙放置,&nbsp; 送风距离太短不是好事,你可以将机柜换个方向放置可能会更好

maxim 发表于 2011-2-17 19:02:00

这个是用什么软件做的啊?

cwx1022 发表于 2011-2-18 13:00:00

电池柜· 紧密空调·· 还有 可以靠墙啊··?

wql432 发表于 2011-2-18 13:41:00

这样看很舒服。不过是不是太挤。另外。你机柜的边距墙是多少?

unicityboy 发表于 2011-2-18 14:26:00

<p>这么设计问题太多</p>

roffee2001 发表于 2011-2-20 22:49:00

机房有点挤,空调送风不好搞。

gzcscec 发表于 2011-2-21 17:45:00

<p>这机房一般化,感觉太紧了点</p>
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 我的机房规划,晒一下啦