aimina
发表于 2011-1-14 14:23:00
我的机房规划,晒一下啦
<p> </p><br/><br/>
yupengliu
发表于 2011-1-18 14:31:00
空调送风你怎么考虑的?
wuhao831105
发表于 2011-1-14 16:00:00
不错
stanleyou
发表于 2011-1-14 16:38:00
有点挤
aimina
发表于 2011-1-18 12:55:00
<p>挤吗,两排机柜之间距1200MM呢,标准尺寸</p>
zhouhui28409952
发表于 2011-1-18 17:53:00
配电柜呢? 气体灭火 好像都没看到
xpnt
发表于 2011-1-19 09:46:00
<p>最后面的是什么?电池柜?还是什么?空调用的什么样?</p>
ysg47
发表于 2011-2-10 10:58:00
<p>太挤了,有可能散热不好</p>
<p> </p>
sgwu
发表于 2011-2-15 14:45:00
左边靠墙了,必须留有600的空间,属于不合格布局
lxd408
发表于 2011-2-15 17:11:00
没有空调和消防,这么大的机房空调的需要两台
calvin0609
发表于 2011-2-15 21:26:00
这样开有点拥挤,最好有尺寸
xixi321
发表于 2011-2-16 08:46:00
<p>设计有许多不规范啊</p>
cpt1986
发表于 2011-2-16 10:34:00
<p>看着还行 就是细看不够规范 </p>
wxymhx
发表于 2011-2-17 10:23:00
看着就不舒服,不要顶墙放置, 送风距离太短不是好事,你可以将机柜换个方向放置可能会更好
maxim
发表于 2011-2-17 19:02:00
这个是用什么软件做的啊?
cwx1022
发表于 2011-2-18 13:00:00
电池柜· 紧密空调·· 还有 可以靠墙啊··?
wql432
发表于 2011-2-18 13:41:00
这样看很舒服。不过是不是太挤。另外。你机柜的边距墙是多少?
unicityboy
发表于 2011-2-18 14:26:00
<p>这么设计问题太多</p>
roffee2001
发表于 2011-2-20 22:49:00
机房有点挤,空调送风不好搞。
gzcscec
发表于 2011-2-21 17:45:00
<p>这机房一般化,感觉太紧了点</p>