xpnt 发表于 2011-1-14 09:06:00

[原创]IDC机房规划设计图纸

<p>我新负责的一个机房规划方案,建设目标是IDC机房,现在主机区的机柜如下,请大家给点意见!!</p>
<p><br/><br/></p>

hht0909 发表于 2011-1-14 10:00:00

&nbsp;没什么好建议 不知道具体需求啊<br/><br/>

xpnt 发表于 2011-1-14 10:33:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>hht0909</i>在2011-1-14 10:00:00的发言:</b><br/>&nbsp;没什么好建议 不知道具体需求啊<br/></div>
<p>就是先看看机柜的摆放,还有空调的摆放位置,机柜都是放服务器和满足服务器的网络连接用的!!</p>

aimina 发表于 2011-1-14 14:22:00

这是个挺大的机房了,不错

stanleyou 发表于 2011-1-14 17:04:00

建设设专门空调设备间

xpnt 发表于 2011-1-17 09:17:00

采用什么样的制冷方式呢?

sqsqsqsq2001 发表于 2011-1-17 09:58:00

是挺大的

taoxi2006 发表于 2011-1-22 14:57:00

<p>这么大的空间制冷比较重要,用什么空调</p>

fangrobert 发表于 2011-1-22 18:08:00

建议空调单独划分一个物理功能区

xpnt 发表于 2011-1-22 20:09:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>fangrobert</i>在2011-1-22 18:08:00的发言:</b><br/>建议空调单独划分一个物理功能区 </div>
<p>能否说 具体 点 ,怎么 划分 ?采用什么级别的 制冷系统 呢 ?</p>

a13645161921 发表于 2011-1-24 10:54:00

比较模糊

natao 发表于 2011-1-26 12:08:00

空调是精密空调吧。。但感觉摆放位置不合适,似乎无法形成对流通道

xenojinn 发表于 2011-1-26 22:41:00

IDC机房就是庞大。我不是很懂这方面。。学习学习。。

NJHASUS 发表于 2011-2-16 16:49:00

你好,IDC机房对制冷要求比较高,一般我们用艾默生的,可以加我QQ,具体提供方案参考参考。895393819

两点八方 发表于 2011-2-17 09:04:00

好。不错

wxymhx 发表于 2011-2-17 10:05:00

这个机房空调摆放有问题,形成暖热通道时会有问题,你可以把空调对方,然后把机柜位置也换个方向放置,这样能形成良好的冷热通道。在大型机房中,冷热通道是非常重要的

wgchina 发表于 2011-2-17 21:43:00

不错

BBZH 发表于 2011-2-22 11:00:00

<p>前吸冷,后排热</p>

xpnt 发表于 2011-2-28 09:59:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>wxymhx</i>在2011-2-17 10:05:00的发言:</b><br/>
       
        这个机房空调摆放有问题,形成暖热通道时会有问题,你可以把空调对方,然后把机柜位置也换个方向放置,这样能形成良好的冷热通道。在大型机房中,冷热通道是非常重要的
       
</div><p></p>
首先感谢您的关注!!
能否说的再具体点!!我的机柜是正面对正面,背面对背面摆放的呀!!你的意思是我要左右为行进行摆放吗?

xpnt 发表于 2011-2-28 10:02:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>stanleyou</i>在2011-1-14 17:04:00的发言:</b><br/>
       
        建设设专门空调设备间
       
</div><p></p>

那采用什么制冷方式呢?能否具体点!!
页: [1] 2 3
查看完整版本: [原创]IDC机房规划设计图纸