[原创]IDC机房规划设计图纸
<p>我新负责的一个机房规划方案,建设目标是IDC机房,现在主机区的机柜如下,请大家给点意见!!</p><p><br/><br/></p> 没什么好建议 不知道具体需求啊<br/><br/> <div class="quote"><b>以下是引用<i>hht0909</i>在2011-1-14 10:00:00的发言:</b><br/> 没什么好建议 不知道具体需求啊<br/></div>
<p>就是先看看机柜的摆放,还有空调的摆放位置,机柜都是放服务器和满足服务器的网络连接用的!!</p> 这是个挺大的机房了,不错 建设设专门空调设备间 采用什么样的制冷方式呢? 是挺大的 <p>这么大的空间制冷比较重要,用什么空调</p> 建议空调单独划分一个物理功能区 <div class="quote"><b>以下是引用<i>fangrobert</i>在2011-1-22 18:08:00的发言:</b><br/>建议空调单独划分一个物理功能区 </div>
<p>能否说 具体 点 ,怎么 划分 ?采用什么级别的 制冷系统 呢 ?</p> 比较模糊 空调是精密空调吧。。但感觉摆放位置不合适,似乎无法形成对流通道 IDC机房就是庞大。我不是很懂这方面。。学习学习。。 你好,IDC机房对制冷要求比较高,一般我们用艾默生的,可以加我QQ,具体提供方案参考参考。895393819 好。不错 这个机房空调摆放有问题,形成暖热通道时会有问题,你可以把空调对方,然后把机柜位置也换个方向放置,这样能形成良好的冷热通道。在大型机房中,冷热通道是非常重要的 不错 <p>前吸冷,后排热</p> <div class="quote"><b>以下是引用<i>wxymhx</i>在2011-2-17 10:05:00的发言:</b><br/>
这个机房空调摆放有问题,形成暖热通道时会有问题,你可以把空调对方,然后把机柜位置也换个方向放置,这样能形成良好的冷热通道。在大型机房中,冷热通道是非常重要的
</div><p></p>
首先感谢您的关注!!
能否说的再具体点!!我的机柜是正面对正面,背面对背面摆放的呀!!你的意思是我要左右为行进行摆放吗? <div class="quote"><b>以下是引用<i>stanleyou</i>在2011-1-14 17:04:00的发言:</b><br/>
建设设专门空调设备间
</div><p></p>
那采用什么制冷方式呢?能否具体点!!